Сообщение nisha55 » 10 июл 2011, 17:33

В старой версии мы импортировали файл wlg из Эколога3. При этом все препятствия появлялись автоматически с названиями застройки и высотой в м. Теперь слой Препятствия пустой, его надо обрисовывать заново и задавать все параметры. Или мы что-то не понимаем? (Унас версия- Шум базовый)


Аватара пользователя

Dimitrey

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 06 апр 2007, 22:49
Награды: 4
Откуда: Ново-Талицы
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 207 раз
Контактная информация:

Re: Препятствия

Сообщение Dimitrey » 27 май 2015, 09:53

mavufa писал(а):как рассчитать шум только от одной излучающей стороны
Если я правильно понял вопрос, то см. рисунок.
И, действительно, лучше сразу сложить шум от 3-х трансформаторов
и заносить как 1 источник.
Вложения
2.jpg
Подробный и понятный видеокурс по УПРЗА "Эколог" 4.50
http://uprza.ru/kurs4/


mavufa
Эколог
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 06:46
Откуда: уфа
Благодарил (а): 10 раз

Re: Препятствия

Сообщение mavufa » 27 май 2015, 15:36

masm0 писал(а):
mavufa писал(а): Сверху ТП
Я ничего не понял. Можно поконкретнее?
Dimitrey писал(а):
mavufa писал(а):как рассчитать шум только от одной излучающей стороны
Если я правильно понял вопрос, то см. рисунок.
И, действительно, лучше сразу сложить шум от 3-х трансформаторов
и заносить как 1 источник.
Впервые встречаю просто такое!
Вот так расположена она Изображение
Вот тут понятно, смотрите отражение от дома. Излучение будет только в сторону сущ. застройки Изображение

Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2301
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 13
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 576 раз
Поблагодарили: 1196 раз
Контактная информация:

Re: Препятствия

Сообщение masm0 » 27 май 2015, 16:01

Красивенько.
mavufa писал(а): Вопрос как рассчитать шум только от одной излучающей стороны, с учетом того, чтобы другие были закрыта как то припятствием...
Как проникающий шум по СНиП 23-03-2003. Других вариантов все равно нет.
Изображение
► Показать


VadimV

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 144 раза
Поблагодарили: 130 раз

Re: Препятствия

Сообщение VadimV » 27 май 2015, 18:08

А нельзя подобрать трансформаторы с пониженным уровнем шума, заведомо ниже ПДУ?



mavufa
Эколог
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 06:46
Откуда: уфа
Благодарил (а): 10 раз

Re: Препятствия

Сообщение mavufa » 27 май 2015, 18:40

VadimV писал(а):А нельзя подобрать трансформаторы с пониженным уровнем шума, заведомо ниже ПДУ?
А как узнать на сколько?


VadimV

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 144 раза
Поблагодарили: 130 раз

Re: Препятствия

Сообщение VadimV » 28 май 2015, 05:03

Алгоритм следующий:
1. определяетесь с ПДУ по шуму - в зависимости от объекта на который осуществляется воздействие по СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
2. гуглите существуют ли в природе трансформаторы нужной Вам мощности с пониженным уровнем шума (они конечно дороже обычных).
3. вычисляете суммарный уровень шума от 3 трансформаторов.
4. если искомая величина меньше ПДУ, то можно писать в проекте, что расчет дальнейшего воздействия нецелесообразен.
Я предлагал такой вариант нескольким заказчикам, но их всегда отпугивала стоимость трансформаторов.


mavufa
Эколог
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 06:46
Откуда: уфа
Благодарил (а): 10 раз

Re: Препятствия

Сообщение mavufa » 28 май 2015, 06:25

Может вообще ТП эту не показывать. Объект просто строился в 2 очереди(как раз тп была в 1 очереди). А, в 2 очереди, т.к, одна из секций была торговой, пришлось СЗЗ делать.


VadimV

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 144 раза
Поблагодарили: 130 раз

Re: Препятствия

Сообщение VadimV » 28 май 2015, 06:55

Если есть возможность и нет вероятности последующего всплывания этой ТП где-то на экспертизе - я б не показывал. Все равно там маловероятно какое-либо вредное воздействие.


mavufa
Эколог
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 06:46
Откуда: уфа
Благодарил (а): 10 раз

Re: Препятствия

Сообщение mavufa » 28 май 2015, 07:38

VadimV писал(а):Если есть возможность и нет вероятности последующего всплывания этой ТП где-то на экспертизе - я б не показывал. Все равно там маловероятно какое-либо вредное воздействие.
Она была показана когда строилась 1 очередь строительства. В 2 очереди в проекте СЗЗ я ее тоже показал(в 1 раз делаю просто сзз) прислали замечания то что не указал характиристики ТП. Вот я ща и думаю может ее ваще не показывать? Просто исключить ее, т.к она уже спроектировалась и построилась.

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 3747
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 6
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 1293 раза

Re: Препятствия

Сообщение Лёха » 28 май 2015, 18:19

VadimV, а снижение уровня шума трансформаторов в зависимости от расстояния, атмосферы, препятствий вы принципиально в ваш список не включаете? Подскажите пожалуйста, где найти трансформаторы к примеру для электроснабжения многоквартирного дома (или группы домов) с уровнем шума менее ПДУ для жилых территорий в ночное время?