Страница 3 из 3

методы измерения вибрации на территории

Добавлено: 17 мар 2009, 01:46
riorita
Скажите пожалуйста, какими методическими документами нормируется вибрация на территории под застройку? и какие нормативы есть на методы измерения.

Re: Методика для расчета вибрации

Добавлено: 12 авг 2018, 08:30
pgn
возможно., но насколько знаю на замер реально выезжали с роспотребнадзора (измеряли шум, инфразвук и вибрацию)
подскажите кто на практике сталкивался с замерами. корректированный эквивалентный уровень выдает сам прибор? или его при подготовке протокола сами специалисты рассчитывают?

Re: Методика для расчета вибрации

Добавлено: 12 авг 2018, 09:40
ГЭТИ
pgn, выезжали, не значит что доехали... а если доехали - не факт, что правильно выполнили сами замеры ( это из собственного опыта с отдельными исполнителями ФБУЗ). Лучше перепроверить сами результаты по новой, но с иной структурой.

Re: Методика для расчета вибрации

Добавлено: 12 авг 2018, 12:02
VadimV
А, так еще и ФБУЗ мерил. Вообще для замеров в чистом поле своя методика и аксессуары, насколько я помню. Какие-то штыри с площадкой вроде. И ФБУЗ по такой методике просто не умеет мерить и не знает о ней, поскольку у них узко заточенные специалисты а такие замеры достаточно редкая тема.
По крайней мере наш ФБУЗ).

Отправлено спустя 41 секунду:
ГЭТИ писал(а): 12 авг 2018, 09:40Лучше перепроверить сами результаты по новой, но с иной структурой
ЕСли результат устраивает - нет смысла, если не устраивает - проще попросить слегка отредактировать).

Re: Методика для расчета вибрации

Добавлено: 12 авг 2018, 12:41
pgn
VadimV, в том то и дело что результат не совсем устраивает. так как если сравнивать результат с ПДУ для помещений с учетом поправки на дневное время +5дб, поправки на непостоянную вибрацию -10 (обе поправки по примечанию к таблице 9), то получаю нормативное корректированное 67 дб, а в протоколе на расстоянии 1000 м корректированное значение равно 72, что выше ПДУ. однако если сравнивать по значениям частот, то никаких превышений ПДУ нет. вот я и думал как то обосновать в проекте, что превышения нет.
для замеров вибрации использовались экофизика-110В, октава-101ВМ.
чтобы замеры в реальности переделать нужно на 200 км ехать по гравийке))

Re: Методика для расчета вибрации

Добавлено: 12 авг 2018, 15:12
VadimV
pgn писал(а): 12 авг 2018, 12:41чтобы замеры в реальности переделать нужно на 200 км ехать по гравийке))
Именно поэтому проще добиться взаимности за небольшие деньги).
Кстати ,а какие НПА и методики указаны в протоколе? В них упоминается измерение в чистом поле?
Как вообще они измеряли-то? Не к дереву же датчики приколотили).

Re: Методика для расчета вибрации

Добавлено: 12 авг 2018, 15:21
pgn
VadimV, есть схема, на схеме точки , где замеры были,отрытая территория, 1,2-1,5 м от земли. ну и использованное оборудование. в общем то все. сравнения с пду нет, потому как понимали, что меряют на территории , а не в здании.
насчет переделки там все сложно, заказчик очень тяжелый. поэтому надо как то обосновать достаточность 1000 м)

Re: Методика для расчета вибрации

Добавлено: 12 авг 2018, 16:12
VadimV
pgn писал(а): 12 авг 2018, 15:21сравнения с пду нет, потому как понимали, что меряют на территории
Ясно, хитрые черти).
По переделке - я имел ввиду переговорить с ФБУЗниками чтоб слегка поправили цифры, они же были на месте - видели что там все чисто.