В процессе разработки раздела "Оценка воздействия на атмосферный воздух" по аварийному дизельгенератору у меня возник вопрос - а какой размер СЗЗ в данном случае?
Дизельгенератор устанавливается в подвале поликлиники и обеспечивает аварийное электроснабжение операционных блоков.
Заранее спасибо.

Katerina
Эколог
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 04 июл 2005, 08:14
Откуда: Иркутск
Благодарил (а): 12 раз

Re: Аварийный дизельгенератор и СЗЗ

Сообщение Katerina »

В случае, если это единственный источник, то: выбросы то аварийной ДЭС не нормируются (методическое пособие, С-Пб, 2005, п. 2.6), следовательно, ДЭС не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.1.2)и ни о какой СЗЗ речи быть не может.

ЮВ

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 2003
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 126 раз

Re: Аварийный дизельгенератор и СЗЗ

Сообщение ЮВ »

тема про аварийные выбросы уже существует