Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
А какие расчетные точки у вас приняты? sveta1989, расчет делается для санитарно-гигиенических условий нормируемых территорий.Лес не нормируемая территория. Поэтому даже если есть превышения в лесу то ничего страшного, жилье далеко.
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Расчетные точки расставились по границе СЗЗ. А как тогда задать сан. зону?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
параграф 7.1.10, п.3 санпина: "Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений"sveta1989 писал(а):Расчетные точки расставились по границе СЗЗ. А как тогда задать сан. зону?
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
а как тогда оценить это воздействие, если мы находимся в лесу? какие значения уровней звукового давления должны быть?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
В том то и дело, что нет критериев шума для леса. Поэтому расчет в лесу нецелесообразен. Рассчитайте на жилье и покажете какой уровень там.sveta1989 писал(а):а как тогда оценить это воздействие, если мы находимся в лесу? какие значения уровней звукового давления должны быть?
Расчеты проводятся в жилой зоне и на других территориях проживания (в местах массового отдыха населения, на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации) где должны соблюдаться гигиенические критерии -
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 04 апр 2012, 11:26
- Благодарил (а): 3 раза
- Контактная информация:
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
хэлп!!!! очень нужно шумовые характеристики для трансформаторных подстанций мощностью 25 Мва. то что есть в ГОСТе очень много, не укладываемся!!!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Как вариант - запросите на заводе-изготовителе.Sadilova писал(а):хэлп!!!! очень нужно шумовые характеристики для трансформаторных подстанций мощностью 25 Мва. то что есть в ГОСТе очень много, не укладываемся!!!
Хотя...я не так давно запрашивал - мне прислали ещё больше, чем в ГОСТе.
И ещё. Как правило, для электроподстанций не очень подходит коэффициент 15 перед lgr в формуле по расчету уровня звука в расчетной точке. 15 - это для условий плотной застройки и многократных переотражений. На территории подстанции и вокруг неё обычно не плотной застройки, поэтому больше подходит коэффициент не 15, а 20. Ещё можно учесть поглощение звука поверхностью земли.
-
- Новичок
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 10 окт 2013, 07:22
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 16 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
[!help] здравствуйте! скажите у кого-нибудь есть пример расчета шума от трансформаторной подстанции???!!!
буду очень признательна, за помощь!!!
буду очень признательна, за помощь!!!
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Вот шумовые характеристики. А расчет шума на местности стандартный.
-