Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
Модератор: Лёха
-
Автор темы
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
Вот рекомендации по расчету ЭМИ
- Вложения
-
- Расчет ЭМИ.rar
- (67.12 КБ) 3354 скачивания
Последний раз редактировалось ecotwinsong 30 мар 2009, 15:38, всего редактировалось 4 раза.
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
Полный бред. Улыбнуло.EL_MATADOR писал(а):Расчет ЭМИ принимают по ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 пункт 2. Мне эксперт сказал.
Может эксперт имел в виду не расчет, а нормирование магнитных полей?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5758
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
А не могли бы вы подсказать, когда и где была утверждена методика расчёта ЭМИ от ЛЭП?Dimitrey писал(а):п. 2 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 - это нормативы, а не расчет. А формула там - это связь индукции и напряженности, т.к. нормируют по обоим параметрам.
По супресанпину СЗЗ рачет ЭМИ проводится с использованием УТВЕРЖДЕННЫХ методик, а таковых всего две: линии электропередач и передающие антенны. Т.е. от других объектов напряженность ЭМИ посчитать нельзя, только измерения.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
Может кому-нибудь пригодится.
То есть для ВЛ 220 кВ и ниже организация санитарного разрыва и, следовательно, проведение расчетов ЭМИ и шума не требуется. С такой формулировкой мой проект ВЛ 110 кВ прошел Главгосэкспертизу в Москве.Согласно СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.
-
Автор темы
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
а мы делаем проект в удмуртии - и такое не прокатывает, эксперты ссылаются на п. 6.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03masm0 писал(а):Может кому-нибудь пригодится.
То есть для ВЛ 220 кВ и ниже организация санитарного разрыва и, следовательно, проведение расчетов ЭМИ и шума не требуется. С такой формулировкой мой проект ВЛ 110 кВ прошел Главгосэкспертизу в Москве.Согласно СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов":
"В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м".
и вот эксперты требуют посчитать это расстояние и это и будет санитарный разрыв, ну или доказать, что под ВЛ вобще не будет превышения нормируемой величины
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
Оля, это напряженность электрического поля, а не напряжение линии. Кто тебе мешает не принять замечание и показать СанПиН 2971-84? Я бы такое замечание не принял.ecotwinsong писал(а): за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м"
В том же п. 6.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 требования распространяются для ЛЭП 330 кВ и выше, обрати внимание.
-
Автор темы
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
Михаил, замечание пришлось принять, потому что в п.6.3 СанПиН санитарные разрывы для ВЛ выше 330 кВ указаны только для случая горизонтального расположения проводов в 1 ярус. А в других случаях (например, треугольником, или по схеме «зигзаг» и др.) необходимо найти расстояние на котором достигается величина в 1 кВ/м, т.е. согласно п.6.3 определить санитарный разрыв))))) т.е. в СанПиН почему-то указан частный случай)
просто, видимо, еще не все эксперты сами в этом разобрались)))) в некоторых регионах это уже не прокатывает [!unknowing]
просто, видимо, еще не все эксперты сами в этом разобрались)))) в некоторых регионах это уже не прокатывает [!unknowing]
Последний раз редактировалось ecotwinsong 06 июн 2012, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
ecotwinsong, а у вас что ВЛ по системе зигзаг или треугольником [!crazy] ?
Пункт 6.3 "супесанпина" полностью дублирует действующий СанПиН 2971-84 "Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты" п.4.1. и про ярусы там ничего не сказано.
Область применения СанПиН 2971-84: п.1.1 Санитарные нормы и правила содержат основные требования по обеспечению защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты* и по размещению этих ВЛ вблизи населенных пунктов.
* Далее для краткости воздушные линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты именуются «ВЛ».
2-ой абзац п.1.1.: Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.
Про ярусы и тут ничего не сказано, опять "врачи" НАМУДрИЛИ, то же мне электрики
Пункт 6.3 "супесанпина" полностью дублирует действующий СанПиН 2971-84 "Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты" п.4.1. и про ярусы там ничего не сказано.
Область применения СанПиН 2971-84: п.1.1 Санитарные нормы и правила содержат основные требования по обеспечению защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты* и по размещению этих ВЛ вблизи населенных пунктов.
* Далее для краткости воздушные линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты именуются «ВЛ».
2-ой абзац п.1.1.: Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.
Про ярусы и тут ничего не сказано, опять "врачи" НАМУДрИЛИ, то же мне электрики
Последний раз редактировалось smold 06 июн 2012, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
Автор темы
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
Станислав, фазные провода ВЛ могут быть подвешены, в зависимости от типа опоры, по-разному [smile] Горизонтально, треугольником, и др. У нас, конкретно, были треугольником)))))smold писал(а):ecotwinsong, а у вас что ВЛ по системе зигзаг или треугольником [!crazy] ?
Ну в СП 2971-84: "Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется."
а в СанПиН по СЗЗ такого нет....
а по натурным замерам для ВЛ ниже 330кВ все равно устанавливается какой-то разрыв: по замерам значения напряженности ЭП получаются больше 1 кВ/м, т.е уже нельзя сказать, что разрыв не устанавливается.....
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 26 мар 2013, 13:26
- Благодарил (а): 5 раз
Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, необходимо ли рассчитывать и как рассчитать сан. разрыв? Если имеется ТП "ТДЦ-206000/500", к ней подходят ВЛ, которые не принадлежат объекту.
P.s. если все же нужно рассчитывать, то как это делается? Производятся замеры или просто можно сослаться на СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 6.3 (30 м для ВЛ напряжением 500 кВ;)
Подскажите пожалуйста, необходимо ли рассчитывать и как рассчитать сан. разрыв? Если имеется ТП "ТДЦ-206000/500", к ней подходят ВЛ, которые не принадлежат объекту.
P.s. если все же нужно рассчитывать, то как это делается? Производятся замеры или просто можно сослаться на СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 6.3 (30 м для ВЛ напряжением 500 кВ;)
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 724 Просмотры
-
Последнее сообщение Dalex
-
- 0 Ответы
- 1343 Просмотры
-
Последнее сообщение Вадим Зыков
-
- 0 Ответы
- 539 Просмотры
-
Последнее сообщение ROBSON
-
- 3 Ответы
- 1042 Просмотры
-
Последнее сообщение Екатерина Петрова
-
- 3 Ответы
- 1510 Просмотры
-
Последнее сообщение TRusT