CЗЗ от котельной наложилась на территорию школы
CЗЗ от котельной наложилась на территорию школы
Добрый день коллеги! Просьба прояснить один вопрос по расчету СЗЗ
Есть объект - котельная (газовая). Котельная необходима для отопления школы и находится очень близко от школы (около 30 метров). Делал для нее расчет СЗЗ.
По выбросам - превышений нет
по шуму - согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 таблица 3, для территории непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий,...., детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек устанавливается норма 45 ДБа ночью и 55 ДБа днем
Но согласно СНиП 23-03-2003(Защита от шума), п 12.3 Расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются разделом 6 настоящих норм и правил, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий - на уровне окон последнего этажа.
Что получилось у меня:
Расчетные точки на расстоянии 2 метров от фасада школы показали уровень шума по 34 Дба (превышения нет)
Но изолиния по звуку равная 45 ДБа (онаже граница СЗЗ) залезла на территорию школы (захватив кусочек подъездной дороги и газоны)
Вопросы
1. Могу ли я оставить СЗЗ в таком виде ("залезшую" на территорию школы?).
2. Можно ли границу СЗЗ можно "обрезать" по границе школьной территории ?
Заранее спасибо
Есть объект - котельная (газовая). Котельная необходима для отопления школы и находится очень близко от школы (около 30 метров). Делал для нее расчет СЗЗ.
По выбросам - превышений нет
по шуму - согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 таблица 3, для территории непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий,...., детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек устанавливается норма 45 ДБа ночью и 55 ДБа днем
Но согласно СНиП 23-03-2003(Защита от шума), п 12.3 Расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются разделом 6 настоящих норм и правил, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий - на уровне окон последнего этажа.
Что получилось у меня:
Расчетные точки на расстоянии 2 метров от фасада школы показали уровень шума по 34 Дба (превышения нет)
Но изолиния по звуку равная 45 ДБа (онаже граница СЗЗ) залезла на территорию школы (захватив кусочек подъездной дороги и газоны)
Вопросы
1. Могу ли я оставить СЗЗ в таком виде ("залезшую" на территорию школы?).
2. Можно ли границу СЗЗ можно "обрезать" по границе школьной территории ?
Заранее спасибо
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1361
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
- Награды: 2
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 107 раз
- Контактная информация:
Re: CЗЗ от котельной наложилась на территорию школы
ага, благодарю, виделГЭТИ писал(а): ↑27 дек 2018, 07:29 Dalex, посмотрите здесь viewtopic.php?f=8&t=22437&p=145064&hili ... 96#p145064
-
- Эколог
- Сообщения: 922
- Зарегистрирован: 28 июл 2014, 15:57
- Награды: 1
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 66 раз
Re: CЗЗ от котельной наложилась на территорию школы
Расчетные точки на границе участка ставите?
Безработный
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2283
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 312 раз
- Поблагодарили: 319 раз
-
- Эколог
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:41
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: CЗЗ от котельной наложилась на территорию школы
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. У сельскохозяйственного предприятия, расположенного на трех рядом находящихся ЗУ имеется так же отдельно стоящее здание детского сада, которое отапливается бытовым котлом. Нужно ли включать детский сад в проект санзоны? Или его стоит показать там и дать пояснения, что в связи с тем, что не является объектом химического и физического воздействия, то СЗЗ для него не устанавливается? По логике детсад наоборот является нормируемой территорией, но меня путают эти выбросы от котла.
-
- Эколог
- Сообщения: 2323
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 5
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 221 раз
- Поблагодарили: 482 раза
- Контактная информация:
Re: CЗЗ от котельной наложилась на территорию школы
Рина, Не пугайтесь выбросов от этого котла. Если вы сделаете расчеты только от него, то увидите что концентрации ЗВ все будут менее 0,1ПДК (опыт). Я считаю что про детский сад нужно дать пояснения.