Проект СЗЗ для котельной
Уважаемые форумчане, подскажите. НА площадке расположен гостинично-ледовый комплекс закрытого типа, отопление - котельная на газу. По результатам расчета загрязнения атмосферы все вещества в ЖЗ меньше 0,1 ПДК. СЗЗ для встроенно-пристроенных котельных не устанавливается. Необходимо ли нам делать проект СЗЗ, если объект не является источником воздействия на ОС, а СЗЗ по проекту ПДВ не установлена.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5756
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: Проект СЗЗ для котельной
Yasnaya, СЗЗ в проекте ПДВ не устанавливается.
При этом учтите что для гостиниц необходимо соблюдать те же нормы качества атмосферного воздуха что и для населенных мест.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) С изменениями и дополнениями от: 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г., 25 апреля 2014 г.
7.1.10. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива
Примечания:
2. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
Таким образом если весь ваш комплекс не является источником воздействия (по химическому и физическому фактору) то проект СЗЗ разрабатывать не нужно.Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых настоящими санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.
При этом учтите что для гостиниц необходимо соблюдать те же нормы качества атмосферного воздуха что и для населенных мест.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 30 ноя 2007, 10:25
- Откуда: Й
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: Проект СЗЗ для котельной
Лёха
Наше предприятие имеет 2 площадки:1. Производственная база.2.ГЛК (гостин-лед. комплекс).
Котельная расположена на 2-й площадке предприятия. По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ, по всем веществам расчет нецелесообразен, значит не является источником воздействия на а/сф воздух по химическому загрязнению. Стоит ли оценивать его по шуму? и рассматривать данную площадку по проекту СЗЗ в целом по предприятию?
Наше предприятие имеет 2 площадки:1. Производственная база.2.ГЛК (гостин-лед. комплекс).
Котельная расположена на 2-й площадке предприятия. По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ, по всем веществам расчет нецелесообразен, значит не является источником воздействия на а/сф воздух по химическому загрязнению. Стоит ли оценивать его по шуму? и рассматривать данную площадку по проекту СЗЗ в целом по предприятию?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5756
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: Проект СЗЗ для котельной
Yasnaya, подскажите пожалуйста какая взаимосвязь с тем что расчет рассеивания ЗВ нецелесообразен и тем стоит ли оценивать акустическое воздействие данного объекта на прилегающую территорию?
я не понял что вы имели ввиду. поясните :)и рассматривать данную площадку по проекту СЗЗ в целом по предприятию?
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 30 ноя 2007, 10:25
- Откуда: Й
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: Проект СЗЗ для котельной
Проект СЗЗ разрабатывается для предприятия, которое ведет деятельность на 2-х площадках. По 2-й площадке по результатам расчета, уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки не превышают 0,1ПДК. Следовательно по химическому загрязнению не является источником воздействия. Этого достаточно для обоснованиятого, для площадки №2 проект обоснования СЗЗ не разрабатывается?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5756
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: Проект СЗЗ для котельной
Yasnaya, нет не достаточно, нужно ещё оценить степень воздействия физических факторов на прилегающую территорию.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 806
- Зарегистрирован: 23 мар 2010, 10:56
- Награды: 2
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 386 раз
- Поблагодарили: 116 раз
- Контактная информация:
Re: Проект СЗЗ для котельной
Я не обознался: Вы в одном проекте СЗЗ рассматриваете сразу 2 площадки?Yasnaya писал(а):Проект СЗЗ разрабатывается для предприятия, которое ведет деятельность на 2-х площадках.
Под грузом человек становится сильней.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 30 ноя 2007, 10:25
- Откуда: Й
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: Проект СЗЗ для котельной
bvn в этом и вопрос, если котельную оценивать с точки зрения воздействия и физических факторов на прилегающую территориию, то рассмотреть обе площадки в одном проекте можно? Адреса площадок разные, далеко друг от друга.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 806
- Зарегистрирован: 23 мар 2010, 10:56
- Награды: 2
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 386 раз
- Поблагодарили: 116 раз
- Контактная информация:
Re: Проект СЗЗ для котельной
На каждую площадку необходимо делать свой проект СЗЗ.
Под грузом человек становится сильней.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.
-
- Эколог
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 24 мар 2009, 21:53
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: Проект СЗЗ для котельной
Добрыйдень, коллеги! Разрабатывает проект СЗЗ для проектируемой котельной. По рез-м рассеивания менее 0,1 ПДК по всем в-м. Это значит, что надо написать, что по химическому воздействию СЗЗ не устанавливается?
Шум само собой считаем. Надеюсь, будет менее ПДУ. Но по акуст.фактору буду устанавливать по забору котельной.