Акустический расчет котельных

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: Лёха, masm0


Автор темы
Юлия mg
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 дек 2007, 11:33
Поблагодарили: 1 раз

Расчёт шума для котельной

Сообщение Юлия mg »

Ребята,подскажите пожалуйста!Попала в трудную ситуацию.Я делаю ОВОС для строительства новой котельной,я так понимаю там должен быть раздел по шуму,но в компоновке у меня даны только пять котлов Logano S825L и пять горелок Dreizler,а какие насосы и их количество не дано,как же мне быть?Я же не могу делать расчёт не учитывая шум от насосов
Аватара пользователя

Dalex

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
Награды: 2
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 107 раз
Контактная информация:

Re: Шум от котельной

Сообщение Dalex »

aartemy писал(а):Вывод: требуйте от поставщиков (менеджеров-продажников) нормальные октавные уровни звуковой мощности котельных этих. Не деградируйте вместе с ними!
Стараемся)), но очень редко от них вообще можно чего-то добиться.

Lidia
Интеграл-Клуб
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 13:53
Благодарил (а): 2 раза

Re: Расчёт шума для котельной

Сообщение Lidia »

Помогите, пож-та, найти акустические характеристики:
- водогрейного котла Booster-bon-250 или его горелок BD-40G и LT-30Y.
- насосов фирмы Wilo, (модели TOP-S 40/15, TOP-S 50/15, Star-RS 25/6, MHIL 303).
Заранее очень благодарна!

piterka
Новичок
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 27 май 2009, 09:21
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

Re: Расчёт шума для котельной

Сообщение piterka »

напишите почту, здесь не получается отправить!

Lidia
Интеграл-Клуб
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 13:53
Благодарил (а): 2 раза

Re: Расчёт шума для котельной

Сообщение Lidia »

piterka
Будет очень чудесно, если у вас найдутся эти акустические данные.

- водогрейный котел Booster-bon-250 или его горелок BD-40G и LT-30Y.
- насосы фирмы Wilo, (модели TOP-S 40/15, TOP-S 50/15, Star-RS 25/6, MHIL 303.
Последний раз редактировалось Lidia 17 янв 2012, 12:01, всего редактировалось 2 раза.


Наталья Викторовна

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 07 окт 2005, 06:33
Награды: 1
Откуда: Ногинск
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 72 раза

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Наталья Викторовна »

Рекомендации эти есть, если надо - пишите на natasha_eco [собака] mail.ru - вышлю. Но вот у меня вопрос в другом. У меня на предприятии трубы котельной 20 и 25 . Плюс еще 3 трубы от стекловаренных печей по 60 м. Ближайшее жилье - одноэтажная деревня. Есть ли смысл считать шум от устья труб? Может кто придумает или уже придумал, как грамотно в проекте СЗЗ сформулировать нецелесообразность учета таких источников. Уж очень не хочется их считать, там и без этого источников шума более чем достаточно.
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Wespe »

Наталья Викторовна писал(а):Но вот у меня вопрос в другом. У меня на предприятии трубы котельной 20 и 25 . Плюс еще 3 трубы от стекловаренных печей по 60 м. Ближайшее жилье - одноэтажная деревня. Есть ли смысл считать шум от устья труб? Может кто придумает или уже придумал, как грамотно в проекте СЗЗ сформулировать нецелесообразность учета таких источников. Уж очень не хочется их считать, там и без этого источников шума более чем достаточно.
Я заранее прошу прощения за возможный флуд, но вот просто любопытно стало. Честно признаюсь, что в шуме я как свинья в апельсинах, но своему опыту обращения с котельными и печами в сфере выбросов - мне трудно представить с какой скоростью должны выходить дымгазы из устья дымовой трубы, что бы создать какой-то шум в принципе хоть сколько существенный...
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
Аватара пользователя

Dimitrey

Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 06 апр 2007, 22:49
Награды: 1
Откуда: Ново-Талицы
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 256 раз
Контактная информация:

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Dimitrey »

В больших котельных стоят дымососы. Шум идет как в пространство вокруг, так и в канал. Т.е. сама труба тоже может являться источником шума.
А по поводу стекольного завода - там основной шум будет от стеклоформующих автоматов - это более 100 дБА. Но они в цехе. Шум через аэроционный фонарь (обычно). Горелки, конечно, тоже шумят, но они тоже шумят в цехе. Я для стекольного завода шум от трубы не брал (ну, не слышал я, чтобы она шумела). А дымососы берите, они часто на улице стоят. +еще вентиляторы, которые нагнетают воздух.
Подробный и понятный видеокурс по УПРЗА "Эколог" 4.50
http://uprza.ru/kurs4/

Наталья Викторовна

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 07 окт 2005, 06:33
Награды: 1
Откуда: Ногинск
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 72 раза

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Наталья Викторовна »

Спасибо! Но в методике есть расчет шума от трубы, а раз есть методика, значит есть шум (это не моя логика, это логика инспекторов). С тем, что находится на реальном уровне от земля - я не спорю, в расчете учитываем, а вот учет высоких источников при отсутствии рядом многоэтажной застройки нужен все таки или нет? Вопрос открытым остается, а умные фразы типа "не целесообразно по такой то такой то причине" в голову не лезут (((.
Wespe, с точки зрения нормального человека вы правы, хотя еще со времен деревни хорошо помню, как зимой труба "гудела" в доме. Не скажу, что громко и противно, но звук то был!!!! И опять же возвращаемся к первому предложению - есть методика - есть шум!и в Рекомендациях есть пример расчета- там на 63 гц целых 69,1 дб (высота трубы 55 м!!!)
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Wespe »

Наталья Викторовна писал(а):а умные фразы типа "не целесообразно по такой то такой то причине" в голову не лезут (((.
И рад бы помочь да не моя тема.
Напишите - "нецелесообразно по причине отсутствия какой-либо целесообразности" [smile] шучу конечно [smile]
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
Аватара пользователя

Mariery

Медаль за развитие Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 13:37
Награды: 3
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 649 раз
Поблагодарили: 246 раз

Re: Расчёт шума для котельной

Сообщение Mariery »

А шумовые характеристики для котла Vitoplex 300 ТХЗА Viessmann никто, случайно, не сможет подсказать?
А то у них на сайте ни в техпаспорте, ни в инструкции по проектированию никаких конкретных акустических параметров....
Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. (Seneca)

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расчет выбросов зв от станка брикетирования
    GalinaAstakhova » » в форуме Деревообработка
    29 Ответы
    1563 Просмотры
    Последнее сообщение Wespe
  • Расчет количества противообледенительных жидкостей
    ЖОКЛИН » » в форуме Расчет количества отходов
    3 Ответы
    901 Просмотры
    Последнее сообщение Екатерина Петрова
  • Расчет выбросов продувочных свечей
    keranova_1111 » » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    3 Ответы
    1411 Просмотры
    Последнее сообщение TRusT
  • Расчет выбросов от установки утилизации нефтешламов
    15 Ответы
    2519 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
  • Расчет выбросов от производства базальта и картона
    nekitos » » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    12 Ответы
    2491 Просмотры
    Последнее сообщение TRusT

Вернуться в «Акустика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности