Всем привет!
Нужно рассчитать выбросы от газовых котлов (Vitoplex-100 и ТТИ-3000G), при этом исходные данные от результатов испытания и проекта на котельную разнятся.
Например, по результатам испытания потери тепла от неполноты сгорания q3=0, про q4 ничего не сказано (в Методике в таблице q4=0), при этом выбросы СО становятся нулевыми - такое может быть вообще?
А в проекте котельной q3=0.5, а q4=0.1 - при этом образутся выброс СО
Больше склоняюсь к данным от испытаний, т.к. проект похож на липу, но сомневаюсь на счет нулевых выбросов СО.
Или для газовых котлов это в порядке вещей?
Нужно рассчитать выбросы от газовых котлов (Vitoplex-100 и ТТИ-3000G), при этом исходные данные от результатов испытания и проекта на котельную разнятся.
Например, по результатам испытания потери тепла от неполноты сгорания q3=0, про q4 ничего не сказано (в Методике в таблице q4=0), при этом выбросы СО становятся нулевыми - такое может быть вообще?
А в проекте котельной q3=0.5, а q4=0.1 - при этом образутся выброс СО
Больше склоняюсь к данным от испытаний, т.к. проект похож на липу, но сомневаюсь на счет нулевых выбросов СО.
Или для газовых котлов это в порядке вещей?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: Газовые котлы
Если не знаешь V топки, то задаешь через тепловое напряжение топочного объема! В проге можно выбрать!p olga писал(а):322,5 квт/м3 - это тепловое напряжение топочного объема, а не объем топки.
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Газовые котлы
Я тоже в расчетах использую тепловое напряжение топочного объема, когда нет данных по объему топки. MAY спрашивал про объем топки, только поэтому уточнила.
Диапазон значений в паспортах видела от 350 до 780 квт/м3, но для указанных котлов - не знаю.
С уважением - Ольга.
Диапазон значений в паспортах видела от 350 до 780 квт/м3, но для указанных котлов - не знаю.
С уважением - Ольга.
Последний раз редактировалось p olga 01 фев 2010, 23:24, всего редактировалось 4 раза.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Газовые котлы
Я всегда факс отправляю на завод чей котел мы ставим, с просьбой у казать объем топочной камеры. Присылают! Надо уметь только правильно спрашивать.
-
- Модератор
- Сообщения: 3305
- Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
- Награды: 11
- Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
- Благодарил (а): 1190 раз
- Поблагодарили: 1780 раз
Re: Газовые котлы
EL_MATADOR
А вы не могли бы выложить или отправить в ЛС сканы факсов на котлы. Уж больно интересно, только отретушируйте (закрасьте) фамилии, названия фирм и т.п. , телефоны, чтобы не было проблем.
С уважением...
А вы не могли бы выложить или отправить в ЛС сканы факсов на котлы. Уж больно интересно, только отретушируйте (закрасьте) фамилии, названия фирм и т.п. , телефоны, чтобы не было проблем.
С уважением...
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
-
Автор темы
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 10:45
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 3 раза
Re: Газовые котлы
p olga, спасибо за ответ!
В том то и дело, что в результатах испытания записано:
потери тепла от хим.недожега (q3) = 0%
Понимаю,что объем котлов у всех разный, но если нет информации по этому поводу, то как Вы поступаете?
В том то и дело, что в результатах испытания записано:
потери тепла от хим.недожега (q3) = 0%
Понимаю,что объем котлов у всех разный, но если нет информации по этому поводу, то как Вы поступаете?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Газовые котлы
Хорошо, но не сразу все на работеseergy писал(а):EL_MATADOR
А вы не могли бы выложить или отправить в ЛС сканы факсов на котлы. Уж больно интересно, только отретушируйте (закрасьте) фамилии, названия фирм и т.п. , телефоны, чтобы не было проблем.
С уважением...
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Газовые котлы
-may-!
Как пишут в справочниках по котельным установкам, химический недожог является прежде всего следствием недостатка воздуха в зоне горения. Средство снижения таких потерь - правильная организация горения. Максимальные потери имеют место при пониженных температурах горения при пусковых режимах и малых нагрузках.
Встречала еще такую информацию по горелкам котлов:
если горелки, установленные в рабочем пространстве, работают с коротким или прозрачным факелом, то потери от химической неполноты горения отсутствуют; а в горелках с длинным факелом диффузионного горения есть некоторый химический недожог.
Я в своих расчетах применяю рекомендации «Методики», т.е. принимаю q3= 0,2%, т.к. считаю, что идеально организовать процесс горения сложно хотя бы с учетом того, что нагрузки котельной в течение года меняются (в т.ч. из-за значительного изменения нагрузки на отопление), соответственно меняются и нагрузки котлов.
Что касается объема топки или теплового напряжения - запрашиваю эти данные (у разработчиков теплотехнической части проекта, у поставщиков оборудования и пр.) или беру значения теплового напряжения по котлам-аналогам.
С уважением – Ольга.
Как пишут в справочниках по котельным установкам, химический недожог является прежде всего следствием недостатка воздуха в зоне горения. Средство снижения таких потерь - правильная организация горения. Максимальные потери имеют место при пониженных температурах горения при пусковых режимах и малых нагрузках.
Встречала еще такую информацию по горелкам котлов:
если горелки, установленные в рабочем пространстве, работают с коротким или прозрачным факелом, то потери от химической неполноты горения отсутствуют; а в горелках с длинным факелом диффузионного горения есть некоторый химический недожог.
Я в своих расчетах применяю рекомендации «Методики», т.е. принимаю q3= 0,2%, т.к. считаю, что идеально организовать процесс горения сложно хотя бы с учетом того, что нагрузки котельной в течение года меняются (в т.ч. из-за значительного изменения нагрузки на отопление), соответственно меняются и нагрузки котлов.
Что касается объема топки или теплового напряжения - запрашиваю эти данные (у разработчиков теплотехнической части проекта, у поставщиков оборудования и пр.) или беру значения теплового напряжения по котлам-аналогам.
С уважением – Ольга.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Газовые котлы
Вот мой пример запроса и другой пример ответа ( заводы разные)seergy писал(а):EL_MATADOR
А вы не могли бы выложить или отправить в ЛС сканы факсов на котлы. Уж больно интересно, только отретушируйте (закрасьте) фамилии, названия фирм и т.п. , телефоны, чтобы не было проблем.
С уважением...