Акустический расчет котельных
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
Расчёт шума для котельной
Ребята,подскажите пожалуйста!Попала в трудную ситуацию.Я делаю ОВОС для строительства новой котельной,я так понимаю там должен быть раздел по шуму,но в компоновке у меня даны только пять котлов Logano S825L и пять горелок Dreizler,а какие насосы и их количество не дано,как же мне быть?Я же не могу делать расчёт не учитывая шум от насосов
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Шум от котельной
Значит берите в расчет как источник шума шумящий срез входного или выходного патрубка. Сам вентилятор, расположенный внутри в расчет не закладывайте.masenay писал(а):дымоходы не снаружи, а в самой котельной и шум от них не реальный. какой снип вы имеете в виду? я нашла только методику акустического расчета для котельных 87 года. может есть что-то более новое?
Я имел в виду оба известных снипа по расчету шумов: 11-12-77 и 23-03-2003.
-
- Эколог
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 04 июл 2008, 12:02
- Награды: 2
- Откуда: Киров
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 88 раз
Re: Шум от котельной
Вот смежная тема Акустический расчет котельных
Модуль "Расчет проникающего шума" предназначен для расчета шума, проникающего в помещение с территории
Модуль "Расчет проникающего шума" предназначен для расчета шума, проникающего в помещение с территории
Библиотека эколога-акустика - здесь собрана почти вся необходимая литература по акустике
-
- Эколог
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 04 июл 2008, 12:02
- Награды: 2
- Откуда: Киров
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 88 раз
Re: Шум от котельной
И еще одна тема Шум, проходящий через ограждающую конструкцию
Библиотека эколога-акустика - здесь собрана почти вся необходимая литература по акустике
-
- Новичок
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 27 июл 2011, 08:38
- Благодарил (а): 12 раз
- Контактная информация:
Re: Шум от котельной
Подскажите пожалуйста! Впервые делаю расчет шума и не могу разобраться. Ситуация такая: проектируются 4 блочно-модульные котельные, согласно паспорту уровень шума на расстоянии 0,2 м от стены 60 дБ. И что с этим делать? Задавать одну котельную как точечный источник? Или вообще тогда не надо считать т.к. уровень шума допустимый? Эти расчеты нужны для согласования.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 335
- Зарегистрирован: 26 окт 2009, 09:11
- Откуда: Череповец
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 33 раза
Re: Расчёт шума для котельной
Расчет проводить в любом случае нужно с учетом прохождения шума через стены. Мне кажется раз у вас 4 котельные, как я понимаю это 4 котла? Каждый котел будет точечным источником шума. Обносите его препятствиями ввиде стен и крыши, если вы считаете через программу Эколог шум. По крайней мере я так делаю, и проводите расчет, задав параметры по звукоизоляции стен.
-
- Модератор
- Сообщения: 958
- Зарегистрирован: 20 май 2010, 00:06
- Награды: 6
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 405 раз
Re: Расчёт шума для котельной
Я так понимаю, что тут проникающий шум считать уже не нужно, 60 дБ(А) - это уже на улице, но эти 60 нужно разложить на октавы и от каждой котельной считать в расчетные точки, в которых энергетическую сумму, от 4 котельных сравнивать, с ПДУ.
-
- Новичок
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 27 июл 2011, 08:38
- Благодарил (а): 12 раз
- Контактная информация:
Re: Расчёт шума для котельной
4 котельные, а в каждой по 4 котла. Всего 16 получается. А как разложить эти 60 дБ на октавы?
-
- Модератор
- Сообщения: 958
- Зарегистрирован: 20 май 2010, 00:06
- Награды: 6
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 405 раз
Re: Расчёт шума для котельной
Вот эту тему посмотрите, где-то в ней был экселевский файлик для разложения по октавам: http://forum.integral.ru/forum/viewtopi ... 1&start=50
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1361
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
- Награды: 2
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 107 раз
- Контактная информация:
Re: Шум от котельной
Рядом 4 БМК? оригинально.Uljacik писал(а):Подскажите пожалуйста! Впервые делаю расчет шума и не могу разобраться. Ситуация такая: проектируются 4 блочно-модульные котельные, согласно паспорту уровень шума на расстоянии 0,2 м от стены 60 дБ. И что с этим делать? Задавать одну котельную как точечный источник? Или вообще тогда не надо считать т.к. уровень шума допустимый? Эти расчеты нужны для согласования.
вариант что замеры 0,2 м внутри котельной наверно невариант.
так понимаю, что уровень шума дан снаружи (а обычно производители дают отписку что уровень шума внутри котельной не превышает 70-75 дБА), то в зависимости от расстояния до жилья котельную показывать точечным (если жилье далеко от котельной), а скорее объемным источником (до жилья обычно недалеко) звуковым давлением 60 дБА с дистанцией замера 0,2 м, программа автоматически раскладывает результаты по октавам (правильность такого разложения - это другой вопрос).
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 129 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: Шум от котельной
налицо полная деградация инженерной культуры составления технической документации на поставляемое оборудования. Поставщики совсем не задумываются о смысле данных, которые ляпают в ТУ (паспорта) на свое оборудование. Вот что за 0,2 м - фигня какая-то! В какой точке, у какой стены? Кому пришло в голову замерять шум в 0,2 м от стены? Насколько я знаю, блочные котельные имеют взрывозащитное остекление, вентиляционные отверстия, двери. А теперь представьте если шумомер подвигать на расстоянии 20 см от всех этих элементов, через которые проникает шум!? Будут цифры не только 60 дБ, но и 70, и 50...Uljacik писал(а):Подскажите пожалуйста! Впервые делаю расчет шума и не могу разобраться. Ситуация такая: проектируются 4 блочно-модульные котельные, согласно паспорту уровень шума на расстоянии 0,2 м от стены 60 дБ. И что с этим делать? Задавать одну котельную как точечный источник? Или вообще тогда не надо считать т.к. уровень шума допустимый? Эти расчеты нужны для согласования.
Если уж замерять, то пусть делают это на расстоянии как минимум 1,5 высот "стены", чтоб учесть все источники излучения.
Часто встречаюсь с такими "данными", каждый раз приходится делать уточняющие запросы производителю: что именно шумит, откуда и как мерили шум.
Ну и конечно, никто не отменял СН, где сказано что нормирование проводится по октавам. Раложить по экселю - вариант, но не супер. У вас ведь в котельной много источников, и все они дают разные кривые спектра.
Вывод: требуйте от поставщиков (менеджеров-продажников) нормальные октавные уровни звуковой мощности котельных этих. Не деградируйте вместе с ними!
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 29 Ответы
- 1955 Просмотры
-
Последнее сообщение Wespe
-
- 3 Ответы
- 1010 Просмотры
-
Последнее сообщение Екатерина Петрова
-
- 3 Ответы
- 1503 Просмотры
-
Последнее сообщение TRusT
-
- 15 Ответы
- 2629 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица
-
- 12 Ответы
- 2683 Просмотры
-
Последнее сообщение TRusT