Определение СЗЗ по фактору шума
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 04 мар 2008, 17:15
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Определение СЗЗ по фактору шума
Уважаемые коллеги! При проектировании СЗЗ по фактору шума, для осуществления расчетов необходимые данные отсутствуют (нет инвентаризации, отсутствуют паспорта и тд).Возможно ли, принять за источники шума производственные корпуса (цеха, участки и тд), как объемные источники шума? Не будет ли это противоречить СанПиНу? Заранее спасибо.
-
- Эколог
- Сообщения: 667
- Зарегистрирован: 20 апр 2007, 12:21
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Определение СЗЗ по фактору шума
а как Вы узнаете уровень шума от ваших корусов - объемных источников?
-
- Эколог
- Сообщения: 667
- Зарегистрирован: 20 апр 2007, 12:21
- Поблагодарили: 5 раз
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 129 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: Определение СЗЗ по фактору шума
Нет, не пойдут. Вам нужны уровни звуковой мощности источников - точечны, объемных. Замеры - это всего лишь проверка создаваемых уровней звука на соответствие требованиям. Вот пудумайте сами, цех длиной 100 м. Кто там и как мерял вам известно, а какой шум у самой стены, а какой шум из во-он того окна? А если залезть на крышу, может там то как раз шум и огого! А замеры этого могли и не показать (вблизи здания). А еще - вот были замеры, а вдруг там дядя Петя трактор свой завел или где то в соседнем здании вентилятор запустили? Как вы вычлените один источник от фона? Короче, замеры нужны для пожтверждения СЗЗ и правильности ваших расчетов.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 04 мар 2008, 17:15
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Определение СЗЗ по фактору шума
Коллеги спасибо! Но тогда как произвести расчеты не имея данных? Необходим перечень оборудования, шумовые характеристики и тд, но если в цехе 1500 - 2000 оборудования, а в промышленном узле 200 предприятий, как выйти из положения?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 129 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: Определение СЗЗ по фактору шума
теоретически конечно нужно собрать шум. характеристики всех этих тысяч источников. Конечно работа крайне трудоемкая и долгая, и, следовательно должна быть интенсивно финансирована. С последним могут быть как всегда проблемы, но если каждое из 200 предприятий скинутся по 500-1500 евро, то денег должно хватить. Ну а что такого - хотят работать - пусть финансируют экологическую безопасность!!
Практически можете себе облегцить труд следующими допущениями.
1. Из 1500-2000 единиц оборудования выберите 10-15 наиболее шумных агрегатов или их узлов (превышающих остальные шумы на 10 и более дБ).
2. В предположение диффузности звукового поля считайте, что все пролеты цехов заполнены однородным шумом и в каждой точке цеха шум примерно одинаков.
3. Используйте аналоги (Приложение к СНиП II-12-77)
4. Для похожих внешних источников объединяйте их в "один куст" и считайте как один - тут помогут замеры, но именно вблизи точечных источников, но не зданий. Замеры должны быть в свободном поле.
5. В цехах без окон или не имеющих общих ограждающих конструкций с окружающей средой источники не учитывайте.
3.
Практически можете себе облегцить труд следующими допущениями.
1. Из 1500-2000 единиц оборудования выберите 10-15 наиболее шумных агрегатов или их узлов (превышающих остальные шумы на 10 и более дБ).
2. В предположение диффузности звукового поля считайте, что все пролеты цехов заполнены однородным шумом и в каждой точке цеха шум примерно одинаков.
3. Используйте аналоги (Приложение к СНиП II-12-77)
4. Для похожих внешних источников объединяйте их в "один куст" и считайте как один - тут помогут замеры, но именно вблизи точечных источников, но не зданий. Замеры должны быть в свободном поле.
5. В цехах без окон или не имеющих общих ограждающих конструкций с окружающей средой источники не учитывайте.
3.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
Re: Определение СЗЗ по фактору шума
Посмотрите "Рекомендации по разработке проектов СЗЗ промышленных предприятий, групп предприятий, РЭФИА, 1998 г."
В этих рекомендация есть формулы, по которым можно определить СЗЗ по фактору шума основываясь на замерах.
В этих рекомендация есть формулы, по которым можно определить СЗЗ по фактору шума основываясь на замерах.
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 04 мар 2008, 17:15
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Определение СЗЗ по фактору шума
Коллеги! Предприятия предоставляют только протоколы измерения шума (на рабочих местах), паспортов нет.
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 04 мар 2008, 17:15
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Определение СЗЗ по фактору шума
В расчетах, учитываются все источники, или можно ограничиться внешними? Помоему они шумят наиболее сильно, чем внутри цеха. И как отреагирует СЭС?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1359 Просмотры
-
Последнее сообщение Вадим Зыков
-
- 0 Ответы
- 554 Просмотры
-
Последнее сообщение ROBSON