Трансформаторная подстанция - как источник шума

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: Лёха, masm0


Автор темы
Аленка
Эколог
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 09:21
Поблагодарили: 1 раз

Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение Аленка »

Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом

КЭТ
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 23 сен 2010, 13:40

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение КЭТ »

10кВ

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение zakamsk »

Ну так таблица 1 в том ГОСТе, который в том файле. Ваш трансформатор - 65 дб.
Спойлер
Изображение

КЭТ
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 23 сен 2010, 13:40

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение КЭТ »

т.е. это только для трансформатора?а если он в кирпичном сооружении (ну,будки такие),уровень звука такой и остаётся?

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение zakamsk »

Расчет акустический надо делать: 65 дб от трансформатора погасится кирпичной стенкой (ещё надо учесть решетки вентиляционные, пару штук, примерно по 1 м2) и выйдет наружу.
Спойлер
Изображение


КЭТ
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 23 сен 2010, 13:40

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение КЭТ »

а как рассчитать,помогите.я первый раз сталкиваюсь с шумом)

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение zakamsk »

КЭТ писал(а):а как рассчитать,помогите.я первый раз сталкиваюсь с шумом)
Вош вопрос равнозначен такому: "Как сделать расчет приземных концентраций, я первый раз сталкиваюсь с этим".
Надо читать учебники. На форуме есть библиотека эколога-акустика.
Спойлер
Изображение

Маргарита2012
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 14:24
Благодарил (а): 1 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение Маргарита2012 »

Добрый день!
У меня такой вопросик: Расчёт уровня звука на территории, с учетом расстояний от трансформаторной подстанции все же рассчитывать по 12 формуре СНиП 15lg или же 11 - 20lg? Эксперты говорят то одно, то другое про одни и те же объекты. [smile]
Объект - Блочная трансформаторная подстанция 2х630кВА

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение zakamsk »

Маргарита2012 писал(а):Добрый день!
У меня такой вопросик: Расчёт уровня звука на территории, с учетом расстояний от трансформаторной подстанции все же рассчитывать по 12 формуре СНиП 15lg или же 11 - 20lg? Эксперты говорят то одно, то другое про одни и те же объекты. [smile]
Объект - Блочная трансформаторная подстанция 2х630кВА
Множитель 15 применим для условий плотной застройки и учитывает отражение (переотражение) звука от близко расположенных зданий и сооружений.
Множитель 20 - для случая, когда ваша подстанция "стоит одна в чистом поле" и звук свободно во все стороны распространяется от неё, и отражения звука от каких-либо близких других объектов нет.
Спойлер
Изображение

holodok
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 авг 2011, 11:30

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение holodok »

Добрый день!
Помогите пожалуйста, первый раз считаю шум. ПС 110/10/10 расположена вблизи жилой застройки (ближайший жил. дом на расстоянии 30 м). На ОРУ -110 кВ установлены два трехфазных трансформатора типа ТРДН -25000/110/10,5/10,5. Территория ПС по периметру обнесена ж/б забором. По какой формуле посчитать шум по СНиПу 23.03.03 по 11, 12 или 18? Нужно рассчитать шум и предусмотреть шумозащитные мероприятия - экран.
Аватара пользователя

ZavodilA

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 58 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение ZavodilA »

считаете по 11 формуле СНиПа, а в рассчетной точке значения сумируете. Ж.б забор у вас будет являться экраном для шума (однако это зависит от высоты жилого дома и расстоянии трансформаторов к забору).