СЗЗ котельной

Обсуждаем вопросы связанные с СЗЗ

Модераторы: sveta-eko, PhILiN


Автор темы
Natalia
Эколог
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 29 ноя 2005, 19:41

СЗЗ котельной

Сообщение Natalia »

Разрабатываю раздел ООС для объекта "Церковь". На отведенном участке для теплоснабжения церкви и др. сооружений Заказчик настаивает на строительстве котельной на угле. Но насколько я знаю у котельной д.б. СЗЗ. Можно ли размещать на данном участке котельную и сколько СЗЗ для котельной. Подскажите.
Аватара пользователя

Мармеладка

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 472
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 14:56
Награды: 1
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 56 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: СЗЗ котельной

Сообщение Мармеладка »

Пусковые операции на котлах - залповая ситуация, а не штатная (тот же пункт)
Аватара пользователя

aartemy

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
Награды: 4
Откуда: Подмосковье
Благодарил (а): 128 раз
Поблагодарили: 223 раза

Re: СЗЗ котельной

Сообщение aartemy »

Ольча писал(а):Добрый день! подскажите, пожалуйста, котельная используется исключительно как аварийная. Насколько я понимаю, сзз для аварийных котельных не устанавливается и выбросы не считаются. Если я ошибаюсь, поправьте, пожалуйста! Если всё правильно, подскажите, в какой нормативке это может быть прописано.
Спасибо!
А Ваша котельная - самостоятельный имущественный ОБЪЕКТ, или часть некоего КОМПЛЕКСА, неразрывно связана с ним технологически и в плане материального учета? Если связана, то СЗЗ вам нужно устанавливать для ВСЕГО КОМПЛЕКСА, который во время работы котельной будет находиться в нештатном режиме.
sveta-eko писал(а):
smold писал(а):Ольча, в соответствии СанПин по СЗЗ п.2.1.- По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Авария, не штатный режим.
А вот профилактические пуски, а они обязательно есть, иначе котельная просто не заработает, когда понадобится, очень даже штатный! :)
Доп. см. методическое пособие по расчету нормированию.... 2012 г., глава 2.6.
Вот это уже для случая, когда котельная - самостоятельный объект строительства и рассматривается как отдельный объект имущества.
Штатный режим - "Такой режим работы аппарата/прибора, в котором все параметры находятся в допустимых пределах." Если в аварийной ситуации на СОСЕДНЕМ объекте/предприятии/здании включается в работу ваша котельная, то она обязана работать в ШТАТНОМ режиме (т.е. в соответсвиии с заданными параметрами теплоносителя, расходя топлива и т.д.), иначе грош ей цена, если в аварийной ситуации она не будет давать тепло на тот объект, где теплоснабжение по тем или иным причинам прервано!
ВЫВОД: котельная хоть и называется Аварийная, работает (в т.ч. в регламентные запуски) она в штатном режиме, а термин "авария" относится не к ней, а к тому источнику теплоснабжения, который она дублирует. Если же аварийная котельная - блок в вашем проектируемом КОМПЛЕКСЕ, и СЗЗ устанавливается для всего КОМПЛЕКСА, то работу котельной в режиме аварии на КОМПЛЕКСЕ можно не учитывать.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
Аватара пользователя

Rukodeev
Новичок
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 09:38
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: СЗЗ котельной

Сообщение Rukodeev »

Товарищи!!! Спасите анти-гуру!
Ситуация: имеется геронтологический центр (согласно карты зонирования архитекторов земля является "ЗД.3" видимо какое нить здравоохранение. На его территории (прям на этой ЗД.3 установлено здание котельной в которой разместились два котла невысокой мощности на газу и инсинератор тоже на газу. Все выбросы идут в одну трубу, у инсинератора две ступни очистки. Так что выбросы колбасить не станут даже на самой трубе. Расстояние до ближайшего "старушечьего" корпуса около 60 метров. Котельная находится на балансе другого МУП (не геронтологи), но отапливает сам центр ну и еще пару близлежащих жилых объектов. Имеется ли возможность протащить в СЭС проект СЗЗ (не прикопается ли СЭСник что котельную надо перенести за пределы территории зонирования ЗД.3)? а главное как построить нить обоснования: СЗЗ по границе здания котельной?

И там еще бонусы есть: рядом (метров 150 на восток) стоит еще одна котельная, того же МУП, она работает два месяца, летом. МУП утверждает что она аварийная, однако так как она всегда летом работает в течении двух месяцев и стабильно греет воду, полагаю что она технологическая, и выбросы от нее так же надо учесть. Но тогда еще бОльшая проблема: котельная расположена непосредственно в каком то "старушечьем" здании (возможно прачечная).
В общем помогите кто способен разобраться. Заранее великое спасибо!
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: СЗЗ котельной

Сообщение Лёха »

Rukodeev, смотрите правила землепользования и застройки вашего населенного пункта (это текстовое приложение к генплану). Вот там будет список объектов разрешенных к размещению в вашей зоне. Скорее всего котельные обслуживающие данный объект как раз есть в данном списке.
Так же на всей территории лечебно-профилактического учреждения должен соблюдаться норматив 0,8ПДК :)
Спойлер
И пишите по человечески. Для "олбанского" есть чат.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid


yuri
Заслуженный эколог
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 47 раз

Re: СЗЗ котельной

Сообщение yuri »

Rukodeev писал(а):Товарищи!!! Спасите анти-гуру!
Ситуация: имеется геронтологический центр (согласно карты зонирования архитекторов земля является "ЗД.3" видимо какое нить здравоохранение. На его территории (прям на этой ЗД.3 установлено здание котельной в которой разместились два котла невысокой мощности на газу и инсинератор тоже на газу. Все выбросы идут в одну трубу, у инсинератора две ступни очистки. Так что выбросы колбасить не станут даже на самой трубе. Расстояние до ближайшего "старушечьего" корпуса около 60 метров. Котельная находится на балансе другого МУП (не геронтологи), но отапливает сам центр ну и еще пару близлежащих жилых объектов. Имеется ли возможность протащить в СЭС проект СЗЗ (не прикопается ли СЭСник что котельную надо перенести за пределы территории зонирования ЗД.3)? а главное как построить нить обоснования: СЗЗ по границе здания котельной?

И там еще бонусы есть: рядом (метров 150 на восток) стоит еще одна котельная, того же МУП, она работает два месяца, летом. МУП утверждает что она аварийная, однако так как она всегда летом работает в течении двух месяцев и стабильно греет воду, полагаю что она технологическая, и выбросы от нее так же надо учесть. Но тогда еще бОльшая проблема: котельная расположена непосредственно в каком то "старушечьем" здании (возможно прачечная).
В общем помогите кто способен разобраться. Заранее великое спасибо!
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция
7.1.10. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300м Примечания:
1.Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
2.Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
7.1 12.Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг.
КЛАСС I - санитарно-защитная зона 1000 м.
6. Крематории, при количестве печей более одной.
КЛАСС II - санитарно-защитная зона 500 м.
1. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью до 40 тыс. т/год.
6. Крематории без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью.

Если только котельная - п.7.1.10.
Но инсинератор - это уже отдельная тема.

inna.savina
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 13:19

Re: СЗЗ котельной

Сообщение inna.savina »

Коллеги подскажите! [!help]
Столкнулся со следующей ситуацией.
Нужно выполнять проект СЗЗ и раздел ПМООС, я начал разрабатывать ПМООС посчитал высоту трубы, выбросы и т.д. Мои коллеги запустили трубу в проработку посчитали фундамент и т.д.,после чего нам сообщают что нужно ещё и СЗЗ теперь не знаю что делать! С чего начать .
P.S. проектированием занимаюсь 1 месяц, так что я новый человек в этом деле.
Спасибо! [!help]
Аватара пользователя

Мармеладка

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 472
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 14:56
Награды: 1
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 56 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: СЗЗ котельной

Сообщение Мармеладка »

Если вы разрабатывали ПМООС, то расчеты делать умеете наверное.
Читайте СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
А что за у вас предприятие? Может вам достаточно будет расчетов?

inna.savina
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 13:19

Re: СЗЗ котельной

Сообщение inna.savina »

Котельная.

yuri
Заслуженный эколог
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 47 раз

Re: СЗЗ котельной

Сообщение yuri »

Посмотрите на 2-3 сообщения выше

СергейВВ
Новичок
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 14 дек 2005, 10:06
Поблагодарили: 1 раз

Нужно ли согласование проекта СЗЗ котельной?

Сообщение СергейВВ »

Добрый день!
Имеем проектную документацию на блочно модульную котельную менее 1 ГКал мощности
в томе ООС посчитаны рассеивание ЗВ и сделан расчет шума. На основании этого построена ориентировочная санитарно-защитная зона согласно п 7.1.10 Примечание 1 САНПИН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (по шуму, так как превышения пдк по загрязнениям нету).
Нужно ли согласовывать данный проект сзз с органами роспотребнадзора?
У нас явно не предприятие 3 класса, так как мощность котельной менее 1 ГКал (СЗЗ равна 300 метров согласно п.7.1.10 САНПИН 2.2.1./2.1.1.1200-03 только для котельных с мощностью более 200 Гкал)
А согласно п 3.1. САНПИН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (3 -я редакция) разработка проекта СЗЗ является обязательной только для предприятий 1-3 класса
Так как же быть? идти в Роспортебназор с проектом СЗЗ или нет?

Заранее благодарю

Ответить