Ильмира, у вас котельная наверное на водороде?
Tabhair fear chuige a bhfuil sé beo fiú, agus beidh sé in ann maireachtáil in aon staid



Ильмира
Новичок
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 24 мар 2009, 21:53
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Проект СЗЗ для котельной

Сообщение Ильмира » 17 дек 2014, 13:02

на газу. котельная маленькая, труба высокая.

Аватара пользователя

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1153
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 218 раз
Контактная информация:

Re: Проект СЗЗ для котельной

Сообщение zakamsk » 17 дек 2014, 18:33

Ильмира писал(а):Добрыйдень, коллеги! Разрабатывает проект СЗЗ для проектируемой котельной. По рез-м рассеивания менее 0,1 ПДК по всем в-м. Это значит, что надо написать, что по химическому воздействию СЗЗ не устанавливается?
Надо писать: "по химическому воздействию на атмосферный воздух сзз устанавливается по границе промплощадки".
СпойлерПоказать
Изображение


Ильмира
Новичок
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 24 мар 2009, 21:53
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Проект СЗЗ для котельной

Сообщение Ильмира » 17 дек 2014, 20:42

ОК. А как же п.1.2 ьСанПиН? Гласит, что если выбрасывается меньше 0,1ПДК то объект не является источником воздействия.