СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по поводу стоянок
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по поводу стоянок
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 после таблицы 7.1.1 идет пояснение п. 1 "Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе".
Подскажите, пожалуйста, можно ли к этому пояснению отнести гараж-стоянку, как легкового и грузового транспорта, размещенного на промплощадке???
Подскажите, пожалуйста, можно ли к этому пояснению отнести гараж-стоянку, как легкового и грузового транспорта, размещенного на промплощадке???
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 951
- Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
- Награды: 1
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 69 раз
Re: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по поводу стоянок
Мне кажется да
"Делай что должно, и будь что будет!" - Катон
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2003
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Re: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по поводу стоянок
а что за промплощадка? если гараж-стоянка находится на территории промпредприятия, то для чего выделять для нее санзону, если есть общая для предприятия в целом?Воробушек писал(а):Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 после таблицы 7.1.1 идет пояснение п. 1 "Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе".
Подскажите, пожалуйста, можно ли к этому пояснению отнести гараж-стоянку, как легкового и грузового транспорта, размещенного на промплощадке???
-
- Эколог
- Сообщения: 212
- Зарегистрирован: 12 авг 2005, 18:13
- Откуда: город "М"
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Re: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по поводу стоянок
Зачем Вам определять санитарный разрыв от стоянки на промплощадке?Воробушек писал(а):Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 после таблицы 7.1.1 идет пояснение п. 1 "Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе".
Подскажите, пожалуйста, можно ли к этому пояснению отнести гараж-стоянку, как легкового и грузового транспорта, размещенного на промплощадке???
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 951
- Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
- Награды: 1
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 69 раз
Re: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по поводу стоянок
Может имеется ввиду, что кроме стоянки никаких других источников, характеризующих объект, нет
"Делай что должно, и будь что будет!" - Катон
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по поводу стоянок
Сомнительно. Что ж это за объект такой?ФКМ писал(а):Может имеется ввиду, что кроме стоянки никаких других источников, характеризующих объект, нет
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 129 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по поводу стоянок
нет. И вот почемуВоробушек писал(а):Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 после таблицы 7.1.1 идет пояснение п. 1 "Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе".
Подскажите, пожалуйста, можно ли к этому пояснению отнести гараж-стоянку, как легкового и грузового транспорта, размещенного на промплощадке???
1. Таблица называется Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки. Грузового, как видите, в ней не упоминается.
2. Автостоянки и гаражи-стоянки подразумевают в данной таблице индивидуальные объекты предназначенные только для целей хранения автомобилей. Для промплощадок же (Ваш случай) как совокупности основных и вспомогательных производств, устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону [п. 2.4]
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
- Модератор
- Сообщения: 3305
- Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
- Награды: 11
- Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
- Благодарил (а): 1190 раз
- Поблагодарили: 1781 раз
Re: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по поводу стоянок
Соглашусь с остальными, что нецелесообразно определять разрыв на промплощадке.
Да и п. 2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на который сослался aartemy, даёт вам право не делать лишнюю работу.
А так для грузовых машин по п. 7.1.11. СЗЗ - 300 м. (Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники), по п. 7.1.12 СЗЗ - 100 м. (Стоянки (парки) грузового междугородного автотранспорта).
Да и п. 2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на который сослался aartemy, даёт вам право не делать лишнюю работу.
А так для грузовых машин по п. 7.1.11. СЗЗ - 300 м. (Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники), по п. 7.1.12 СЗЗ - 100 м. (Стоянки (парки) грузового междугородного автотранспорта).
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
-
- Эколог
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 23 мар 2009, 14:03
- Откуда: Тольятти
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Re: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по поводу стоянок
Помогите очень нужно!!! [!help] При расчете в УПРАЗа рассеивания какую СЗЗ надо указывать для предприятия, источниками выбросов которого является только открытая стоянка? Я указываю СЗЗ 10 м, правильно ли? Само предприятие находится на промышленной территории другого предприятия. Ближайшая жилая застройка на расстоянии 1 км. При рассеивании получается, что диоксид азота на границе СЗЗ (10м) 0.3ПДК, за пределами границ до 0,28 ПДК. Можно ли в этом случаи не заказывать фон, (просто предприятие маленькое 8 грузовых и 2 а/погрузчика)?
Может быть написать, что согласно СанПиН разрывы между автостоянками и фасадами жылых домов соблюдены и поэтому нет необходимости в расчете с фоном (ведь расстояние до жилой зоны всеравно не меньше 1 км)??? [!help]
Может быть написать, что согласно СанПиН разрывы между автостоянками и фасадами жылых домов соблюдены и поэтому нет необходимости в расчете с фоном (ведь расстояние до жилой зоны всеравно не меньше 1 км)??? [!help]
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 444
- Зарегистрирован: 08 сен 2008, 08:42
- Награды: 5
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 161 раз
- Контактная информация:
Re: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по поводу стоянок
lavanda писал(а):... предприятия, источниками выбросов которого является только открытая стоянка? Я указываю СЗЗ 10 м, правильно ли?
На что основываясь приняли расчетную СЗЗ 10 м? Вы использовали табл. 7.1.1 "Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки" СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03?lavanda писал(а):просто предприятие маленькое 8 грузовых и 2 а/погрузчика
Да, и по смыслу, по мне, так не очень корректно получается.
Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух, 2005 г.lavanda писал(а):предприятие находится на промышленной территории другого предприятия. Ближайшая жилая застройка на расстоянии 1 км. При рассеивании получается, что диоксид азота на границе СЗЗ (10м) 0.3ПДК, за пределами границ до 0,28 ПДК. Можно ли в этом случаи не заказывать фон...? [!help]
2.4. Учет фонового загрязнения атмосферы при нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
1. При нормировании выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу определенным предприятием (площадкой, группой предприятий или площадок) необходим учет фонового загрязнения атмосферного воздуха, т.е. загрязнения, создаваемого выбросами источников, не относящихся к рассматриваемому предприятию (площадке, группе предприятий или площадок).
Такой учет обязателен для всех предприятий (площадок и т.д.), всех загрязняющих веществ, для которых выполняется условие:
q(м.пр.j)> 0,1, (2.21)
где q(м.пр.j) (в долях ПДК) - величина наибольшей приземной концентрации j-го ЗВ, создаваемая (без учета фона) выбросами рассматриваемого предприятия в зоне влияния выбросов предприятия на границе ближайшей жилой застройки.
Если для какого-либо вещества, выбрасываемого предприятием, условие (2.21) не выполняется, то при нормировании выбросов такого вещества предприятием учет фонового загрязнения воздуха не требуется.
Учет фона по группе веществ, обладающих комбинированным вредным воздействием, выполняется в случаях, когда все вещества, входящие в группу, присутствуют в выбросах предприятия.
Если приземная концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе, формируемая выбросами этого вещества предприятием, не превышает 0,1 ПДК, то учет фонового загрязнения атмосферы не требуется, и группы веществ, обладающие комбинированным вредным воздействием, в которые входит данное вещество, не рассматриваются.