CЗЗ по шуму для трансформаторной ПС

Обсуждаем вопросы связанные с СЗЗ

Модераторы: sveta-eko, PhILiN


Автор темы
Ventru-K
Новичок
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 06 авг 2008, 07:35

CЗЗ по шуму для трансформаторной ПС

Сообщение Ventru-K »

Добрый день Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться!
Ситуация следующая: Разработали СЗЗ для трансформаторной подстанции. Сделали замеры (по периметру площадке 16 точек) и по замерам установили СЗЗ. Отправили на согласование. Проект не согласовывают без расчетов СЗЗ (по формулам - расчетный метод) по шуму. Ссылаются на МУК 4.3.2194-07, что еще надо расчетным путем установить СЗЗ. теперь нам необходимо рассчитать, но в методике много непонятных формул )))). Есть программа Эколог-Шум. Поясните с чего начинать расчеты. Сразу по программе или сначала надо рассчитать еще по другим методикам (Например по методике Осипова) и т.д. В программе Эколог-Шум не работали, мы начинающие разработчики в области СЗЗ. Чувствую придется осваивать эту программу [!bh] .
Заранее благодарна!
Р.S Если у кого есть расчет по Трансформаторам не могли бы Вы скинуть на мыло: Ventru-K@rambler.ru

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: CЗЗ по шуму для трансформаторной ПС

Сообщение zakamsk »

Для "трансформаторной подстанции", скорее всего, в смысле шума. критичный случай - это шум трансформаторов ночью. Начинаете с инвентаризации источников шума: какие и как шумят. Главные, конечно, трансформаторы (ну, как правило). Днём шумят ещё и, возможно, транспорт, вент. системы аккумуляторной и пр. Но, главное, шум трансформаторов ночью. По Осипову можете разложить корректированный уровень от трансформаторов на октавы. Дальше делаете акустический расчет, хоть в ручную (это вполне возможно, поскольку источников шума немного), хоть по программе.
Спойлер
Изображение

agioom
Эколог
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 17 июн 2006, 20:41
Откуда: Омск
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 15 раз
Контактная информация:

Re: CЗЗ по шуму для трансформаторной ПС

Сообщение agioom »

Также от трансформаторов необходимо учесть электромагнитное воздействие. Посчитать не получится, нужны замеры хотя бы на аналоге.
Аватара пользователя

Dmitrij8700
Заслуженный эколог
Сообщения: 542
Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
Откуда: - - -
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 46 раз

Re: CЗЗ по шуму для трансформаторной ПС

Сообщение Dmitrij8700 »

Вот именно, Ventru-K, как вы делали расчет ЭМП? если можете, выложите расчет! или напишите как этот вопрос обходят :)
Всегда учусь:)

Автор темы
Ventru-K
Новичок
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 06 авг 2008, 07:35

Re: CЗЗ по шуму для трансформаторной ПС

Сообщение Ventru-K »

Уважаемые коллеги не могли бы Вы подсказать. Делаю расчет звукового давления: трансформаторы расположены на открытой площадке Подстанции. Подстанция ограждена железобетонным забором высотой 2 метра. Расчетную точку беру за забором. Подскажите по какой формуле считать звуковое давление. Правильно ли я думаю: сначала определяю зв. давление по формуле 12. СНиП 23-03-2003. потом L сум, дБА. в точке, а затев вычетаю дельта L препятствия (экран ж\бетонный). L препятствия определяю по п.т. 10.16 СНиП II-12-77 .
Очень прошу помогите. [!shot]

Аватара пользователя

ZavodilA

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 58 раз

Re: CЗЗ по шуму для трансформаторной ПС

Сообщение ZavodilA »

Тут адо определиться, на какой высоте находится акустический центр трансформаторов. если на высоте 2,5 метров, то никакой забор вам не поможет

Автор темы
Ventru-K
Новичок
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 06 авг 2008, 07:35

Re: CЗЗ по шуму для трансформаторной ПС

Сообщение Ventru-K »

Как определить высоту акустического центра Япросто новичок в этом деле

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: CЗЗ по шуму для трансформаторной ПС

Сообщение zakamsk »

Высота 2 м для забора скорее всего маловата - реально бывает больше - 2,3-2,5, это важно. Акустический центр можно взять в некоем геометрическом центре трансформатора - примерно 1,5-2 м от земли (это для трансформаторов 35-110 кв, если 220 и более - надо смотреть - они бывают большие).
Спойлер
Изображение

Автор темы
Ventru-K
Новичок
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 06 авг 2008, 07:35

Re: CЗЗ по шуму для трансформаторной ПС

Сообщение Ventru-K »

У меня подстанция на открытой площадке расположены 59 трансформаторов с классом напряженности от 35-110-220-500 кВ Подскажите для остальных трансформаторов каков будет геометрический центр?

Автор темы
Ventru-K
Новичок
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 06 авг 2008, 07:35

Re: CЗЗ по шуму для трансформаторной ПС

Сообщение Ventru-K »

Вот мне еще не понятен алгоритм действия: 1. Найду растояние от геометричского центра источника шума до расчетной точки -r.
2. Расчитаю октавные уровни звукового давления, для каждого источника. Получу среднюю в каждой РТ.
Что бы построить СЗЗ что ядолжна сделать дальше? В рекомендациях предлогается найти координаты акустического центра (Сдесь необходимо брать уровни звуковой мощности от источника шума или в РТ (звукоаое даление)? - непонятно). Затем я должна вычеслить уровень звука на ростоянии R: Lr=LрА-15Lg-br\1000-8 за Lpa-я должна брать среднее от всех источников звуковое Давление? Разъясните

Ответить

Вернуться в «СЗЗ - санитарно защитная зона»

Форум для экологов : Отказ от ответственности