СЗЗ для трансформаторной подстанции
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 11 апр 2007, 09:44
- Благодарил (а): 3 раза
СЗЗ для трансформаторной подстанции
Подскажите плиз, каков размер СЗЗ для трансформаторной подстанции (4кВт) в СанПине 2.2.1/2.11.1200-03 ничего не нашла((
-
- Эколог
- Сообщения: 667
- Зарегистрирован: 20 апр 2007, 12:21
- Поблагодарили: 5 раз
Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции
соответственно СЗЗ от такого объекта не нормируется, т.е. ее нет, но наверное коллеги из потребнадзра все-таки могут попросить это обосновать расчетами
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 1047
- Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
- Награды: 1
- Благодарил (а): 541 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции
п.7.13. СНиП 2.07.01-89* 10 м до окон жилых домов для ТП напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более 2 и выполнении мер по шумозащите, до лечебно-профилактических - не менее 15 м.
-
- Эколог
- Сообщения: 667
- Зарегистрирован: 20 апр 2007, 12:21
- Поблагодарили: 5 раз
Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции
подстанция 4 кВ?Пожар:
п.7.13. СНиП 2.07.01-89* 10 м до окон жилых домов для ТП напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более 2 и выполнении мер по шумозащите, до лечебно-профилактических - не менее 15 м.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 1047
- Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
- Награды: 1
- Благодарил (а): 541 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции
Мы всегда соблюдаем 10 метровый разрыв и делаем (если попросят) обоснование по шуму. А если не попросят, то делаем вид, что и так все хорошо
-
- Эколог
- Сообщения: 174
- Зарегистрирован: 06 июл 2013, 18:16
- Благодарил (а): 38 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции
Коллеги, если есть необходимость сократить расстояние от подстанции 6 кВ до общественного здания с 10 м до 7 м, то какие существуют пути нормативного решения данной проблемы?
натурные замеры? или расчеты?
с кем требуется согласовать данное решение если это вообще возможно?
натурные замеры? или расчеты?
с кем требуется согласовать данное решение если это вообще возможно?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2289
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции
Я делал расчеты. Если есть уже подстанция, то замеры шума и ЭМП. Получал экспертное и его хватало.
Но это было до ПП222).
Но это было до ПП222).
-
- Эколог
- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 06 июл 2018, 14:14
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 40 раз
Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции
Коллеги, возвращаясь к вопросу
Ранее, до редакции в марте 2022 в СанПиНе по СЗЗ касательно подстанций был пункт-примечание в разделе 7.1.10
Ранее, до редакции в марте 2022 в СанПиНе по СЗЗ касательно подстанций был пункт-примечание в разделе 7.1.10
Сейчас из санпина этот пункт убрали вообще. И нового не добавили?..Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
-
- Эколог
- Сообщения: 817
- Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:13
- Награды: 2
- Откуда: Терра Инкогнита
- Благодарил (а): 196 раз
- Поблагодарили: 328 раз
Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции
Ольга_I, я бы руководствовался п. 6.3. СанПина и Постановлением Правительства от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (приложение - последний пункт). Размеры охранной зоны идентичны в обоих документах для ВЛ, но в 160 постановлении есть и примечательный пункт - самый последний касательно подстанций.