Вопрос по СЗЗ [Часть 2]

Обсуждаем вопросы связанные с СЗЗ

Модераторы: sveta-eko, PhILiN


ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2629
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 1151 раз
Контактная информация:

Re: Вопрос по СЗЗ

Сообщение ГЭТИ »

DDim, помимо шума есть ещё и вибрация...
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
Аватара пользователя

Автор темы
DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 4021
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 995 раз
Поблагодарили: 1327 раз
Контактная информация:

Re: Вопрос по СЗЗ

Сообщение DDim »

ГЭТИ, ну в зависимости от того, что там ещё на площадке насосов есть ли будет по проекту - возможно там есть и источники выбросов, как организованные, так и не очень, я прививел шум как пример просто )
Из на голову ушибленных

Sanya101

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 922
Зарегистрирован: 28 июл 2014, 15:57
Награды: 1
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Вопрос по СЗЗ

Сообщение Sanya101 »

DDim писал(а): 18 фев 2019, 09:38 Sanya101, физическое, например - шумят насосы, представляете? ))
Что правда? Насосы устанавливаются в кирпичном здании без окон, что препятствует распространению шума.

Отправлено спустя 42 секунды:
ГЭТИ писал(а): 18 фев 2019, 12:28 DDim, помимо шума есть ещё и вибрация...
Насосы устанавливаются на виброоснования, что препятствует передаче вибрации.

Отправлено спустя 43 секунды:
DDim, Вы ушли от темы. Ещё раз внимательно перечитайте п. 3.4. СанПиН СЗЗ.
Безработный
Аватара пользователя

Автор темы
DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 4021
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 995 раз
Поблагодарили: 1327 раз
Контактная информация:

Re: Вопрос по СЗЗ

Сообщение DDim »

Sanya101 писал(а): 18 фев 2019, 12:40 Что правда? Насосы устанавливаются в кирпичном здании без окон, что препятствует распространению шума.
Это вам кто сказал, вы проект конкретной насосной площадки видели?
Sanya101 писал(а): 18 фев 2019, 12:40 DDim, Вы ушли от темы. Ещё раз внимательно перечитайте п. 3.4. СанПиН СЗЗ.
от какой темы я ушел? я отвечал на конкретную ситуацию - установление СЗЗ от площадки насосов, и мой ответ про то, что СЗЗ устанавливается от границ ЗУ, относится именно к этой ситуации. Если вы считаете, что на площадке насосов есть какие то источники, к которым применим п. 3.4 в части установления границ СЗЗ от них - да ради бога, только что то пока у вас выходит что для такой площадки СЗЗ не нужна - шума нет, вибрации нет. Почему нет - не понятно, но это другой вопрос - судя по стилю вашего общения их нет "по понятиям" и быть не может ))
Из на голову ушибленных

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2629
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 1151 раз
Контактная информация:

Re: Вопрос по СЗЗ

Сообщение ГЭТИ »

Sanya101, на вновь проектируемых возможно и учитывают виброоснования, а на ранее введённых - видимо, далеко не всегда. Сталкивался не раз при ИЭИ на удаленных от городов насосных головных сооружений водопроводов - виброускорение вблизи зданий насосных близко к предельному и местами даже выше ПДУ.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.


VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2289
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 314 раз
Поблагодарили: 320 раз

Re: Вопрос по СЗЗ

Сообщение VadimV »

ГЭТИ писал(а): 18 фев 2019, 12:54 виброускорение вблизи зданий насосных близко к предельному и местами даже выше ПДУ.
А как измеряли, по какой методике?
И какое ПДУ использовали?

widiks

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
Награды: 2
Откуда: ..
Поблагодарили: 106 раз

Re: Вопрос по СЗЗ

Сообщение widiks »

ГЭТИ, про ПДУ это основной вопрос!

VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2289
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 314 раз
Поблагодарили: 320 раз

Re: Вопрос по СЗЗ

Сообщение VadimV »

НУ, для ИЭИ может сильно и не заморачиваются - взяли для помещений и всё. Да и к методике замера, подозреваю, никто не докапывается - особенно с учетом дальности жилья.

widiks

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
Награды: 2
Откуда: ..
Поблагодарили: 106 раз

Re: Вопрос по СЗЗ

Сообщение widiks »

VadimV, а потом эксперт пишет в замечании, а почему я в СЗЗ вибрацию "не посчитал"
или еще там чего

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ИМХО единственное возможно что то учесть это
"Способы устройства забивных свай вблизи существующих зданий и сооружений рассмотрены во многих московских строительных нормах и ВСН 490-87 "Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки". По этим нормам расстояние от места забивки свай до существующих зданий и сооружений должно быть не менее 25 м."

Sanya101

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 922
Зарегистрирован: 28 июл 2014, 15:57
Награды: 1
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Вопрос по СЗЗ

Сообщение Sanya101 »

widiks, Как вибрацию посчитать?

Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Нашел у себя протокол замера вибрации. Замеры проводились по ГОСТ 31191.1-2004 и ГОСТ 31191.2-2004, а нормативы брали по СН 2.2.4/2.1.8.566-96.