Резервная дизельная установка
Резервная дизельная установка
Уважаемые колеги подскажите пожалуйста, еси в проекте предусматривается устройство резервной дизельной установки, регламентируется ли от нее СЗЗ.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 313
- Зарегистрирован: 31 май 2010, 20:11
- Награды: 1
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Re: Резервная дизельная установка
Читаем СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:Silence писал(а):А от аварийной дизельной совсем что ли не нужно считать выбросы?
п. 2.1 "По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме."
Так что по логике вещей, если дизельная установка предназначена для эксплуатации предприятия в режиме отличном от штатного, учитывать ее не нужно!
Столетний шут схватил за плечи внука:
"Запомни, плут, что жизнь - смешная штука!
Когда тебя беда в потоке дней найдет,
Засмейся ты тогда и все пройдет!"
гр. "Король и Шут"
"Запомни, плут, что жизнь - смешная штука!
Когда тебя беда в потоке дней найдет,
Засмейся ты тогда и все пройдет!"
гр. "Король и Шут"
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 06 окт 2006, 05:10
- Откуда: Улан-Удэ
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Резервная дизельная установка
Нормированию не подлежат только аварийные ДЭС. Если же ДЭс резервная - то "...ее выбросы подлежат нормированию и для них устанавливаются нормативны ПДВ (ВСВ)." - п. 2.6 Мет. пособие, 2005 г.Nemo13 писал(а):Читаем СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:Silence писал(а):А от аварийной дизельной совсем что ли не нужно считать выбросы?
п. 2.1 "По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме."
Так что по логике вещей, если дизельная установка предназначена для эксплуатации предприятия в режиме отличном от штатного, учитывать ее не нужно!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 313
- Зарегистрирован: 31 май 2010, 20:11
- Награды: 1
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Re: Резервная дизельная установка
Хотелось бы заметить, что речь идет не о нормировании выбросов, а о проекте СЗЗ, и методическое пособие в данном случае не аргумент.paoleta писал(а):Нормированию не подлежат только аварийные ДЭС. Если же ДЭс резервная - то "...ее выбросы подлежат нормированию и для них устанавливаются нормативны ПДВ (ВСВ)." - п. 2.6 Мет. пособие, 2005 г.Nemo13 писал(а):Читаем СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:Silence писал(а):А от аварийной дизельной совсем что ли не нужно считать выбросы?
п. 2.1 "По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме."
Так что по логике вещей, если дизельная установка предназначена для эксплуатации предприятия в режиме отличном от штатного, учитывать ее не нужно!
Столетний шут схватил за плечи внука:
"Запомни, плут, что жизнь - смешная штука!
Когда тебя беда в потоке дней найдет,
Засмейся ты тогда и все пройдет!"
гр. "Король и Шут"
"Запомни, плут, что жизнь - смешная штука!
Когда тебя беда в потоке дней найдет,
Засмейся ты тогда и все пройдет!"
гр. "Король и Шут"
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 442
- Зарегистрирован: 03 ноя 2009, 13:00
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 137 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Re: Резервная дизельная установка
Для Аварийной ДЭС предусматривается ее профилактическое включение, в зависимости от регламента работ, обычно раз в месяц на минут 20-30. Сталкивалась с этим. Эти 20-30 минут в месяц считать надо!
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 дек 2008, 08:39
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Резервная дизельная установка
У нас эксперты запросили расчет установки на аварийный режим (там получилось макс.время ее работы по паспорту).
-
- Модератор
- Сообщения: 1848
- Зарегистрирован: 10 фев 2011, 10:28
- Награды: 2
- Откуда: Тамбов
- Благодарил (а): 268 раз
- Поблагодарили: 292 раза
Re: Резервная дизельная установка
ну вообще у нас расчеты просят+рассеивание от аварийной ДЭС но тоннаж не нормируем
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 дек 2008, 08:39
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Резервная дизельная установка
Эксперты делали замечания и мы рассчитывали работу дизельной установки на аварийный режим (макс.число работы по паспорту)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 442
- Зарегистрирован: 03 ноя 2009, 13:00
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 137 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Re: Резервная дизельная установка
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ, НОРМИРОВАНИЮ И КОНТРОЛЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, 2005, п. 2.6:
Процедура работ по нормированию выбросов и установлению нормативов ПДВ (ВСВ) не регламентирует учет и оценку аварийных выбросов.
Оценка их воздействия на окружающую природную среду (и на атмосферный воздух, в частности) в рамках работ по нормированию выбросов не проводится.
Процедура работ по нормированию выбросов и установлению нормативов ПДВ (ВСВ) не регламентирует учет и оценку аварийных выбросов.
Оценка их воздействия на окружающую природную среду (и на атмосферный воздух, в частности) в рамках работ по нормированию выбросов не проводится.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1166 Просмотры
-
Последнее сообщение Tagnar