если есть
тут все ясно написаносистемы кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
То есть важно какой будет общий шум в расчетной точке , а не от отделенного ИШ.
а если среди ИШ есть ВУ (наличие , а не величина)то общий шум не должен превышать 50
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
тут легче пересчитать (учтя какие нибудь еще понижающие шум факторы), чем искать лазейки и доказывать эксперту