Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций
Модератор: Лёха
-
- Новичок
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 12 окт 2012, 09:14
- Благодарил (а): 6 раз
Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций
Уважаемые коллеги, у кого есть протокол ЭМИ по трансформатору ТМЗ 630/10 или по другому такой же мощность, поделитесь пожалуйста.
Или подскажите как можно обойтись без замеров ЭМИ от ТП. Заранее спасибо
Или подскажите как можно обойтись без замеров ЭМИ от ТП. Заранее спасибо
-
- Эколог
- Сообщения: 405
- Зарегистрирован: 04 июн 2015, 12:17
- Награды: 1
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 91 раз
Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций
katerinchik21, "Согласно п. 1.1. СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется".
У "Вашего" трансформатора высшее номинальное напряжение 10кВ. Конечно, в этом СанПиН про линии электропередач написано, а трансформаторы к ним прямо не относятся, но такое пояснение, как-то раз, проходило без замечаний.
Согласно ГОСТ 12.2.024-87, напряжение 220 кВ и более имеют трансформаторы типовой мощности от 32 МВ*А и, если принять то, что я написал выше правильным, менее мощные трансформаторы не оказывают негативного ЭМИ.
У "Вашего" трансформатора высшее номинальное напряжение 10кВ. Конечно, в этом СанПиН про линии электропередач написано, а трансформаторы к ним прямо не относятся, но такое пояснение, как-то раз, проходило без замечаний.
Согласно ГОСТ 12.2.024-87, напряжение 220 кВ и более имеют трансформаторы типовой мощности от 32 МВ*А и, если принять то, что я написал выше правильным, менее мощные трансформаторы не оказывают негативного ЭМИ.
-
- Эколог
- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 02 окт 2008, 13:51
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций
Всем доброго времени суток!
Кто-нибудь может поделиться протоколами замеров ЭМИ от ТП? Мне могут составить протокол, но образца нет для оформления, где конкретно проводится замер, сколько точек брать ?
Буду премного благодарна за помощь!!!
Кто-нибудь может поделиться протоколами замеров ЭМИ от ТП? Мне могут составить протокол, но образца нет для оформления, где конкретно проводится замер, сколько точек брать ?
Буду премного благодарна за помощь!!!
-
- Эколог
- Сообщения: 405
- Зарегистрирован: 04 июн 2015, 12:17
- Награды: 1
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 91 раз
Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций
Буся, а кто Вам может составить протокол? Если лаборатория, то они должны знать, как выполняются измерения и оформляются протоколы всех измерений, указанных в области аккредитации.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2289
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций
Странно полагаться на правильность чужого протокола вообще. Все равно его придется проверять на соответствие указанным МУ и Санпин. Тогда в чем сложность взять их и прочитать?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5756
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций
Объект" Реконструкция ГПП-1. ЗРУ-10 кВ" какие устанавливаются допустимые уровни по электрической составляющей, кВ/м и по магнитной составляющей, А/м? Руководствоваться СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно- допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях» или ещё чем-то?
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно- допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях» или ещё чем-то?
Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций
Добрый день!
Буду очень признателен, если кто-нибудь поделится протоколом измерений ЭМИ от трансформатора мощностью 1000, 1250 или 1600 кВА.
Поиск в интернете ничего не дал
Буду очень признателен, если кто-нибудь поделится протоколом измерений ЭМИ от трансформатора мощностью 1000, 1250 или 1600 кВА.
Поиск в интернете ничего не дал
Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций
Очень нужна помощь. Раньше для проектируемого объекта прикладывали протокол замера ЭМП от трансформатора аналога, сейчас эксперт сказала, считайте, СанПиН это позволяет, но необходимой информации для расчета в СанПиНе и в ГН нет, есть только, что расчет проводится по утвержденной методике, но нашла только книгу "Проблемы электромагнитной безопасности на электрифицированной железной дороге", но это ведь не методика. Подскажите пожалуйста, может я методику найти не могу или можно посчитать по формулам из книги (если конечно получится))).
-
- Эколог
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 19 сен 2008, 13:59
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Расчет ЭМИ от трансформаторных подстанций
ЭкологТЭК, методики нет. Было замечание экспертов при согласовании проекта СЗЗ. Также не удовлетворились фактическими замерами, потребовали расчет. Вот так мы вышли из ситуации:
В настоящее время отсутствуют утвержденные методики расчетной оценки влияния трансформаторной подстанции в целом. В соответствии с «Курсом физики» в качестве расчетной оценки возможно оценить уровень магнитного поля в определенной точке.
При протекании электрического тока по проводнику, вокруг него создается магнитное поле. Источниками магнитного поля являются токоведущие части электрооборудования и линии электропередачи.
Расчет напряженности магнитного поля выполнен для оборудования, размещенного на самой подстанции.
Напряженность магнитного поля, создаваемого проводником с током, определяется из выражения («Курс физики»):
Н=I/(2∙π∙R),А/м
где
I – ток, протекающий по проводнику, А.
I = 814 А (наибольший длительно допустимый ток в общей обмотке автотрансформатора согласно ГОСТ 52719-2007 (на 20% больше разности номинальных токов сторон СН и ВН) и паспортным данным)
R – расстояние от проводника с током, м.
В настоящее время отсутствуют утвержденные методики расчетной оценки влияния трансформаторной подстанции в целом. В соответствии с «Курсом физики» в качестве расчетной оценки возможно оценить уровень магнитного поля в определенной точке.
При протекании электрического тока по проводнику, вокруг него создается магнитное поле. Источниками магнитного поля являются токоведущие части электрооборудования и линии электропередачи.
Расчет напряженности магнитного поля выполнен для оборудования, размещенного на самой подстанции.
Напряженность магнитного поля, создаваемого проводником с током, определяется из выражения («Курс физики»):
Н=I/(2∙π∙R),А/м
где
I – ток, протекающий по проводнику, А.
I = 814 А (наибольший длительно допустимый ток в общей обмотке автотрансформатора согласно ГОСТ 52719-2007 (на 20% больше разности номинальных токов сторон СН и ВН) и паспортным данным)
R – расстояние от проводника с током, м.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 1505 Просмотры
-
Последнее сообщение TRusT
-
- 29 Ответы
- 1980 Просмотры
-
Последнее сообщение Wespe
-
- 3 Ответы
- 1018 Просмотры
-
Последнее сообщение Екатерина Петрова
-
- 15 Ответы
- 2638 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица
-
- 1 Ответы
- 945 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица