СЗЗ ДОЛ в проекте ПДВ
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 212
- Зарегистрирован: 12 авг 2005, 18:13
- Откуда: город "М"
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
СЗЗ ДОЛ в проекте ПДВ
Необходимо разработать проект ПДВ для детского оздоровительного лагеря (ДОЛ).
Набор ИЗА стандартен:
1. Котельная,
2.Гараж,
3.Гостевая автостоянка,
4.Автотранспорт, доставляющий продукты в столовую.
Понятие СЗЗ в курортной зоне само по себе мягко говоря странно.
Понятно, что максимальные выбросы будут поступать в атмосферу от котельной.
Вопрос:
как быть с СЗЗ для данного объекта? она вообще будет?
или быть может будет достаточно того, что максимальные приземные концентрации по всем ЗВ и группам суммации не превышают 0,8 ПДК?
можно ли на основании этого не выполнять расчеты на КТ, расположенные на границе СЗЗ от котельной?
или СЗЗ в данном случае будет СЗЗ от части территории на которой расположены вышеперечисленные ИЗА (тогда возможно прийдется ее сокращать до территории на которой располагаются дачи).
У кого есть опыт в данном вопросе - поделитесь, пожалуйста.
Набор ИЗА стандартен:
1. Котельная,
2.Гараж,
3.Гостевая автостоянка,
4.Автотранспорт, доставляющий продукты в столовую.
Понятие СЗЗ в курортной зоне само по себе мягко говоря странно.
Понятно, что максимальные выбросы будут поступать в атмосферу от котельной.
Вопрос:
как быть с СЗЗ для данного объекта? она вообще будет?
или быть может будет достаточно того, что максимальные приземные концентрации по всем ЗВ и группам суммации не превышают 0,8 ПДК?
можно ли на основании этого не выполнять расчеты на КТ, расположенные на границе СЗЗ от котельной?
или СЗЗ в данном случае будет СЗЗ от части территории на которой расположены вышеперечисленные ИЗА (тогда возможно прийдется ее сокращать до территории на которой располагаются дачи).
У кого есть опыт в данном вопросе - поделитесь, пожалуйста.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 490
- Зарегистрирован: 09 окт 2006, 14:45
- Награды: 1
- Откуда: Севастополь
- Благодарил (а): 57 раз
- Поблагодарили: 56 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ ДОЛ в проекте ПДВ
Лучше всего было бы, если бы концентрации ЗВ на границе промплощадки не превышали 0,1 ПДК без учета фона. Тогда вопрос ясен - никаких СЗЗ...
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 212
- Зарегистрирован: 12 авг 2005, 18:13
- Откуда: город "М"
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Re: СЗЗ ДОЛ в проекте ПДВ
Да, но не на границе, а а всей расчетной области, включающей территорию ДОЛ.ГлебыЧ писал(а):Лучше всего было бы, если бы концентрации ЗВ на границе промплощадки не превышали 0,1 ПДК без учета фона. Тогда вопрос ясен - никаких СЗЗ...
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 490
- Зарегистрирован: 09 окт 2006, 14:45
- Награды: 1
- Откуда: Севастополь
- Благодарил (а): 57 раз
- Поблагодарили: 56 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ ДОЛ в проекте ПДВ
На границе промплощадки, ибо так сказано в священном СанПиНе, смотри п.1.2 ...
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
-
- Новичок
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 17 май 2011, 16:50
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 16 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ ДОЛ в проекте ПДВ
А где узнать размер СЗЗ для ДОЛ? В каком пункте СанПиНа?
Дай каждому дню шанс стать самым счастливым в твоей жизни.