Газовая котельная работает круглый год и около 2-х дней в году в случае аварии на газопроводе в качестве топлива используется дизельное топливо. Как рассчитать выбросы при этом?
-
- Эколог
- Сообщения: 1773
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 105 раз
Re: Котельная
Народ, кто знает по какой методе считать пароперегреватель?
отдельное от котла устройство. Потребляет газ и имеет свою дымовую трубу
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Это же в сущности тот же паровой котел?
отдельное от котла устройство. Потребляет газ и имеет свою дымовую трубу
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Это же в сущности тот же паровой котел?
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 15:36
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Котельная
Добрый день.
В котельной установлены три котла. У каждого котла имеется индивидуальная дымовая труба. Одновременно могут работать только два котла, но в течении года какое-то время отрабатывают все котлы. Как нормировать валовые выбросы по источникам, если в один год может больше отработать один котёл, в другой - другой, в третий - третий?
В котельной установлены три котла. У каждого котла имеется индивидуальная дымовая труба. Одновременно могут работать только два котла, но в течении года какое-то время отрабатывают все котлы. Как нормировать валовые выбросы по источникам, если в один год может больше отработать один котёл, в другой - другой, в третий - третий?
-
- Эколог
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:13
- Награды: 2
- Откуда: Терра Инкогнита
- Благодарил (а): 195 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: Котельная
Jakob77, мой совет (с формальной точки зрения неправильный, но зато практически выполнимый) - просто собственным волевым решением назначьте победителей в этой гонке "кто сожжет больше топлива" и зафиксируйте это на все годы действия расчетов, иначе с ума сведете и себя и нас, и тех, кто будет проверять эти расчеты.
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 15:36
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Котельная
TRusT, я бы с радостью, но заказчики не воспринимают от слова "совсем" объяснения, что никто их проверять не будет и они, когда будут отчитываться по факту, могут как им нужно раскидывать время между котлами.
-
- Эколог
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:13
- Награды: 2
- Откуда: Терра Инкогнита
- Благодарил (а): 195 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: Котельная
Jakob77, тогда придется закладывать по максимуму, что все 3 котла работают на максимальной нагрузке все время, в этом случае по факту заказчик будет отчитываться как захочет, в любом случае не превысит заложенных в расчеты значений, будет играть временем работы котлов как захочет, то один котел лидирует, то другой (правда, зачем это надо, я не понимаю, но раз хочется заказчику - пусть забавляется)
-
- Эколог
- Сообщения: 4007
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 3
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 991 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная
Jakob77, а в чем проблема для каждого из трех котлов в качестве НДВ/ПДВ установить максимальный вал, который возможен в течение года? - да у вас в реальности такого не будет, но и превысить ничего не удастся. Вы же все таки устанавливаете норматив, а не плату за выбросы рассчитываете, где вал критичен.