Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Спасибо большое за ответ. Я не проектант. Просто ситуация такая: по лабораторным замерам выявили превышение шума и в ночное и в дневное время у придомовой территории жилого 10-ти этажного дома. Дом расположен на расстоянии 30 м от территории ПС. На самой ПС от транформаторов до ж/б забора 25 м. Нужно руководству показать необходимость выполнения мероприятий по защите шума, а также самыми примитивными расчетами обосновать и показать эффективность принимаемых мероприятий. Я посчитала по формуле 11, есть превышения, сейчас нужно определить снижение шума по ф. 23 или звукоизоляцию ограждающих конструкций? И еще подскажите можно ли в данном случае сделать все расчеты в ручную без программы? а также нужно ли наносить изолинии звукового давления?
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 326
- Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 58 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
звукоизоляция ограждающей конструкции применяется, когда источник шума находится в закрытом помещении. все расчеты можно сделать вручную. возможно здесь поможет устнаовка дополнительного экрана вплотную к трансформаторам
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Подскажите еще, а октавный и корректированный уровень звуковой мощности это одно и тоже?
-
- Модератор
- Сообщения: 958
- Зарегистрирован: 20 май 2010, 00:06
- Награды: 6
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 405 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
у корректированного ед. измерения дбаholodok писал(а):Подскажите еще, а октавный и корректированный уровень звуковой мощности это одно и тоже?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Октавные уровни звуковой мощности (УЗМ) - это значения мощности в октавных диапазонах (63 Гц, 125 Гц...8000 гЦ). Корректированный УЗМ - это энергетическая сумма октавных УЗМ, откорректированная вследствие того, что человеческое ухо по разному воспринимает звуковое давление на разных частотах.holodok писал(а):Подскажите еще, а октавный и корректированный уровень звуковой мощности это одно и тоже?
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Спасибо всем за помощь. Возник еще вопрос!
По результатам измерений превышения выявлены существенные и в квартирах жилого дома и на придомовой территории, а по результатам расчета все идеально. Может к шуму от 2-х трансформаторов ТРДН 25000 в расчете нужно прибавить и отдельно рассчитать шум от вентиляторов (системы охлаждения) или это все входит в акустическую характеристику трансформатора? Снижение уровня звука ж/б существующим забором принимаю по табл. 35 СНиП 11-12-77
По результатам измерений превышения выявлены существенные и в квартирах жилого дома и на придомовой территории, а по результатам расчета все идеально. Может к шуму от 2-х трансформаторов ТРДН 25000 в расчете нужно прибавить и отдельно рассчитать шум от вентиляторов (системы охлаждения) или это все входит в акустическую характеристику трансформатора? Снижение уровня звука ж/б существующим забором принимаю по табл. 35 СНиП 11-12-77
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Вы написали, что жилой дом - 10-тиэтажный. Стало быть ваш ж/б забор никакой роли не играет, поскольку на 2-м и последующих верхних этажах экран не образует звуковую тень.holodok писал(а):Спасибо всем за помощь. Возник еще вопрос!
По результатам измерений превышения выявлены существенные и в квартирах жилого дома и на придомовой территории, а по результатам расчета все идеально. Может к шуму от 2-х трансформаторов ТРДН 25000 в расчете нужно прибавить и отдельно рассчитать шум от вентиляторов (системы охлаждения) или это все входит в акустическую характеристику трансформатора? Снижение уровня звука ж/б существующим забором принимаю по табл. 35 СНиП 11-12-77
Я понял, что трансформатор у вас на 110 кВ, мощность 25 МВА, система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла. Скажите, какой УЗМ транформатора вы закладывали в расчет?
-
- Модератор
- Сообщения: 958
- Зарегистрирован: 20 май 2010, 00:06
- Награды: 6
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 405 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Вот здесь есть примерные шумовые характеристики трансформатора, но они весьма приличные..... (вторая строчка снизу)
ссылка на (12) - это Тупов В.Б. Снижение шумового воздействия от оборудования в энергетике. - М., 2004 ,а конкретная страница из сборника трудов "Проблемы охраны атмосферного воздуха" НИИ Атмосферы СПб 2010.
ссылка на (12) - это Тупов В.Б. Снижение шумового воздействия от оборудования в энергетике. - М., 2004 ,а конкретная страница из сборника трудов "Проблемы охраны атмосферного воздуха" НИИ Атмосферы СПб 2010.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
В расчетах пользоваться этими примерными характеристиками невозможно, поскольку силовые трансформаторы сильно отличаются по своим параметрам и соответственно по уровню шума. Например, УЗМ трансформатора может быть и 65 и 115 дБА.sveta-eko писал(а):Вот здесь есть примерные шумовые характеристики трансформатора, но они весьма приличные..... (вторая строчка снизу)
ссылка на (12) - это Тупов В.Б. Снижение шумового воздействия от оборудования в энергетике. - М., 2004 ,а конкретная страница из сборника трудов "Проблемы охраны атмосферного воздуха" НИИ Атмосферы СПб 2010.
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Спасибо за ответы. По данным протокола измерений в квартире на 6 -м этаже в ночное время превышения при включен. 41-48 дБА и выкл. системе охлаждения 35-38 дБА. На придомовой территории при включен. 52-55 при выкл. 46-48 в ночное время.
Рассчитывала по ф. 12 СНиП 2003 г. для двух трансформаторов ЭУЗМ брала равным 92дБА. + забор по табл. 5 СНиП 11-12-77= снижение до нормативных значений. Но РТ1 принимала за внешним забором ОРУ (расстояние от ИШ1 - 28 м. РТ2 - придомовая территория у жилого дома на расстоянии 50 м от ИШ. Сейчас считаю по СНиПу 11-12-77 по ф. 7. В расчете использую октавные уровни звукового давления, приведенные ниже
Акустические характеристики для расчетов брала следующие: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 гЦ
95 98 92 90 87 81 73 65
И хочу посчитать РТ3 в жилой квартире где были превышения, но не знаю по какой формуле, и подскажите пожалуйста как учесть в расчетах установленный ж/б забор высотой 2,4 м. Спасибо всем.
Рассчитывала по ф. 12 СНиП 2003 г. для двух трансформаторов ЭУЗМ брала равным 92дБА. + забор по табл. 5 СНиП 11-12-77= снижение до нормативных значений. Но РТ1 принимала за внешним забором ОРУ (расстояние от ИШ1 - 28 м. РТ2 - придомовая территория у жилого дома на расстоянии 50 м от ИШ. Сейчас считаю по СНиПу 11-12-77 по ф. 7. В расчете использую октавные уровни звукового давления, приведенные ниже
Акустические характеристики для расчетов брала следующие: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 гЦ
95 98 92 90 87 81 73 65
И хочу посчитать РТ3 в жилой квартире где были превышения, но не знаю по какой формуле, и подскажите пожалуйста как учесть в расчетах установленный ж/б забор высотой 2,4 м. Спасибо всем.
-