Трансформаторная подстанция - как источник шума
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
Трансформаторная подстанция - как источник шума
Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5753
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Учитывайте как источник шума, только делайте поправку на время срабатываний за сутки.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 326
- Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 58 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
В том то и дело что у него не будет срабатываний в сутки. При аварий, он выключает линию от напряжения. Время срабатывания - секунды.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5753
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
ZavodilA, в сутки выключатель допускает 150 операций включения и отключения номинального тока до 1000 А. Так что не думаю что стоит записывать воздушные переключатели в аварийные источники шума
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 326
- Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 58 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Лёха, допускается. Но по опыту согласования большого объема проектной документации по электросетевым объектам и режима работы подстанций выключатели срабатывают именно при внештатной работе предприятия. При штатной работе они нормально включены и обеспечивают питание потребителей.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5753
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
по поводу эксплуатации есть чё?Но по опыту согласования
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 22 янв 2013, 21:01
- Откуда: г. Шахты
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Спасибо большое за ответы! Взяла на себя ответственность и убрала его из расчета шума, поскольку с наличием выключателя максимальный эквивалентный уровень шума составляет 98 дБ, что больше предельно допустимого на 43 дБ. И никакие дополнительные ограждения не спасают. Как только убрала,с наличием трансформаторов, стоянки транспорта, сплитов...на границе жилой застройки-38 дБ. Короче, надеюсь на русский "авось".
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2289
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 320 раз
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5753
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
VadimV, а максимальный уровень на время не корректируется )))
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2289
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
Так и я о том же. Все равно ж максимальный будет превышать, если не прятать этот источник.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5753
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
VadimV, абсолютно не уверен что будет превышать ))