Страница 130 из 131

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 29 авг 2018, 11:10
pgn
VadimV, спросить не проблема, РПН в 3000 км это проблема)
буду просить чтоб заказчик по возможности зашел переговорил, когда будет в областном центре, благо время есть

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 29 авг 2018, 12:06
Птица
pgn писал(а):
29 авг 2018, 10:02
я вот и думал можно ли объединить обосновав что АТЦ с промузлом в едином производстве завязаны, но как к этому санитары отнесутся непонятно.
У вас между промзоной и АТЦ какие земли? Есть ли там производственные объекты других предприятий?

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 29 авг 2018, 12:13
pgn
Птица, нет, там ничья земля по кадастру. других объектов нет. расстояние до участка с АТЦ около 100 м

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 29 авг 2018, 13:41
Лёха
pgn, посмотрите в какую зону входят эти ничейные земли и ее градостроительный регламент

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 29 авг 2018, 15:08
Птица
pgn, Посмотрите как сказал Леха и если все хорошо, то смело делайте объединенную СЗЗ если она у вас пересечется.

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 31 авг 2018, 15:37
Разуван
Коллеги, может кто сталкивался с таким?

Предприятие арендует помещения у Администрации (оперативное управление) и ЗУ в пропорциональных долях.
Как на такое разработать СЗЗ?

Есть помещения и два земельных участка под ними. Два арендатора помещений (различные части).
Для одного предприятия разработана СЗЗ и получено положительное СЭ заключение на весь участок. Второе предприятие тоже решило сделать СЗЗ (они походу не общаются между собой по этому вопросу) и им РПтН завернул.

Ваше мнение,как поступить в данном случае?
Разработать единую СЗЗ на ЗУ с учетом обоих арендаторов?

Тогда непонятно замечание РПтН- разработать СЗЗ.

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 01 сен 2018, 03:53
VadimV
Разуван писал(а):
31 авг 2018, 15:37
Тогда непонятно замечание РПтН- разработать СЗЗ
ТАк а в проекте воторого предприятия учтен просо участок или и источники первого предприятия?
Вообще логично когда СЗЗ разрабатывает правообладатель ЗУ - Администрация, пусть и за счет арендаторов.

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 07 сен 2018, 14:29
Любовь Николаевна
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой размер СЗЗ для установок по сжиганию отходов (типа Форсаж). Спасибо.

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 10 сен 2018, 06:31
air25
Любовь Николаевна писал(а):
07 сен 2018, 14:29
размер СЗЗ
500 метров по пункту СанПин : Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью до 40 тыс. т/год.

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 14 сен 2018, 17:41
ecolon51
Есть мойка легковых авто с 4-мя постами

по нормативке это нынче 50 м.

Теперь требуется сократить эту СЗЗ до 25 м.
Раньше можно было лихо ссылаться на п. 3.17 , прикладывать альбом с расчетной сзз к проекту и курить бамбук.
На что нынче ссылаться?
Давить на то что это микропредприятие с колличеством сотрудников - 15 человек?
На то что это обьект малого бизнеса с нормативкой V класса

п.с. достаточно много обьектов находящихся в перечне по санпину но на них трудится менее 15 человек, неужели этотаргумент актуален?