Уровень шума от трансформаторов малой мощности
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 31 янв 2008, 12:56
Уровень шума от трансформаторов малой мощности
Говорю сразу, я пользовалась поискам,есть но не то, у меня на объекте "очистные сооружения" поставят трансформаторы на очеь малую мощность от 100 до 400, они еще точно не определились, у меня по ГЦ есть только на 630, если у кого есть, поделитись пожалуйста!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: уровень шума от трансформаторов МАЛОЙ мощности
трансформатор силовой 3-фазный масляный 250 КВА:согласно данным завода-изготовителя уровень звука трансформатора состаляет 56,47 дБА.
Re: уровень шума от трансформаторов МАЛОЙ мощности
Основные технические данные сухих трансформаторов Zucchini
Основные технические данные приведены для номинальной частоты 50 Гц
Распределительные трансформаторы:
1) напряжение первичной обмотки 6-10 кВ
2) напряжение вторичной обмотки 0,4 кВ
Номинальная мощность Уровень шума LwA Уровень шума LpA
[kVA] [dB] [dB]
160 49 61
200 50 62
250 52 64
315 53 65
400 54 66
Основные технические данные приведены для номинальной частоты 50 Гц
Распределительные трансформаторы:
1) напряжение первичной обмотки 6-10 кВ
2) напряжение вторичной обмотки 0,4 кВ
Номинальная мощность Уровень шума LwA Уровень шума LpA
[kVA] [dB] [dB]
160 49 61
200 50 62
250 52 64
315 53 65
400 54 66
-