Ребята,подскажите пожалуйста!Попала в трудную ситуацию.Я делаю ОВОС для строительства новой котельной,я так понимаю там должен быть раздел по шуму,но в компоновке у меня даны только пять котлов Logano S825L и пять горелок Dreizler,а какие насосы и их количество не дано,как же мне быть?Я же не могу делать расчёт не учитывая шум от насосов
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 06 апр 2007, 22:49
- Награды: 1
- Откуда: Ново-Талицы
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 256 раз
- Контактная информация:
Re: Расчёт шума для котельной
Мария, основной шум идет от горелки. Какая горелка используется? Для горелки должны быть акустические характеристики.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1081
- Зарегистрирован: 30 июл 2009, 13:37
- Награды: 3
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 649 раз
- Поблагодарили: 246 раз
Re: Расчёт шума для котельной
А, да, для горелки нашла (позже допишу марку, сейчас точно не воспроизведу, наверное). Там, действительно, довольно шумно.
Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. (Seneca)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1081
- Зарегистрирован: 30 июл 2009, 13:37
- Награды: 3
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 649 раз
- Поблагодарили: 246 раз
Re: Расчёт шума для котельной
Комбинированные горелки WM - GL10/3-A / ZM-T (W-FM 54)
Двузначное значение шумовых эмиссий по норме ISO 4871
Измеренный уровень шума LWA (re 1 pW) 81 дБ(A)(1)
Погрешность KWA 4 дБ(A)
Измеренный уровень шумового давления
LpA (re 20 μPa) 74 дБ(A)(2)
Погрешность KpA 4 дБ(A)
(1) определено по норме по условиям измерения шума ISO 9614-2.
(2) определено на расстоянии 1 м позади горелки.
Измеренный уровень шума плюс погрешность составляют верхний предел значения, которое может образоваться при измерениях.
Двузначное значение шумовых эмиссий по норме ISO 4871
Измеренный уровень шума LWA (re 1 pW) 81 дБ(A)(1)
Погрешность KWA 4 дБ(A)
Измеренный уровень шумового давления
LpA (re 20 μPa) 74 дБ(A)(2)
Погрешность KpA 4 дБ(A)
(1) определено по норме по условиям измерения шума ISO 9614-2.
(2) определено на расстоянии 1 м позади горелки.
Измеренный уровень шума плюс погрешность составляют верхний предел значения, которое может образоваться при измерениях.
Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. (Seneca)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1081
- Зарегистрирован: 30 июл 2009, 13:37
- Награды: 3
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 649 раз
- Поблагодарили: 246 раз
Re: Расчёт шума для котельной
Подскажите, пожалуйста: насколько критичен расчет шума от вентсистемы котельной, и можно ли его рассчитать приблизительно, зная только площадь приточного отверстия и скорость движения воздуха?
Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. (Seneca)
-
- Новичок
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 10 окт 2013, 07:22
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 16 раз
Re: Акустический расчет котельных
добрый день! коллеги, подскажите пожалуйста по какой методики считать шум газовой котельной?
ИШ-горелкаWM-Gт.,
насос циркуляционный Wilo, DL65/170-11/2
насос циркуляционный Wilo, DL65/130-3/2
насос подмешивающий котловой Wilo IPL50/120-0.25/4
установка водоснабжения Wilo, MHI202
вытяжные вентиляторы S2E200-AL38 (Ebm-papst)
ИШ-горелкаWM-Gт.,
насос циркуляционный Wilo, DL65/170-11/2
насос циркуляционный Wilo, DL65/130-3/2
насос подмешивающий котловой Wilo IPL50/120-0.25/4
установка водоснабжения Wilo, MHI202
вытяжные вентиляторы S2E200-AL38 (Ebm-papst)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Акустический расчет котельных
Можно по: "Рекомендации по акустическому расчету котельных"matreshka писал(а):добрый день! коллеги, подскажите пожалуйста по какой методики считать шум газовой котельной?
ИШ-горелкаWM-Gт.,
насос циркуляционный Wilo, DL65/170-11/2
насос циркуляционный Wilo, DL65/130-3/2
насос подмешивающий котловой Wilo IPL50/120-0.25/4
установка водоснабжения Wilo, MHI202
вытяжные вентиляторы S2E200-AL38 (Ebm-papst)
-
- Эколог
- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 02 окт 2008, 13:51
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Акустический расчет котельных
Добрый день, я наверное, покажусь наглой, но тема акустики для меня очень далека, проекты СЗЗ делаю крайне редко, поэтому каждый раз, разбираюсь фактически заново, может кто-нибудь сможет скинуть образец расчета котельной в качестве примера, что бы понять визуально, как подобный расчет выстраивается ekaterinakiseleva87@gmail.com. Благодарю за участие и внимание !!!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Акустический расчет котельных
Буся, скачайте отсюда книжку:
https://dwg.ru/dnl/11455
о которой я писал в предыдущем посте. Там куча всяких примеров.
https://dwg.ru/dnl/11455
о которой я писал в предыдущем посте. Там куча всяких примеров.
Re: Акустический расчет котельных
Добрый день. Делаю расчет шума от котельной. Установлены горелки Ecoflame. Есть данные по уровню шума "к окружению" (замеры в помещении котельного зала) без шумоглушителя и с шумоглушителем. Мне надо рассчитать уровень шума от дымовой трубы. Правильно ли будет если я возьму уровень шума горелки без шумоглушителя и приму его как шум, который излучается в газоход? или надо искать характеристики звуковой мощности именно в газоход отдельно, может она как то рассчитывается по формуле. Подскажите пожалуйста.
-
- Эколог
- Сообщения: 4024
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 3
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 995 раз
- Поблагодарили: 1329 раз
- Контактная информация:
Re: Акустический расчет котельных
Янат, вы этот вопрос задавали в другой теме, но решил ответить тут, вроде более уместно (причем тут ещё есть на форуме несколько похожих тем про шум котельных и горелок, там тоже может что то быть)
Я вот делал такой расчет (см. прикрепленный файл), брал мне кажется тут тоже его с форума, но что то не нашел сейчас в какой именно теме.
- Вложения
-
- Фрагмент книги.doc
- (125.5 КБ) 424 скачивания
-
- расчет.xls
- (26 КБ) 464 скачивания
-
- Расчёт_горелки.doc
- (76 КБ) 485 скачиваний
Из на голову ушибленных
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 69 Просмотры
-
Последнее сообщение Liberte
-
- 3 Ответы
- 1531 Просмотры
-
Последнее сообщение TRusT
-
- 3 Ответы
- 1066 Просмотры
-
Последнее сообщение Екатерина Петрова
-
- 29 Ответы
- 2117 Просмотры
-
Последнее сообщение Wespe
-
- 12 Ответы
- 2739 Просмотры
-
Последнее сообщение TRusT