Расчет выброса хладогентов от холодильной установки
Расчет выброса хладогентов от холодильной установки
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с расчетами выбросов хладогентов при замене или добавлении его в холодильную установку
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выброса хладогентов от холодильной установки
Обычный подход: сколько доливаем в течение года, столько равномерно через неплотности уходит в атмосферу. Делим на годовое время работы холодильника и находим г/с выброс.
Re: Расчет выброса хладогентов от холодильной установки
В любом случае потребуют ссылку на нормативную документацию!у вас есть такая информация!где написано то о чем вы пишите?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 542
- Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
- Откуда: - - -
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 46 раз
Re: Расчет выброса хладогентов от холодильной установки
Ссылку можно дать на "МЕТОДИКА РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ВЕНТСИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ", АОЗТ "КубаньЭКО" LTD, Краснодар 1996 - как раз для таких случаев подходитinfores писал(а):В любом случае потребуют ссылку на нормативную документацию!
Всегда учусь:)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выброса хладогентов от холодильной установки
По-моему, в методике для мясокомбинатов так считается выброс от аммиачных холодильников. Здесь то же самое. С экспертизой у меня никогда проблем не было. Количество хладоагента - это исходные данные предприятия.infores писал(а):В любом случае потребуют ссылку на нормативную документацию!у вас есть такая информация!где написано то о чем вы пишите?
-
- Эколог
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 09 дек 2009, 10:57
- Откуда: ЦЧР
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Re: Расчет выброса хладогентов от холодильной установки
В справочнике "Эксплуатация холодильников" (М., Пищ. Пром-ть,1977г) даны следующие данные: нормы расхода хладагента в год составляют 60%. Зная общее количество хладагента в холодильной установке и время работы, можно посчитать выбросы.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2003
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Re: Расчет выброса хладогентов от холодильной установки
а каким боком Ваша тема касается подфорума СЗЗ?
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 11 янв 2013, 09:27
- Откуда: Смоленск
Re: Расчет выброса хладогентов от холодильной установки
Здравствуйте. Скажите, а если у меня предприятие занимается производством торгового холодильного оборудования, то выброс В холодильном цехе будет или нет? от чего и как поститать, если будет?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-