Страница 1 из 13

Трансформаторная подстанция - как источник шума

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
Аленка
Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
Лола
Аленка, откуда берете шумовые характеристики трансформаторной подстанции? Мне электик наш выдает - нормальные цифры... размер зоны акустического дискомфорта в первую очередь зависит от исходных данных.

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
agioom
У нас вообще шум от трансформаторной подстанции СЭС не учитывает, соответственно и не считаем, тут важен вопрос излучения от нее.

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
Пожар
По данным инструментальных замеров шумовая характеристика трансформатора мощностью 40 мва составила 75,6 дБа в дневное время и 74,6 - в ночное время. Трансорматора мощностью 25 мва 74,4 мдБА и 70,2дБА соответственно.

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
Yuliya
А мы запрашиваем шумовые характеристики у заводов изготовителей.... Бывают трансформаторы в исполнении с пониженным уровнем шума.К примеру на 63 мва - 70 дба.

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
ecoloid
А мы считаем согласно по вроде пока не отмененному "Рекомендации по составлению раздела «Охрана окружающей среды» в проектах (РП) электросетевых объектов 35 кВ и выше (Введён в действие МЭ и Э СССР протоколом № 70 от 20 12.90 г)".

Самих рекомендаций у меня нет, но расчет я сделал, в СЭС проходит. Мой адрес stitsura@mail.ru, кому надо, пишите, поделюсь :)

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
Аленка
у нас в Москве ставят восновном ТМГ-630 или ТМГ-1000 по два трансформатора в одну ТП и эквивалентный уровень шума от одного трансформатора равен 60 и 62 дБА соответсвенно, помещения в которые ставят трансформаторы очень маленькие и соответственно уровень звука увеличивается и снижения жалюзийными решетками никакого, зона получается ого-го какая. что делать [:-?]

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
serge_vw
Мы штук 10 подобных расчетов провели, получается для двух ТМГ-1000 около 10м зона повышенного уровня звука. Если интересно - обращайтесь

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
Аленка
безумно интересно посмотреть как у вас это получается [:-;)]
я не имею ввиду на каких формулах это основывается, а конкретно расчеты просмотреть [!ok]
каким образом можно это увидеть? прислать вы не можете, я правильно поняла?

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
Varvar
Товарищи! Кто-нибудь, когда-нибудь стоял возле ТПушки?? Звенит в ушах?!!! То, что мы считаем, на мой взгляд, расходится с реальностью. Ау, господа, кто измерял УЗ возле ТП откликнитесь!!