Сообщение Аленка »

Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом

widiks

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
Награды: 2
Откуда: ..
Поблагодарили: 106 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение widiks »

larhet, сталь 2мм Индекс звукоизоляции 31 дб?!
Аватара пользователя

kentavrik

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2918
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 5
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 592 раза
Поблагодарили: 699 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение kentavrik »

widiks писал(а): 18 ноя 2019, 08:52 larhet, сталь 2мм Индекс звукоизоляции 31 дб?!
Если верить СП 275.1325800.2016 - то да. Но я не верю, чёт много, получается как для деревянного глухого окна (4 + 91 + 4)...
Аватара пользователя

1234
Эколог
Сообщения: 554
Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
Откуда: город
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 47 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение 1234 »

larhet писал(а): 01 июл 2019, 11:17
Julia05 писал(а): 30 июн 2019, 15:10 Добрый день, подскажите пожалуйста звукоизоляцию R, дБ в октавных полосах 31,5-8000 Гц для стального листа 2мм - стены БКТП
Провел расчет, прикладываю
По моему мнению, этот расчет, скорее всего, не имеет смысла, так как для БКТП звукоизоляция ограждающих строительных конструкций не имеет значения. Источником свука для БКТП является вентиляционная решетка. Звукоизоляция стен при этом не имеет никакого практического значения и в расчетах практически никогда не учитывается.
Аватара пользователя

larhet

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 30 окт 2007, 14:23
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 66 раз
Поблагодарили: 69 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение larhet »

1234 писал(а): 07 дек 2019, 12:49 По моему мнению, этот расчет, скорее всего, не имеет смысла, так как для БКТП звукоизоляция ограждающих строительных конструкций не имеет значения. Источником свука для БКТП является вентиляционная решетка. Звукоизоляция стен при этом не имеет никакого практического значения и в расчетах практически никогда не учитывается.
Бесспорно. Приложите расчет

Аватара пользователя

1234
Эколог
Сообщения: 554
Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
Откуда: город
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 47 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение 1234 »

larhet, какой вас интересует расчет?
Я вам говорю о том, что звукоизоляция стен БКТП может быть практически ЛЮБОЙ. На результаты шумового воздействия от БКТП это ПРАКТИЧЕСКИ не влияет и по результатам корректного расчета шумового воздействия на расчетную точку, и по факту.
А чтобы выполнить расчет шумового воздействия от БКТП для конкретной точки (или множества точек) нужно иметь исходные данные для расчета.
При этом не имеет практического значения звукоизоляция ограждающих строительных конструкций БКТП, так как звук распространяется через вентиляционную решетку.
Это в каком-то приближении похоже на учет влияния гидроизоляции стенок емкости с постоянным уровнем воды, у которой дыра в днище, на скорость истечения воды.
Хотя, наверное, более наглядная аналогия - это не истечение воды из бочки, а истечение газа из дырявого баллона при условии отсутствия ветра ...
(Если я правильно понимаю суть вопроса, конечно). :)
Аватара пользователя

larhet

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 30 окт 2007, 14:23
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 66 раз
Поблагодарили: 69 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение larhet »

1234, да все верно Вы говорите, я же написал.

Изначально попросили звукоизоляцию стального листа. Вот:
Julia05 писал(а): 30 июн 2019, 15:10 Добрый день, подскажите пожалуйста звукоизоляцию R, дБ в октавных полосах 31,5-8000 Гц для стального листа 2мм - стены БКТП
Я прислал эту звукоизоляцию.

Ваш подход в целом к решению задачи - верный. Поэтому я и предлагаю Вам выложить "рыбу" такого расчета проникающего шума через вент решетки, с уровнем шума сразу за решеткой, с описанием и формулами, выводами, все по красоте. Поделиться, наверняка считали же.
Чтоб все забыли про эти звукоизоляции стен и понимали в чем цимес.
Чтобы формучане могли пользоваться и благодарить Вас от всего сердца, а не читать нашу дурацкую переписку ))
Аватара пользователя

1234
Эколог
Сообщения: 554
Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
Откуда: город
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 47 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение 1234 »

larhet, понял. :)
Мысль у вас очень правильная, но:
я считал БКТП один раз в жизни, было это лет 10 назад, на курсах Интеграла по программе "Эколог-ШУМ" и больше никогда его не повторял.
Расчет этот не требует образования выше уровня начальной школы, нужно только правильно идентифицировать источник шума (так, как я описал ранее).
Если когда-нибудь сделаю - выложу.
(Хотя смысла особого в этом нет - всё равно, что выкладывать расчет выбросов от сварки по программе Эколог.)
Аватара пользователя

мария антонова
Эколог
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 13:41
Откуда: Казань
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 12 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума

Сообщение мария антонова »

Если у кого-то есть шумовые характеристики ТДЦТН-200000/220-У1, ТДНЛ-63000/10 просьба поделиться. ГОСТ слишком большие значения дает. На территории не ощущается шум.