Сообщение Аленка » 17 мар 2009, 01:37

Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом



Лола
Эколог
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 28 июн 2005, 11:00
Откуда: Москва

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Сообщение Лола » 17 мар 2009, 01:37

Аленка, откуда берете шумовые характеристики трансформаторной подстанции? Мне электик наш выдает - нормальные цифры... размер зоны акустического дискомфорта в первую очередь зависит от исходных данных.


agioom
Эколог
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 17 июн 2006, 20:41
Откуда: Омск
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 14 раз
Контактная информация:

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Сообщение agioom » 17 мар 2009, 01:37

У нас вообще шум от трансформаторной подстанции СЭС не учитывает, соответственно и не считаем, тут важен вопрос излучения от нее.

Аватара пользователя

Пожар
Интеграл-Клуб
Сообщения: 764
Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
Благодарил (а): 202 раза
Поблагодарили: 43 раза

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Сообщение Пожар » 17 мар 2009, 01:37

По данным инструментальных замеров шумовая характеристика трансформатора мощностью 40 мва составила 75,6 дБа в дневное время и 74,6 - в ночное время. Трансорматора мощностью 25 мва 74,4 мдБА и 70,2дБА соответственно.


Yuliya
Эколог
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 18 июл 2006, 09:35
Откуда: зеленый город
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Сообщение Yuliya » 17 мар 2009, 01:37

А мы запрашиваем шумовые характеристики у заводов изготовителей.... Бывают трансформаторы в исполнении с пониженным уровнем шума.К примеру на 63 мва - 70 дба.


Аватара пользователя

ecoloid
Эколог
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 07:42
Откуда: город
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 24 раза
Контактная информация:

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Сообщение ecoloid » 17 мар 2009, 01:37

А мы считаем согласно по вроде пока не отмененному "Рекомендации по составлению раздела «Охрана окружающей среды» в проектах (РП) электросетевых объектов 35 кВ и выше (Введён в действие МЭ и Э СССР протоколом № 70 от 20 12.90 г)".

Самих рекомендаций у меня нет, но расчет я сделал, в СЭС проходит. Мой адрес stitsura@mail.ru, кому надо, пишите, поделюсь :)


Автор темы
Аленка
Эколог
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 09:21
Поблагодарили: 1 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Сообщение Аленка » 17 мар 2009, 01:37

у нас в Москве ставят восновном ТМГ-630 или ТМГ-1000 по два трансформатора в одну ТП и эквивалентный уровень шума от одного трансформатора равен 60 и 62 дБА соответсвенно, помещения в которые ставят трансформаторы очень маленькие и соответственно уровень звука увеличивается и снижения жалюзийными решетками никакого, зона получается ого-го какая. что делать [:-?]


serge_vw
Эколог
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 мар 2007, 15:20
Откуда: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 6 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Сообщение serge_vw » 17 мар 2009, 01:37

Мы штук 10 подобных расчетов провели, получается для двух ТМГ-1000 около 10м зона повышенного уровня звука. Если интересно - обращайтесь


Автор темы
Аленка
Эколог
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 09:21
Поблагодарили: 1 раз

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Сообщение Аленка » 17 мар 2009, 01:37

безумно интересно посмотреть как у вас это получается [:-;)]
я не имею ввиду на каких формулах это основывается, а конкретно расчеты просмотреть [!ok]
каким образом можно это увидеть? прислать вы не можете, я правильно поняла?


Varvar
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 ноя 2006, 19:07
Откуда: Москва

Re: Трансформаторная подстанция - как источник шум

Сообщение Varvar » 17 мар 2009, 01:37

Товарищи! Кто-нибудь, когда-нибудь стоял возле ТПушки?? Звенит в ушах?!!! То, что мы считаем, на мой взгляд, расходится с реальностью. Ау, господа, кто измерял УЗ возле ТП откликнитесь!!


Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Новый источник выбросов
    tala2007 » 19 июл 2018, 18:27 » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    8 Ответы
    594 Просмотры
    Последнее сообщение Wespe
    20 июл 2018, 14:23
  • Ищу источник загрязнения скважинной воды
    Dillil » 29 дек 2017, 09:32 » в форуме Инженерные изыскания
    22 Ответы
    2253 Просмотры
    Последнее сообщение ГЭТИ
    11 янв 2018, 09:02
  • Расчет шума от погрузочно-разгрузочных работ
    Djorel » 16 апр 2018, 12:24 » в форуме Акустика
    1 Ответы
    771 Просмотры
    Последнее сообщение DDim
    17 апр 2018, 16:04

Вернуться в «Акустика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности