Мощная подстанция рядом с домом

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы электромагнитного загрязнения.

Модератор: Лёха


Автор темы
Надежка
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 12:19

Мощная подстанция рядом с домом

Сообщение Надежка »

Доброго времени суток!

Нужна помощь специалиста и добрый совет.

Собираемся покупать жилой дом. В трехстах метрах от него находится подстанция. Характеристики ее следующие- мощная открытая распределительно-преобразовательная подстанция напряжением 220, 110, 35, 10 Кв. Не опасно ли такое соседство для здоровья? На каком расстоянии такая станция должна находиться от жилья? Как измеряется такое расстояние- "до забора" или "до окон"?

Заранее благодарна.

С уважением.
Аватара пользователя

levsha

Звезда за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1311
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
Награды: 6
Откуда: Казань
Благодарил (а): 461 раз
Поблагодарили: 492 раза

Re: Мощная подстанция рядом с домом

Сообщение levsha »

МаксимСтепырев писал(а):Согласно действующим нормам проектирования границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) вдоль высоковольтных ЛЭП устанавливаются по величине Е, которая не должна превышать 1 кВ/м, и отстоят по обе стороны от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние:
10 м для линий напряжением 20 кВ,
15 м -"- 35 кВ,
20 м -"- 110 кВ,
25 м -"- 150, 220 кВ,
30 м -"- 330, 500 кВ,
40 м -"- 750 кВ,
55 м -"- 1150 кВ
СНиП 2.05.02-85 стр 15
Аватара пользователя

smold

Новичок года Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2083
Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
Награды: 8
Откуда: Столица русского Севера!
Благодарил (а): 267 раз
Поблагодарили: 999 раз
Контактная информация:

Re: Мощная подстанция рядом с домом

Сообщение smold »

levsha писал(а):
МаксимСтепырев писал(а):Согласно действующим нормам проектирования границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) вдоль высоковольтных ЛЭП устанавливаются по величине Е, которая не должна превышать 1 кВ/м, и отстоят по обе стороны от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние:
10 м для линий напряжением 20 кВ,
15 м -"- 35 кВ,
20 м -"- 110 кВ,
25 м -"- 150, 220 кВ,
30 м -"- 330, 500 кВ,
40 м -"- 750 кВ,
55 м -"- 1150 кВ
СНиП 2.05.02-85 стр 15
СНиП 2.05.02-85 стр. 15 регламентирует охранные зоны электрических сетей а не СЗЗ
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
Аватара пользователя

Александр Сергеевич
Эколог
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 20 апр 2007, 12:21
Поблагодарили: 5 раз

Re: Мощная подстанция рядом с домом

Сообщение Александр Сергеевич »

Сделайте замеры на месте будущего дома, надежней этого способа ничего не придумать. Это не дорого, обратитесь в местный центр гигиены.