Расчет проникающего шума. Шум снаружи внутрь помещения

Все о программе "Эколог-Шум" 2 - программа расчета шума
Ответить

Автор темы
mustamye
Новичок
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 12 дек 2006, 15:38
Откуда: Санкт-Петербург

Расчет проникающего шума. Шум снаружи внутрь помещения

Сообщение mustamye »

Уважаемые коллеги!
На территории предприятия имеются источники с повышенным уровнем шума (80-100 дБА).
Имеется помещение, в котором отсутствуют внутренние источники шума.
Расчитываем проникающий шум в это помещение с использованием Модуля "Расчет проникающего шума" , вводя все характеристики помещения, предусмотренные интерфейсом программы
Вопрос:
Можно ли считать, что расчитанный в этом случае проникающий шум будет максимально возможным уровнем шума в рассматриваемом помещении (т/е меньше он может быть, а вот больше ну никак)?
Спасибо

Михаил Сухарев
Интеграл
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 15:20
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 37 раз

Re: Расчет проникающего шума. Шум снаружи внутрь помещения

Сообщение Михаил Сухарев »

mustamye писал(а): Можно ли считать, что расчитанный в этом случае проникающий шум будет максимально возможным уровнем шума в рассматриваемом помещении (т/е меньше он может быть, а вот больше ну никак.
При расчёте шума рассматриваются такие его характеристики, как эквивалентные УЗД (усреднённые по энергии за некоторое время) и максимальные, причём максимальные это как раз такие, "больше которых ну никак" - то есть пиковые значения. При этом распространение шума не зависит от того, какая именно характеристика рассматривается, так как все они изменяются примерно по одному закону. Таким образом, если в расчётной точке, от которой Вы рассчитываете проникающий шум, рассчитан эквивалентный шум, значит и в помещении будет эквивалентный, а если для расчётной точки рассчитан максимальный, значит и для помещения будет рассчитан максимальный.

Я правильно понял Ваш вопрос?

Автор темы
mustamye
Новичок
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 12 дек 2006, 15:38
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Расчет проникающего шума. Шум снаружи внутрь помещения

Сообщение mustamye »

Михаил Сухарев писал(а):
mustamye писал(а): Я правильно понял Ваш вопрос?
Да , спасибо, полезное уточнение
Таким образом, модуль программы "Расчет проникающего шума" дает шум внутри помещения, можно так сказать?
Аватара пользователя

Вадим Зыков
Интеграл
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 249 раз
Поблагодарили: 2787 раз
Контактная информация:

Re: Расчет проникающего шума. Шум снаружи внутрь помещения

Сообщение Вадим Зыков »

Именно так.
Модуль "Расчет проникающего шума" предназначен для расчета шума, проникающего в помещение с территории.
Интегрируй форум в Яндекс
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.

Tangerine_mood
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 10:54

Re: Расчет проникающего шума. Шум снаружи внутрь помещения

Сообщение Tangerine_mood »

Здравствуйте! 1. Посчитали проникающий шум в помещение с территории предприятия, используя Модуль "Расчет проникающего шума". Как перенести данные расчетные точки с проведенным расчетом (характеристика помещения не меняется) в другой проект?

2. В Модуле "Расчет проникающего шума" где заносятся данные "состав конструкции через которую шум проникает в помещение" если заносим стену со звукоизолирующим материалом, то площадь 1 стены указываем или 4-х?
И вообще как понять "часть ограждающий конструкции"?

Аватара пользователя

Вадим Зыков
Интеграл
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 249 раз
Поблагодарили: 2787 раз
Контактная информация:

Re: Расчет проникающего шума. Шум снаружи внутрь помещения

Сообщение Вадим Зыков »

1. Исходными данными для модуля "Расчет проникающего шума" является давление в расчетной точке, которая расположена в двух метрах от центра окна (преграды), через которое шум проникает внутрь помещения. Не совсем понятно что именно вы собираетесь перенести в другой проект. Ведь в другом проекте, вероятно, будут другие исходные данные и давление в точках (в двух метрах от центра окна) будет другим.

2. Имеется ввиду одна стена. Классический пример ограждающей конструкции. Стена, в которой есть окно, а в окне есть открытая форточка. Будет три элемента. Стена -> Окно -> Открытая форточка. Каждый элемент имеет свою площадь и свои коэффициенты звукоизоляции.
Интегрируй форум в Яндекс
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.

Tangerine_mood
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 10:54

Re: Расчет проникающего шума. Шум снаружи внутрь помещения

Сообщение Tangerine_mood »

Вадим, да, в другом проекте будет другое давление, но характеристики ограждающий конструкций будут те же. Есть возможность их повторно не заносить а перенести из другого проекта?

А в таблице "звукопоглощающая конструкция" заносится площадь 4х стен?
Просто если источник воздействует не только с одной стороны, тогда почему в ограждающих конструкциях учитывается 1 стена?

Михаил Сухарев
Интеграл
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 15:20
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 37 раз

Re: Расчет проникающего шума. Шум снаружи внутрь помещения

Сообщение Михаил Сухарев »

Tangerine_mood писал(а):Вадим, да, в другом проекте будет другое давление, но характеристики ограждающий конструкций будут те же. Есть возможность их повторно не заносить а перенести из другого проекта?
Это можно сделать с помощью пункта главного меню "Проект -> Добавить данные из...". Вам будет предложено выбрать проект, все объекты которого будут добавлены к текущему. Если импортируемый проект содержит слишком много ненужных данных, можно заранее подготовить его копию, оставив только необходимые расчётные точки.

После вызова расчётного модуля значения в импортированных точках будут пересчитаны, а данные, необходимые для расчёта проникающего шума, останутся неизменными.

Tangerine_mood писал(а): Просто если источник воздействует не только с одной стороны, тогда почему в ограждающих конструкциях учитывается 1 стена?
В качестве ограждающей конструкции выбирается самая акустически слабая из них. Обычно это окно (особенно, если расчёт следует провести для окна в режиме проветривания) или другой проём. Здесь правило такое же, как и для источников: если звукоизоляция одной поверхности выше звукоизоляции другой на 10дБ, то её можно считать непроницаемой (по аналогии с источниками, когда среди источников с разницей 10дБ выбирается только более громкий).

Tangerine_mood писал(а): А в таблице "звукопоглощающая конструкция" заносится площадь 4х стен?
В отличие от ограждающей конструкции, которая снижает шум в соответствии характеристикой звукоизоляции, функцией звукопоглощающих конструкций является снижение диффузного шума внутри помещения за счёт препятствования переотражениям. Соответственно, здесь важно ввести все конструкции - пол, потолок и стены, в том числе и ту, через которую шум попадает в помещение (то есть которая уже фигурирует в качестве ограждающей конструкции).

Tangerine_mood
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 10:54

Re: Расчет проникающего шума. Шум снаружи внутрь помещения

Сообщение Tangerine_mood »

Спасибо, еще вопрос, если по некоторым октавам получаются отрицательные значения L дБ?
Аватара пользователя

Вадим Зыков
Интеграл
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 249 раз
Поблагодарили: 2787 раз
Контактная информация:

Re: Расчет проникающего шума. Шум снаружи внутрь помещения

Сообщение Вадим Зыков »

Это значит, что звук, который производит источник, ниже порога слышимости.

Если измеряемое звуковое давление равно значению на пороге слышимости, то отношение р/р0 будет равно единице, а логарифм единицы равен нулю. Соответственно, если р будет меньше р0, логарифм отношения будет иметь отрицательное значение.
p – измеряемое или рассчитываемое звуковое давление, Па;
p0- порог слышимости, равный 2*10-5 Па.
Интегрируй форум в Яндекс