Шумоглушители от трансформаторной подстанции
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 31 янв 2008, 12:56
Шумоглушители от трансформаторной подстанции
какие глушители используются, их характеристики, на сколько снижают уровень шума
Re: шумоглушители от трансформаторной подстанции
шумоглушителей для ТП не существует. Шум считается (в 90%)через жалюзийные решетки.
Re: шумоглушители от трансформаторной подстанции
Кстати, встречный вопрос: как вы определяете узд от трансформаторов?
Re: шумоглушители от трансформаторной подстанции
есть ГОСТ 12.2.024-87, в котором приписаны уровни звуковой мощности, которые не должны превышать различные типы трансформатров
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 128 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: шумоглушители от трансформаторной подстанции
Мы ставили 1 раз пластинчатые глушители в вентиляционные каналы перед жалюзийными решетками. Но там ТП не типовая тыла и в 10 м от фасада жил. дома. Но надо посоветоваться с вентиляторщиками, т.к. глушитель имеет собственное статическое сопротивление. Если тяги не хватит, а без глушителя не обойтись - надо ставить вентилятор. А вообще, лучше отвернуть решетки от дома.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
Re: шумоглушители от трансформаторной подстанции
Честно говоря, первый раз слышу про "вентиляционные каналы" перед жалюзийными решетками... С какой целью эта конструкция там установлена???
Re: шумоглушители от трансформаторной подстанции
Если по расчету получается что ожидаемый уровень шума при работе проектируемой ТП в ближайших жилых комнатах жилого дома превышает допустимые значения, то для снижения шума в источнике выполняется акустическая обработка внутренних поверхностей ТП.
[:-;)]
[:-;)]
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 128 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: шумоглушители от трансформаторной подстанции
Установлена с целью поглощения шума, проходящего через вентиляционные отверстия в здании трансформаторной подстанции. Акустическая обработка внутренней поверхности не всегда достаточно эффективна, а при неправильном размещении ЗПМ просто бесполезна: она повышает постоянную помещения, согласен, но обычно трансформатор стоит прямо перед дверью с решетками, а тут уже на первое место выступает прямой звук, а не отраженный. Формально, по расчету может и получится некоторое снижение, но на практике нужно брать более сложную формулу с учетом коэффициента диффузности звукового поля. Так вот именно поэтому приходилось городить каналы со звукопоглощающим материалом, а по сути - глушители. Еще выход - поставить передвижной экранчик между трансформатором и решеткойASD_D:
Честно говоря, первый раз слышу про "вентиляционные каналы" перед жалюзийными решетками... С какой целью эта конструкция там установлена???
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
Re: шумоглушители от трансформаторной подстанции
Получаются довольно большие снижения при применении звукопоглощающей облицовки стен. Звукопоглощающие конструкции размещаются на участках боковых стен ТП, в непосредственной близости к трансформаторам на высоту от пола до потолка. А звук не направленный (как например в воздуховоде), он же не выходит сразу через решетку а распространяется по помещению ТП, поэтому акустическая облицовка практически всегда у меня проходит.
Re: шумоглушители от трансформаторной подстанции
Очередной забавный набор мыслей... Тут можно было бы довольно много написать про то на сколько повышается постоянная помещения, про учет отраженного звука вместе с кси, а особенно про "передвижной экранчик" и вообще про смыл жалюзийных решеток. Но не стоит этого делать. Что не пост, то какой-то сыр-бор идей-мыслей сложно поддающийся практическому применению.... marinactik85 наверное уже давно подогнал (ла) расчет ТП и все в нормируемых точках ок. Я думаю, что тема закрыта.Установлена с целью поглощения шума, проходящего через вентиляционные отверстия в здании трансформаторной подстанции. Акустическая обработка внутренней поверхности не всегда достаточно эффективна, а при неправильном размещении ЗПМ просто бесполезна: она повышает постоянную помещения, согласен, но обычно трансформатор стоит прямо перед дверью с решетками, а тут уже на первое место выступает прямой звук, а не отраженный. Формально, по расчету может и получится некоторое снижение, но на практике нужно брать более сложную формулу с учетом коэффициента диффузности звукового поля. Так вот именно поэтому приходилось городить каналы со звукопоглощающим материалом, а по сути - глушители. Еще выход - поставить передвижной экранчик между трансформатором и решеткой