Ребята,подскажите пожалуйста!Попала в трудную ситуацию.Я делаю ОВОС для строительства новой котельной,я так понимаю там должен быть раздел по шуму,но в компоновке у меня даны только пять котлов Logano S825L и пять горелок Dreizler,а какие насосы и их количество не дано,как же мне быть?Я же не могу делать расчёт не учитывая шум от насосов
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1361
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
- Награды: 2
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 107 раз
- Контактная информация:
Re: Шум от котельной
Стараемся)), но очень редко от них вообще можно чего-то добиться.aartemy писал(а):Вывод: требуйте от поставщиков (менеджеров-продажников) нормальные октавные уровни звуковой мощности котельных этих. Не деградируйте вместе с ними!
Re: Расчёт шума для котельной
Помогите, пож-та, найти акустические характеристики:
- водогрейного котла Booster-bon-250 или его горелок BD-40G и LT-30Y.
- насосов фирмы Wilo, (модели TOP-S 40/15, TOP-S 50/15, Star-RS 25/6, MHIL 303).
Заранее очень благодарна!
- водогрейного котла Booster-bon-250 или его горелок BD-40G и LT-30Y.
- насосов фирмы Wilo, (модели TOP-S 40/15, TOP-S 50/15, Star-RS 25/6, MHIL 303).
Заранее очень благодарна!
Re: Расчёт шума для котельной
piterka
Будет очень чудесно, если у вас найдутся эти акустические данные.
- водогрейный котел Booster-bon-250 или его горелок BD-40G и LT-30Y.
- насосы фирмы Wilo, (модели TOP-S 40/15, TOP-S 50/15, Star-RS 25/6, MHIL 303.
Будет очень чудесно, если у вас найдутся эти акустические данные.
- водогрейный котел Booster-bon-250 или его горелок BD-40G и LT-30Y.
- насосы фирмы Wilo, (модели TOP-S 40/15, TOP-S 50/15, Star-RS 25/6, MHIL 303.
Последний раз редактировалось Lidia 17 янв 2012, 12:01, всего редактировалось 2 раза.
-
- Эколог
- Сообщения: 432
- Зарегистрирован: 07 окт 2005, 06:33
- Награды: 1
- Откуда: Ногинск
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 72 раза
Re: Акустический расчет котельных
Рекомендации эти есть, если надо - пишите на natasha_eco [собака] mail.ru - вышлю. Но вот у меня вопрос в другом. У меня на предприятии трубы котельной 20 и 25 . Плюс еще 3 трубы от стекловаренных печей по 60 м. Ближайшее жилье - одноэтажная деревня. Есть ли смысл считать шум от устья труб? Может кто придумает или уже придумал, как грамотно в проекте СЗЗ сформулировать нецелесообразность учета таких источников. Уж очень не хочется их считать, там и без этого источников шума более чем достаточно.
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3543
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Акустический расчет котельных
Я заранее прошу прощения за возможный флуд, но вот просто любопытно стало. Честно признаюсь, что в шуме я как свинья в апельсинах, но своему опыту обращения с котельными и печами в сфере выбросов - мне трудно представить с какой скоростью должны выходить дымгазы из устья дымовой трубы, что бы создать какой-то шум в принципе хоть сколько существенный...Наталья Викторовна писал(а):Но вот у меня вопрос в другом. У меня на предприятии трубы котельной 20 и 25 . Плюс еще 3 трубы от стекловаренных печей по 60 м. Ближайшее жилье - одноэтажная деревня. Есть ли смысл считать шум от устья труб? Может кто придумает или уже придумал, как грамотно в проекте СЗЗ сформулировать нецелесообразность учета таких источников. Уж очень не хочется их считать, там и без этого источников шума более чем достаточно.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 06 апр 2007, 22:49
- Награды: 1
- Откуда: Ново-Талицы
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 256 раз
- Контактная информация:
Re: Акустический расчет котельных
В больших котельных стоят дымососы. Шум идет как в пространство вокруг, так и в канал. Т.е. сама труба тоже может являться источником шума.
А по поводу стекольного завода - там основной шум будет от стеклоформующих автоматов - это более 100 дБА. Но они в цехе. Шум через аэроционный фонарь (обычно). Горелки, конечно, тоже шумят, но они тоже шумят в цехе. Я для стекольного завода шум от трубы не брал (ну, не слышал я, чтобы она шумела). А дымососы берите, они часто на улице стоят. +еще вентиляторы, которые нагнетают воздух.
А по поводу стекольного завода - там основной шум будет от стеклоформующих автоматов - это более 100 дБА. Но они в цехе. Шум через аэроционный фонарь (обычно). Горелки, конечно, тоже шумят, но они тоже шумят в цехе. Я для стекольного завода шум от трубы не брал (ну, не слышал я, чтобы она шумела). А дымососы берите, они часто на улице стоят. +еще вентиляторы, которые нагнетают воздух.
-
- Эколог
- Сообщения: 432
- Зарегистрирован: 07 окт 2005, 06:33
- Награды: 1
- Откуда: Ногинск
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 72 раза
Re: Акустический расчет котельных
Спасибо! Но в методике есть расчет шума от трубы, а раз есть методика, значит есть шум (это не моя логика, это логика инспекторов). С тем, что находится на реальном уровне от земля - я не спорю, в расчете учитываем, а вот учет высоких источников при отсутствии рядом многоэтажной застройки нужен все таки или нет? Вопрос открытым остается, а умные фразы типа "не целесообразно по такой то такой то причине" в голову не лезут (((.
Wespe, с точки зрения нормального человека вы правы, хотя еще со времен деревни хорошо помню, как зимой труба "гудела" в доме. Не скажу, что громко и противно, но звук то был!!!! И опять же возвращаемся к первому предложению - есть методика - есть шум!и в Рекомендациях есть пример расчета- там на 63 гц целых 69,1 дб (высота трубы 55 м!!!)
Wespe, с точки зрения нормального человека вы правы, хотя еще со времен деревни хорошо помню, как зимой труба "гудела" в доме. Не скажу, что громко и противно, но звук то был!!!! И опять же возвращаемся к первому предложению - есть методика - есть шум!и в Рекомендациях есть пример расчета- там на 63 гц целых 69,1 дб (высота трубы 55 м!!!)
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3543
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Акустический расчет котельных
И рад бы помочь да не моя тема.Наталья Викторовна писал(а):а умные фразы типа "не целесообразно по такой то такой то причине" в голову не лезут (((.
Напишите - "нецелесообразно по причине отсутствия какой-либо целесообразности" [smile] шучу конечно [smile]
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1081
- Зарегистрирован: 30 июл 2009, 13:37
- Награды: 3
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 649 раз
- Поблагодарили: 246 раз
Re: Расчёт шума для котельной
А шумовые характеристики для котла Vitoplex 300 ТХЗА Viessmann никто, случайно, не сможет подсказать?
А то у них на сайте ни в техпаспорте, ни в инструкции по проектированию никаких конкретных акустических параметров....
А то у них на сайте ни в техпаспорте, ни в инструкции по проектированию никаких конкретных акустических параметров....
Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. (Seneca)
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 29 Ответы
- 1563 Просмотры
-
Последнее сообщение Wespe
-
- 3 Ответы
- 901 Просмотры
-
Последнее сообщение Екатерина Петрова
-
- 3 Ответы
- 1411 Просмотры
-
Последнее сообщение TRusT
-
- 15 Ответы
- 2519 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица
-
- 12 Ответы
- 2491 Просмотры
-
Последнее сообщение TRusT