Подогреватели

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny

Ответить

Автор темы
Елена Викторовна
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 18:27
Откуда: Тюмень

Подогреватели

Сообщение Елена Викторовна »

Подскажите, можно ли считать выбросы от подогревателей не по РМ 62-91-90, а по ’Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час’, Москва, 1999 . а то, боюсь, что РМ не сегодня-завтра отменят

Nemo13

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 31 май 2010, 20:11
Награды: 1
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 53 раза

Re: Подогреватели

Сообщение Nemo13 »

Коллеги! Подскажите как рассчитать выбросы от подогревателей двигателей самолетов и вертолетов. Имеются два подогревателя УПВ-1 и МПМ-85. Работают на керосине. Можно ли использовать ’Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час’, Москва, 1999, заменив керосин дизельным топливом? [!unknowing]
Столетний шут схватил за плечи внука:
"Запомни, плут, что жизнь - смешная штука!
Когда тебя беда в потоке дней найдет,
Засмейся ты тогда и все пройдет!"

гр. "Король и Шут"

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Подогреватели

Сообщение zakamsk »

Вполне можно посчитать по Радиоэлектронной методике, раздел VI "Расчет выбросов ЗВ при сжигании топлива в горнах и бытовых теплогенераторах"
Спойлер
Изображение

Анютка
Эколог
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 06 сен 2006, 08:50
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Подогреватели

Сообщение Анютка »

Добрый день!
Рассчитываем выбросы по программе « Котельные. Расчет выбросов от котлов мощностью до 30т/ч» версия 3.4.
Ввиду того, что объем топочной камеры большой (порядка 85 м3) ( расход газа 0,09м3/с, теплота сгорания 33200) выброс бензапирена получается со знаком «минус».
Встречалась ли кому-нибудь такая ситуация? Что делали?

Птица

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 2331
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 5
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 221 раз
Поблагодарили: 487 раз
Контактная информация:

Re: Подогреватели

Сообщение Птица »

А вы уверены в объеме топочной камеры? У котельных малой мощности я такую никогда не встречала. Может вам использовать методику для ТЭЦ?

Аватара пользователя

Ольга Игоревна
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 июл 2023, 09:36
Откуда: Красноярск

Re: Подогреватели

Сообщение Ольга Игоревна »

Добрый день!
проводим расчет для установки УМП-350 по Радиоэлектронной методике, раздел VI "Расчет выбросов ЗВ при сжигании топлива в горнах и бытовых теплогенераторах". Возник вопрос, как определить величину V (объем дымовых газов), которую необходимо применять при расчете бенз/а/пирена? По какой формуле данной методики?
Подскажите, пожалуйста, может кто-то проводил расчет по данной методике?(если есть пример, поделитесь, пожалуйста)
Аватара пользователя

TRusT

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:13
Награды: 2
Откуда: Терра Инкогнита
Благодарил (а): 195 раз
Поблагодарили: 319 раз

Re: Подогреватели

Сообщение TRusT »

Ольга Игоревна, да не майтесь - считайте объем дымовых газов как для котельной, методика известная, плюс здесь посмотрите https://forum.integral.ru/viewtopic.php ... 6453347821
Аватара пользователя

Светлана Владимирова
Эколог
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 17 сен 2023, 12:00
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 6 раз

Re: Подогреватели

Сообщение Светлана Владимирова »

Топливоиспользующие устройства малой производительности считают по
«Методическим указаниям по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час (М., Гидрометеоиздат, 1985 г)»

Ответить