В рамках СНиП 23-03-2003 результат действительно был одинаков, потому что вторичный источник проникающего шума был точечным. Но поскольку в нашей модели вторичный источник - объёмный (ГОСТ 31295.2 и СП 254.1325800 говорят нам, что такие источники существуют), вблизи стены/окна может быть заметна разница вдали от окна, если размеры стены существенно превышают размеры окна. В этом случае, видимо, наиболее точный подход будет, использовать два вторичных источника - на стену и на окно.
Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
-
- Интеграл
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 19 июн 2006, 15:20
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
-
- Интеграл
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 19 июн 2006, 15:20
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Ответ от нашего эксперта:
Из Rw октавные значения ЗИ не получить. Обычно Rw определяют по известным октавным значениям, расчётным или измеренным. Нужно трясти производителя, у него наверняка есть протокол измерения. В протоколе должны быть октавные значения. Если совсем беда, то зная характеристики конструкции можно посчитать (подогнать) под известное значение Rw. Но это возможно только для очень простых конструкций.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1692
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 541 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
А разве программа "Расчет звукоизоляции" этого не делает? Алгоритм определения почастотной характеристики прописан в СП 23-103-2003. На него программа ссылается.
-
- Интеграл
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 19 июн 2006, 15:20
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Модуль "Звукоизоляция" сначала считает третьоктавные значения звукоизоляция исходя из характеристик ограждающих конструкций, а потом, используя полученные октавные значения, рассчитывает Rw (СП 275.1325800.2016 п.6, в СП 23-103-2003 это п.2).
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1692
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 541 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Михаил Сухарев, А как определяются октавные характеристики звукоизоляции из третьоктавных?
-
- Интеграл
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 19 июн 2006, 15:20
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Октавные и третьоктавные значения считаются одновременно по кривой звукоизоляции.
-
- Эколог
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 07 окт 2010, 10:32
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добрый день! подскажите, как сделать расчет проникающего шума из подвального помещения в кабинет. Здание одно и тоже. в подвале стоит различное оборудование+вентиляция.
Кто нибудь сталкивался с подобным расчетом. очень срочно надо
Кто нибудь сталкивался с подобным расчетом. очень срочно надо
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1692
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 541 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
ОльгаМур, Точно также, как из помещения на территорию. Определяете УЗД у ограждающей конструкции (потолка), определяете индекс звукоизоляции ограждающей конструкции (потолка) и получаете уровень звука, проникающего в помещение кабинета.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2896
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 589 раз
- Поблагодарили: 693 раза
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
по формуле 27 СП 254.1325800.2016
не совсем, на территорию по формуле 18 - там уже не используется коэффициент звукопоглощения в помещении в которое проникает шум, прибавка +6.
ОльгаМур, это если говорить про воздушный шум. а он ведь еще и структурный может быть.
Самого меня всегда напрягает слагаемое с площадью ограждающей конструкции. Скажем если рассматривать стену огромного цеха длиной 180 м и высотой 30 м. Получается поправка на площадь аж 37 дБ. И получается по факту у фасада в цехе внутри 94 дБ по факту на улице у фасада тишь да гладь менее 50 дБ, а по расчету какая то чертовщина. Вот как с этим бороться особенно с проектируемыми зданиями со стенами из сендвича?
-
- Интеграл
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 19 июн 2006, 15:20
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Учитывать стену как объёмный источник, а не точечный. Тогда на любом расстоянии от него площадь фронта волны будет не меньше его собственной [огромной] площади, и эта ужасная добавка сразу же исчезнет.kentavrik писал(а): ↑23 дек 2021, 13:04 Самого меня всегда напрягает слагаемое с площадью ограждающей конструкции. Скажем если рассматривать стену огромного цеха длиной 180 м и высотой 30 м. Получается поправка на площадь аж 37 дБ. И получается по факту у фасада в цехе внутри 94 дБ по факту на улице у фасада тишь да гладь менее 50 дБ, а по расчету какая то чертовщина. Вот как с этим бороться особенно с проектируемыми зданиями со стенами из сендвича?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1076 Просмотры
-
Последнее сообщение Вадим Зыков
-
- 0 Ответы
- 373 Просмотры
-
Последнее сообщение ROBSON
-
- 3 Ответы
- 900 Просмотры
-
Последнее сообщение Екатерина Петрова
-
- 3 Ответы
- 1411 Просмотры
-
Последнее сообщение TRusT
-
- 29 Ответы
- 1563 Просмотры
-
Последнее сообщение Wespe