Встроенная ТП, в здание торгового центра, 1600 кВ

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: masm0, Лёха

Ответить

Автор темы
marinactik85
Эколог
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 31 янв 2008, 12:56

Встроенная ТП, в здание торгового центра, 1600 кВ

Сообщение marinactik85 »

как в таком случае расчитывать?
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1330 раз
Контактная информация:

Re: Встроенная ТП, в здание торгового центра, 1600

Сообщение masm0 »

Сначала определяются частотные характеристики (звукоизоляция R ) ограждающих конструкций по "СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий". Если здание из кирпича и бетона, то достаточно частотных характеристик дверей и окон. Если используются сэндвич-панели, то нужно еще учитывать и их, так как они характеризуются низкой звукоизоляцией. Частотные характеристики сэндвич-панелей нужно принимать по данным производителя (в СП 23-103-2003 их нет).

Потом по формуле (18) из СНиП 23-03-2003 определяется УЗМ здания.

Затем расчет УЗД в расчетных точках по формуле (12) из СНиП 23-03-2003.
Изображение
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1330 раз
Контактная информация:

Re: Встроенная ТП, в здание торгового центра, 1600

Сообщение masm0 »

Кстати, если Вы расчитываете в эколог-шум, то формула (12) не нужна.