Здравствуйте! намечается проектирование цеха по переработке короткого льноволокна, санзона составляет 50 м, но заказчик требует обосновать санзону по границе промплощадки, что невозможно. Вопрос таков, если санзону устанавливать от источников выбросов (котельная, вент. трубы), то какая будет общая СЗЗ?

yana78
Эколог
Сообщения: 488
Зарегистрирован: 22 май 2007, 10:44
Откуда: Ближнее Замкадье
Благодарил (а): 99 раз
Поблагодарили: 45 раз

Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс

Сообщение yana78 »

Что касается ограничения СЗЗ по границе промплощадки, то СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1200-03 не регламентирует минимальный размер СЗЗ при сокращении. Размер СЗЗ может быть сокращен вплоть до границы предприятия при условии выполнения определенных требований:
"Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух"

Если все требования СанПиН по сокращению размеров СЗЗ выполняются, то ограничений, по-моему, нет.

Касательно второй половины, то согласно СанПиН:
"В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ.
От границы территории промплощадки:
- от организованных и неорганизованных источников при наличии технологического оборудования на открытых площадках;
- в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по территории промплощадки;
- при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты.
От источников выбросов:
- при наличии высоких, средних источников нагретых выбросов."
В вашем случае устанавливать санзону от котельной нельзя.

Автор темы
Светлана
Новичок
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 25 авг 2009, 19:06
Откуда: Ярославль

Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс

Сообщение Светлана »

Yana! скажите тогда пожалуйста, если я расчетные точки сделаю на границе земельного участка и при расчетах окажутся значения меньше ПДК, то СЗЗ можно принять по границе земельного участка?
Аватара пользователя

Dmitrij8700
Заслуженный эколог
Сообщения: 542
Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
Откуда: - - -
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 46 раз

Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс

Сообщение Dmitrij8700 »

именно! хотя я бы рекомендовал задать контрольные точки и на жилье. максимальная концентрация формируется на определенном расстоянии от источника - Xm, и чем выше источник тем эта величина больше. Может быть и так, что максимальные концентрации "перелетают" через вашу площадку, и за её пределами получается величина больше ПДК
Всегда учусь:)

Автор темы
Светлана
Новичок
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 25 авг 2009, 19:06
Откуда: Ярославль

Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс

Сообщение Светлана »

спасибо большое за ответ, очень помог, а на жилье я всегда задаю точки.

Аватара пользователя

Kristaill
Эколог
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 19 мар 2008, 13:07
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс

Сообщение Kristaill »

У меня небольшой опыт разработки проектов СЗЗ, поэтому хочу спросить совета у более опытных коллег :) сейчас делаю проект для небольшого торгового центра, он только планируется к строительству и проект нужен, чтоб согласовали выделение участка под строительство. сложность в том, что сразу за забором этого участка начинаются огороды частных домовладений. превышений там не будет ни по атмосфере, ни по шуму, я уже посчитала. как думаете, если минимальный размер СЗЗ не регламентирован СанПиН, можно ли для проектируемого объекта сделать сокращение в одном из направлений по границе участка, выделяемого под строительство?

agioom
Эколог
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 17 июн 2006, 20:41
Откуда: Омск
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 15 раз
Контактная информация:

Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс

Сообщение agioom »

Kristaill, при условии соответствующего доказательства в виде расчета можно границу СЗЗ вообще сделать по границе предприятия.
Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2659
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 3
Благодарил (а): 494 раза
Поблагодарили: 194 раза
Контактная информация:

Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс

Сообщение ro_ »

agioom писал(а):Kristaill, при условии соответствующего доказательства в виде расчета можно границу СЗЗ вообще сделать по границе предприятия.
... только не "по границе", а на некоем минимальном расстоянии от границы промплощадки к периферии, например, 0,5 м.

agioom
Эколог
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 17 июн 2006, 20:41
Откуда: Омск
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 15 раз
Контактная информация:

Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс

Сообщение agioom »

ro_, а почему? почему сзз нельзя делать по границе территории, она вполне может совпадать с границей территории и не показывать превышений?
Аватара пользователя

ГлебыЧ

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 490
Зарегистрирован: 09 окт 2006, 14:45
Награды: 1
Откуда: Севастополь
Благодарил (а): 57 раз
Поблагодарили: 56 раз
Контактная информация:

Re: СЗЗ от терр-ии границы промплощадки или от источников выброс

Сообщение ГлебыЧ »

Увы, Катюша, в СЭС обосновывают так: раз СЗЗ - это территория, обеспечивающая снижение до норматива, следовательно - она должна быть. Хоть 0,1 м, но должна. Хотя, конечно в разных регионах могут быть разные толкования. А по границе предприятия - это в случае 0,1 ПДУ (п. 2.1 суперСанПиНа).