Лист экспресс-проверки качества ИЭИ

Главгосэкспертиза России разработала методику повышения качества результатов ИЭИ перед подачей для проведения экспертизы.

Темы посвященные инженерно-экологическим изыскания

Модераторы: андрей59, ГЭТИ


seergy

Самый полезный участник форума Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 3305
Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
Награды: 11
Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
Благодарил (а): 1190 раз
Поблагодарили: 1779 раз

Re: Лист экспресс-проверки качества ИЭИ

Сообщение seergy »

ГЭТИ писал(а): 07 май 2019, 13:14 Техническое задание должно отвечать требованиям ПП РФ 1521. Если нет, то это нарушение, к которому будет вязаться ГГЭ. В ТЗ могут быть указаны какие-либо иные НПА, но СП 47.13330-2012 должен быть обязательно.
Так и есть.
Также для изысканий в приложении №2 к приказу Минстроя России от 01.03.2018 N 125/пр "Об утверждении типовой формы задания на проектирование объекта капитального строительства и требований к его подготовке, который вступает в силу с 01.07.2019 г., приведена типовая форма "Задание на выполнение инженерных изысканий в целях проектирования объекта капитального строительства", в п. 9 которой указан "Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания".
Дананый пункт ТЗ можно заполнить с учётом "Листом экспресс-проверки качества ИЭИ", указав иные документы по стандартизации и иные НПА, не включенные в перечни для ТР, для оценки соответствия требованиям технических регламентов в добровольном порядке на основании ч. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ, с учётом требований ч. 1 ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ и положений п. п. 8.3-8.4 ГОСТ Р 1.0-2012
Последний раз редактировалось seergy 08 май 2019, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
Аватара пользователя

levsha

Звезда за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1311
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
Награды: 6
Откуда: Казань
Благодарил (а): 461 раз
Поблагодарили: 492 раза

Re: Лист экспресс-проверки качества ИЭИ

Сообщение levsha »

ГЭТИ писал(а): 07 май 2019, 13:46 Читаем пункт 7 предлагаемого листа экспресс-проверки качества ИЭИ: Признак качественно выполненной работы - Техническое задание на проведение инженерно-экологических изысканий содержит требование провести инженерно-экологические изыскания в соответствии с СП 47.13330.2012.
Лист не приложить к ТЗ. Заказчик имеет право указать в ТЗ весь перечень нормативных документов, который сочтет необходимым.

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2627
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1151 раз
Контактная информация:

Re: Лист экспресс-проверки качества ИЭИ

Сообщение ГЭТИ »

levsha, не могу понять - вы против включения туда СП 47.13330-2012 или нет? Если результаты ИЭИ идут на экспертизу, то отмеченный НПА обязателен в первую очередь. Это требование ПП РФ 1521. Но, конечно, там (в ТЗ) могут быть и иные НПА, но тот как по мне, так и по мнению ГГЭ, обязателен.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
Аватара пользователя

levsha

Звезда за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1311
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
Награды: 6
Откуда: Казань
Благодарил (а): 461 раз
Поблагодарили: 492 раза

Re: Лист экспресс-проверки качества ИЭИ

Сообщение levsha »

Я за то, что Заказчик решает какой НПА включать. Игнорировать ни обязательные, ни добровольные он не может. Так что все они должны быть в ТЗ.

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2627
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1151 раз
Контактная информация:

Re: Лист экспресс-проверки качества ИЭИ

Сообщение ГЭТИ »

levsha писал(а): 07 май 2019, 15:48 Заказчик решает какой НПА включать. Игнорировать ни обязательные, ни добровольные он не может.
А откуда такая уверенность, что не может игнорировать? Большинство Заказчиков вообще мало что понимают в ИЭИ и им необходимо как-то подсказывать, как надо, либо что не надо, а также отражать ошибки.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.

Аватара пользователя

Yazon_
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 май 2019, 18:45
Откуда: Омск
Поблагодарили: 4 раза

Re: Лист экспресс-проверки качества ИЭИ

Сообщение Yazon_ »

ГлебыЧ ваш лист пошел активно пошел в народ. Сегодня прилетел на ознакомление сверху (У нас большая организация) Коллегам я его разослал сразу после выхода. Будет использоваться нашей внутренней экспертизой. Она же и пишет уже первые замечания по объектам прошлого года, связанные с глубиной отбора проб - п. 26 Опробывание произведено на всю глубину проведения земляных работ.
Может поясните в каких случаях конкретно надо его закладывать в программе. Особенно интересно если это свайный фундамент, свайный фундамент с ростверком, где нет выемки грунта.
Анодный заземлитель - глубина земляных работ в ТЗ 30 м. Выемки грунта нет
Трубопровод - глубина 1-2 м. Но грунт будет использован для повторной засыпки трубы..
На данный момент формальный подход - есть глубина земляных работ требуется и опробования. Хотелось бы услышать позицию по исключениям и как ее прописывать в ТЗ на ИИ.

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2627
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1151 раз
Контактная информация:

Re: Лист экспресс-проверки качества ИЭИ

Сообщение ГЭТИ »

Yazon_, для забивки свай либо заложения ростверка нередко подготавливают приямок, то есть выполняют земляные работы. Эти объёмы грунта и подлежат оценке загрязнения как последующий отход. Что касается траншей под линейные объекты - изъятый грунт также подлежит оценке на загрязнение, ведь он также продукт земляных работ.
Кстати об авторстве рассматриваемого листа экспресс-проверки качества ИЭИ.. Глебыч не является его автором, хотя ему большая благодарность за вынос этого материала на форум. Но авторами являются эксперты ГлавГосэкспертизы - смотрите здесь - https://gge.ru/press-center/news/eksper ... eskikh-iz/
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
Аватара пользователя

Raccoon

Звезда за развитие Звезда за помощь Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 3084
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 13:54
Награды: 3
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 661 раз
Поблагодарили: 1302 раза

Re: Лист экспресс-проверки качества ИЭИ

Сообщение Raccoon »

Коллеги, давайте общаться в форуме "общение". А для обсуждений вопросов отходов - целый подфорум, велком
Изображение
"Keep it simple, stupid".
Аватара пользователя

kentavrik

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2896
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 5
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 589 раз
Поблагодарили: 693 раза

Re: Лист экспресс-проверки качества ИЭИ

Сообщение kentavrik »

Офтопик
seergy писал(а): 07 май 2019, 13:59 Также для изысканий в приложении №2 к приказу Минстроя России от 01.03.2018 N 125/пр "Об утверждении типовой формы задания на проектирование объекта капитального строительства и требований к его подготовке" приведена типовая форма "Задание на выполнение инженерных изысканий в целях проектирования объекта капитального строительства", в п. 9 которой указан
Эммм seergy, у Вас, по-моему, перепуталось: ссылка на недействующий приказ 397 (пишут в силу не вступил), а в действующем 125 (на который ссылаетесь) в приложении образец ТЗ в целом на проектирование - не на ИИ

seergy

Самый полезный участник форума Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 3305
Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
Награды: 11
Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
Благодарил (а): 1190 раз
Поблагодарили: 1779 раз

Re: Лист экспресс-проверки качества ИЭИ

Сообщение seergy »

kentavrik писал(а): 08 май 2019, 12:02 в действующем 125 (на который ссылаетесь) в приложении образец ТЗ в целом на проектирование - не на ИИ
Всё верно, я по аналогии с ПД говорил.
kentavrik писал(а): 08 май 2019, 12:02 Эммм seergy, у Вас, по-моему, перепуталось: ссылка на недействующий приказ 397 (пишут в силу не вступил)
Вы правы, забыл указать, что приказ Минстроя России от 01.03.2018 г. № 125/пр вступает в силу с 01.07.2019 г.
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"

Ответить

Вернуться в «Инженерные изыскания»

Форум для экологов : Отказ от ответственности