Страница 13 из 13

Трансформаторная подстанция - как источник шума

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
Аленка
Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Добавлено: 18 ноя 2019, 08:52
widiks
larhet, сталь 2мм Индекс звукоизоляции 31 дб?!

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Добавлено: 21 ноя 2019, 18:17
kentavrik
widiks писал(а): 18 ноя 2019, 08:52 larhet, сталь 2мм Индекс звукоизоляции 31 дб?!
Если верить СП 275.1325800.2016 - то да. Но я не верю, чёт много, получается как для деревянного глухого окна (4 + 91 + 4)...

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Добавлено: 07 дек 2019, 12:49
1234
larhet писал(а): 01 июл 2019, 11:17
Julia05 писал(а): 30 июн 2019, 15:10 Добрый день, подскажите пожалуйста звукоизоляцию R, дБ в октавных полосах 31,5-8000 Гц для стального листа 2мм - стены БКТП
Провел расчет, прикладываю
По моему мнению, этот расчет, скорее всего, не имеет смысла, так как для БКТП звукоизоляция ограждающих строительных конструкций не имеет значения. Источником свука для БКТП является вентиляционная решетка. Звукоизоляция стен при этом не имеет никакого практического значения и в расчетах практически никогда не учитывается.

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Добавлено: 19 дек 2019, 14:07
larhet
1234 писал(а): 07 дек 2019, 12:49 По моему мнению, этот расчет, скорее всего, не имеет смысла, так как для БКТП звукоизоляция ограждающих строительных конструкций не имеет значения. Источником свука для БКТП является вентиляционная решетка. Звукоизоляция стен при этом не имеет никакого практического значения и в расчетах практически никогда не учитывается.
Бесспорно. Приложите расчет

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Добавлено: 14 янв 2020, 08:31
1234
larhet, какой вас интересует расчет?
Я вам говорю о том, что звукоизоляция стен БКТП может быть практически ЛЮБОЙ. На результаты шумового воздействия от БКТП это ПРАКТИЧЕСКИ не влияет и по результатам корректного расчета шумового воздействия на расчетную точку, и по факту.
А чтобы выполнить расчет шумового воздействия от БКТП для конкретной точки (или множества точек) нужно иметь исходные данные для расчета.
При этом не имеет практического значения звукоизоляция ограждающих строительных конструкций БКТП, так как звук распространяется через вентиляционную решетку.
Это в каком-то приближении похоже на учет влияния гидроизоляции стенок емкости с постоянным уровнем воды, у которой дыра в днище, на скорость истечения воды.
Хотя, наверное, более наглядная аналогия - это не истечение воды из бочки, а истечение газа из дырявого баллона при условии отсутствия ветра ...
(Если я правильно понимаю суть вопроса, конечно). :)

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Добавлено: 14 янв 2020, 18:58
larhet
1234, да все верно Вы говорите, я же написал.

Изначально попросили звукоизоляцию стального листа. Вот:
Julia05 писал(а): 30 июн 2019, 15:10 Добрый день, подскажите пожалуйста звукоизоляцию R, дБ в октавных полосах 31,5-8000 Гц для стального листа 2мм - стены БКТП
Я прислал эту звукоизоляцию.

Ваш подход в целом к решению задачи - верный. Поэтому я и предлагаю Вам выложить "рыбу" такого расчета проникающего шума через вент решетки, с уровнем шума сразу за решеткой, с описанием и формулами, выводами, все по красоте. Поделиться, наверняка считали же.
Чтоб все забыли про эти звукоизоляции стен и понимали в чем цимес.
Чтобы формучане могли пользоваться и благодарить Вас от всего сердца, а не читать нашу дурацкую переписку ))

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Добавлено: 15 янв 2020, 08:28
1234
larhet, понял. :)
Мысль у вас очень правильная, но:
я считал БКТП один раз в жизни, было это лет 10 назад, на курсах Интеграла по программе "Эколог-ШУМ" и больше никогда его не повторял.
Расчет этот не требует образования выше уровня начальной школы, нужно только правильно идентифицировать источник шума (так, как я описал ранее).
Если когда-нибудь сделаю - выложу.
(Хотя смысла особого в этом нет - всё равно, что выкладывать расчет выбросов от сварки по программе Эколог.)

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Добавлено: 30 май 2023, 14:53
мария антонова
Если у кого-то есть шумовые характеристики ТДЦТН-200000/220-У1, ТДНЛ-63000/10 просьба поделиться. ГОСТ слишком большие значения дает. На территории не ощущается шум.