Трансформаторная подстанция - как источник шума
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
Трансформаторная подстанция - как источник шума
Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2918
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 592 раза
- Поблагодарили: 699 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Если верить СП 275.1325800.2016 - то да. Но я не верю, чёт много, получается как для деревянного глухого окна (4 + 91 + 4)...
-
- Эколог
- Сообщения: 554
- Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
- Откуда: город
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
По моему мнению, этот расчет, скорее всего, не имеет смысла, так как для БКТП звукоизоляция ограждающих строительных конструкций не имеет значения. Источником свука для БКТП является вентиляционная решетка. Звукоизоляция стен при этом не имеет никакого практического значения и в расчетах практически никогда не учитывается.
-
- Эколог
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 30 окт 2007, 14:23
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 66 раз
- Поблагодарили: 69 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Бесспорно. Приложите расчет1234 писал(а): ↑07 дек 2019, 12:49 По моему мнению, этот расчет, скорее всего, не имеет смысла, так как для БКТП звукоизоляция ограждающих строительных конструкций не имеет значения. Источником свука для БКТП является вентиляционная решетка. Звукоизоляция стен при этом не имеет никакого практического значения и в расчетах практически никогда не учитывается.
-
- Эколог
- Сообщения: 554
- Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
- Откуда: город
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
larhet, какой вас интересует расчет?
Я вам говорю о том, что звукоизоляция стен БКТП может быть практически ЛЮБОЙ. На результаты шумового воздействия от БКТП это ПРАКТИЧЕСКИ не влияет и по результатам корректного расчета шумового воздействия на расчетную точку, и по факту.
А чтобы выполнить расчет шумового воздействия от БКТП для конкретной точки (или множества точек) нужно иметь исходные данные для расчета.
При этом не имеет практического значения звукоизоляция ограждающих строительных конструкций БКТП, так как звук распространяется через вентиляционную решетку.
Это в каком-то приближении похоже на учет влияния гидроизоляции стенок емкости с постоянным уровнем воды, у которой дыра в днище, на скорость истечения воды.
Хотя, наверное, более наглядная аналогия - это не истечение воды из бочки, а истечение газа из дырявого баллона при условии отсутствия ветра ...
(Если я правильно понимаю суть вопроса, конечно). :)
Я вам говорю о том, что звукоизоляция стен БКТП может быть практически ЛЮБОЙ. На результаты шумового воздействия от БКТП это ПРАКТИЧЕСКИ не влияет и по результатам корректного расчета шумового воздействия на расчетную точку, и по факту.
А чтобы выполнить расчет шумового воздействия от БКТП для конкретной точки (или множества точек) нужно иметь исходные данные для расчета.
При этом не имеет практического значения звукоизоляция ограждающих строительных конструкций БКТП, так как звук распространяется через вентиляционную решетку.
Это в каком-то приближении похоже на учет влияния гидроизоляции стенок емкости с постоянным уровнем воды, у которой дыра в днище, на скорость истечения воды.
Хотя, наверное, более наглядная аналогия - это не истечение воды из бочки, а истечение газа из дырявого баллона при условии отсутствия ветра ...
(Если я правильно понимаю суть вопроса, конечно). :)
-
- Эколог
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 30 окт 2007, 14:23
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 66 раз
- Поблагодарили: 69 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
1234, да все верно Вы говорите, я же написал.
Изначально попросили звукоизоляцию стального листа. Вот:
Ваш подход в целом к решению задачи - верный. Поэтому я и предлагаю Вам выложить "рыбу" такого расчета проникающего шума через вент решетки, с уровнем шума сразу за решеткой, с описанием и формулами, выводами, все по красоте. Поделиться, наверняка считали же.
Чтоб все забыли про эти звукоизоляции стен и понимали в чем цимес.
Чтобы формучане могли пользоваться и благодарить Вас от всего сердца, а не читать нашу дурацкую переписку ))
Изначально попросили звукоизоляцию стального листа. Вот:
Я прислал эту звукоизоляцию.
Ваш подход в целом к решению задачи - верный. Поэтому я и предлагаю Вам выложить "рыбу" такого расчета проникающего шума через вент решетки, с уровнем шума сразу за решеткой, с описанием и формулами, выводами, все по красоте. Поделиться, наверняка считали же.
Чтоб все забыли про эти звукоизоляции стен и понимали в чем цимес.
Чтобы формучане могли пользоваться и благодарить Вас от всего сердца, а не читать нашу дурацкую переписку ))
-
- Эколог
- Сообщения: 554
- Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
- Откуда: город
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
larhet, понял. :)
Мысль у вас очень правильная, но:
я считал БКТП один раз в жизни, было это лет 10 назад, на курсах Интеграла по программе "Эколог-ШУМ" и больше никогда его не повторял.
Расчет этот не требует образования выше уровня начальной школы, нужно только правильно идентифицировать источник шума (так, как я описал ранее).
Если когда-нибудь сделаю - выложу.
(Хотя смысла особого в этом нет - всё равно, что выкладывать расчет выбросов от сварки по программе Эколог.)
Мысль у вас очень правильная, но:
я считал БКТП один раз в жизни, было это лет 10 назад, на курсах Интеграла по программе "Эколог-ШУМ" и больше никогда его не повторял.
Расчет этот не требует образования выше уровня начальной школы, нужно только правильно идентифицировать источник шума (так, как я описал ранее).
Если когда-нибудь сделаю - выложу.
(Хотя смысла особого в этом нет - всё равно, что выкладывать расчет выбросов от сварки по программе Эколог.)
-
- Эколог
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 15 мар 2013, 13:41
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 37 раз
- Поблагодарили: 12 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Если у кого-то есть шумовые характеристики ТДЦТН-200000/220-У1, ТДНЛ-63000/10 просьба поделиться. ГОСТ слишком большие значения дает. На территории не ощущается шум.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1372 Просмотры
-
Последнее сообщение Вадим Зыков
-
- 0 Ответы
- 566 Просмотры
-
Последнее сообщение ROBSON