Проектирование НПЗ, размер СЗЗ

Обсуждаем вопросы связанные с СЗЗ

Модераторы: sveta-eko, PhILiN

Ответить

Автор темы
Весна
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 авг 2008, 13:22

Проектирование НПЗ, размер СЗЗ

Сообщение Весна »

Уважаемые коллеги-экологи! Подскажите мне пожалуйста! Мы проектируем крупный нефтеперерабатывающий завод производительностью 2 млн.т/год по нефти с получением:разных марок бензина, дизтоплива, мазута. Размер площадки строительства примерно 1,5 км на 1,5 км. Какая у него должна быть СЗЗ ??? 500м, 1000 м ????

Андрей_К
Новичок
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 24 май 2007, 08:39
Поблагодарили: 1 раз

Re: Проектирование НПЗ, размер СЗЗ

Сообщение Андрей_К »

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция
7.1.1. Химические объекты и производства
КЛАСС I - санитарно-защитная зона 1000 м
13. Производство по переработке нефти, попутного нефтяного и природного газа.
Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2657
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 3
Благодарил (а): 494 раза
Поблагодарили: 193 раза
Контактная информация:

Re: Проектирование НПЗ, размер СЗЗ

Сообщение ro_ »

Андрей_К:
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция
7.1.1. Химические объекты и производства
КЛАСС I - санитарно-защитная зона 1000 м
13. Производство по переработке нефти, попутного нефтяного и природного газа.
+
При переработке углеводородного сырья с содержанием соединений серы выше 1% (весовых) санитарно-защитная зона должна быть обоснованно увеличена.