Шум от систем вентиляции торгового комплекса
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
Шум от систем вентиляции торгового комплекса
нужна помощь. Проект СЗЗ не хотят согласовывать, т.к. не хватает расчета воздействия шума от вентиляционных систем торгово-развлекательного комплекса на соседний индивидуальный жилой дом. Но в проекте толком про оборудование, а тем более про его хакартеристики ничего не сказано [!bh] может, кто сталкивался с таким же [!help]
-
- Эколог
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 07 ноя 2007, 16:20
- Откуда: Курск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса
Гы :) Логика это, конечно, хорошо! Но меня интересуют не протоколы замеров (которых, кстати, нет), а как рассчитать снижение УЗД (УЗМ). А протоколов нет, або магазин после капитальной реконструкции (в том числе и здания) - обзавестись не успели бы. Да и не помогут тут замеры, т.к. рядом очень оживленная дорога, и замеры покажут скорее всего в лучшем случае "ВЕНТИЛЯТОР+ДОРОГА".aartemy:
SergeyU, логика: если вентиляторы в коробах, значит они сами по себе шумные. Если шумные, то наверное производитель измерял - насколько шумные. Если решили сделать короба - то наверное расчитали какие лучше и сделали. Если сделали, значит поставили их и измеряли шум, чтобы подтвердить не зря ли они их сделали и поставили. Если измеряли, значит есть протоколы замеров уровней шума. Если есть протоколы, то их надо запросить у производителя.
Вывод : копать надо под производителя.
А вентиляторы, действительно, шумные, да и жилая застройка рядом.
Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса
Имеются в виду замеры, которые предоставляются производителем вентиляторного оборудования, а не протоколы натурных измерений для самого магазина. Если производитель комплектует какое-то оборудование шумозащитным кожухом, значит обязательно имеется эффективность такого кожуха, т.е. будут акустические характеристики оборудования без и с кожухом. В том случае, если данных не имеется, можно произвести расчет по СНиП II-12-77 формулы (42), (72); Справочник проектировщика “Защита от шума”, п.3.11.
-
- Эколог
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 07 ноя 2007, 16:20
- Откуда: Курск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса
Спасибо за совет. Буду изучать.kustik:
В том случае, если данных не имеется, можно произвести расчет по СНиП II-12-77 формулы (42), (72); Справочник проектировщика “Защита от шума”, п.3.11.
Если имеется ввиду справочник проектировщика "Защита от шума в градостроительстве" под ред. Осипова, М.:Стройиздат, 1993 , то данного пункта в нем нет...
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 129 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса
имеется ввиду Справочник Защита от шума 1974 года. Но пункт 3.11 больше подходит для шумозащитных кожухов (сплошное укрытие со звукоизоляционными коммуникациями). А вентиляторные "короба" лучше все-таки рассматривать как своего рода экраны - это другая методика. Поскольку одна из граней такого короба полностью открыта (вентиляционнному воздуху надо ведь куда-то выбрасываться) то это не совсем "кожух". И шум через этот открытый участок затмит звукоизолирующую способность материала короба, которая лежит в основе расчета звукоизоляции в п.3.11 Справочника.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 517 Просмотры
-
Последнее сообщение pgn