Сообщение Nadin31 »

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется подземная парковка с выходящей трубой вентиляции на поверхность. Источник точечный. Скажите, какие следует указать объем, скорость выхода и температуру ГВС?
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Параметры источника Точечный.

Сообщение Wespe »

Nadin31 писал(а):Это всё ГИП [connie_threaten] . Придумай, говорит, сама, чтобы выбросы соответствовали нормам и можно было сократить СЗЗ, а вентиляционщики потом сами разберутся.
Ха! Так там вообще-то изначально должны быть нормы воздухообмена в этом гараже, ГИП Вам тоже предлагает объемы удаляемого воздуха рассчитать замест вентиляционщиков?!
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Наталья, маленький эколог
Эколог
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 10:04
Откуда: Тверь
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 8 раз

Re: Крышные вентиляторы (диаметр устья)

Сообщение Наталья, маленький эколог »

Имеется вентканал прямоугольной формы 500*250 мм расположенный на крыше здания . Как принять диаметр устья?

yuri
Заслуженный эколог
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 47 раз

Re: Крышные вентиляторы (диаметр устья)

Сообщение yuri »

Наталья, маленький эколог писал(а):Можно вопросик в догоночку? Имеется вентканал прямоугольной формы 500*250мм расположенный на крыше здания . Как принять диаметр устья?
Есть такое понятие "Эквивалентный диаметр" для прямоугольных, квадратных ... [!bh]
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1330 раз
Контактная информация:

Re: Крышные вентиляторы (диаметр устья)

Сообщение masm0 »

Наталья, маленький эколог писал(а):Можно вопросик в догоночку? Имеется вентканал прямоугольной формы 500*250мм расположенный на крыше здания . Как принять диаметр устья?
По п 2.16 ОНД-86
Изображение


Потапова Юлия
Эколог
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 16 май 2013, 19:38
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 38 раз

Re: Параметры источника. Точечный

Сообщение Потапова Юлия »

По п 2.16 ОНД-86: Эффективный диаметр устья Dэ (м) определяется по формуле: Dэ = 2*L*b / (L+b), где: