Шум от шахтного вентилятора
Всем здравствуйте! Такая ситуация: я инженером-экологом работаю чуть больше месяца (училась на геоэколога, инженеров из нас не делали). От меня требуется акустический расчет по немецкому шахтному вентилятору, шумовые характеристики немцы еще не выдали, программа "Эколог-шум" пришла сегодня, но я понятия не имею с чего начинать работать. Спросить тоже не у кого, т.к. в отделе я одна - разбирайся как хошь. Товарищи! Кому не трудно по пунктикам разложите с чего начинать работу и чем все должно закончиться.[!help]
Re: Шум от шахтного вентилятора
Понятно.Транклюкатор:lerik:
Спасибо, что не бросаете человека в беде, но результатов пока нет, т.к. немцы по характеристикам пока ничего не дали[:-=((], а вентилятор - ВУГП
ВУГП - вентиляционная установка главного проветривания шахты. В подавляющем большинстве случаев ставится на поверхности в специальном здании, сблокированной с калориферной, и по подземному каналу подает (или отсасывает) воздух в ствол. Но бывают случаи, что ставится под землю, в специальных камерах. По новым ЕПБ на новых шахтах ВУГП состоит из двух вентиляторов - один в работе, другой в резерве. Что тут важно - схема проветривания шахты - всасывающая или нагнетательная? Если есть данные по депрессии (напору) и подаче вентилятора, а также мощность движка - можно подобрать чего-нить близкое по отечественным аналогам. Часом вентифлюндер не Сименс?
И, ксати, в здании ВУГП, как правило, нет постоянных рабочих мест.
По методичке.
Попытаюсь порыться в архиве, может в каких-нибудь проектах есть на нее ссылочка.
[/quot
Вентилятор TAF38/21,5, что-то с Сименсом у них там завязано. Мне сейчас технологи сказали, что в здании вентустановки на втором этаже расположена операторская, там будет сидеть один человек.
Схема проветривания-нагнетательная, производительность-400м3/с, мощность-2500Кватт.
Если не трудно скажите пожалуйста в какую сторону теперь двигаться
-
- Эколог
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 23 окт 2007, 16:04
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Шум от шахтного вентилятора
Вентилятор TAF38/21,5, что-то с Сименсом у них там завязано. Мне сейчас технологи сказали, что в здании вентустановки на втором этаже расположена операторская, там будет сидеть один человек.
Схема проветривания-нагнетательная, производительность-400м3/с, мощность-2500Кватт.
Если не трудно скажите пожалуйста в какую сторону теперь двигаться.
Неслабый у вас рудничок!
Из отечественых наиболее близкий ВОД-30 (осевик) примерно 250 м3/с, Артемовского завода, ВЦД-47,5УМ (центробежник), подача 400-600 м3/с и «Север» ВЦД-42,5, выпускает Донецкгормаш.
Попробуйте найти их характеристики. Буржуйский будет шуметь где-то в этих пределах
Схема проветривания-нагнетательная, производительность-400м3/с, мощность-2500Кватт.
Если не трудно скажите пожалуйста в какую сторону теперь двигаться.
Неслабый у вас рудничок!
Из отечественых наиболее близкий ВОД-30 (осевик) примерно 250 м3/с, Артемовского завода, ВЦД-47,5УМ (центробежник), подача 400-600 м3/с и «Север» ВЦД-42,5, выпускает Донецкгормаш.
Попробуйте найти их характеристики. Буржуйский будет шуметь где-то в этих пределах
Re: Шум от шахтного вентилятора
Вентилятор TAF38/21,5, что-то с Сименсом у них там завязано. Мне сейчас технологи сказали, что в здании вентустановки на втором этаже расположена операторская, там будет сидеть один человек.
Схема проветривания-нагнетательная, производительность-400м3/с, мощность-2500Кватт.
Если не трудно скажите пожалуйста в какую сторону теперь двигаться
Схема проветривания-нагнетательная, производительность-400м3/с, мощность-2500Кватт.
Если не трудно скажите пожалуйста в какую сторону теперь двигаться
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 129 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: Шум от шахтного вентилятора
могу посоветовать посчитать уровни шума вентилятора по СНиП II-12-77, который позволяет, зная напор, расход, тип вентилятора и форму лопаток, определить его аэродинамический шум. Цифры получаются забубенные, но хоть какое-то обоснование их выбора для расчета.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
- Эколог
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 23 окт 2007, 16:04
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Шум от шахтного вентилятора
Да, кстати, тема.aartemy:
могу посоветовать посчитать уровни шума вентилятора по СНиП II-12-77, который позволяет, зная напор, расход, тип вентилятора и форму лопаток, определить его аэродинамический шум. Цифры получаются забубенные, но хоть какое-то обоснование их выбора для расчета.
Но вещует мое сердце, при таких мощностях вы меньше 120 Дб не получите.
СНиП ветхозаветный, получится ситуация как в анекдоте: "Танк новый, секретный, физики могли не знать..."
Как сказал один умный человек в похожей ситуации: "Не пытайтесь спроектировать космический корабль по СНиПам для телеги..."
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 129 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: Шум от шахтного вентилятора
Трансклюкатор, а Вас не смущает, что в справочнике проектировщика "Защита от шума", 1974 года, СНиПе 77 года, фундаментальной монографии Юдина "Борьба с шумом на производстве" 1985 года, и в СНиПе 2003 года практически одни и те же формулы. Это физика, фундаментальные математические выкладки, природные явления, если хитите, неподвластные Госстою, Минюсту и СЭСу. Свойства твердых тел, турбулентность и волновые явления за последние 5 миллирадов лет изменились незначительно.. Поэтому я думаю при отсутствии данных, СНиП 77 года использовать можно. А немцы.. немцы пришлют в лучшем случае общий уровень шума в дБА при непонятных условиях измерений и непонятно на каком расстоянии. УЗМ 120 дБА для такого вентилятора - нормально
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг