п. 4.1.11 ГОСТ 34011-2016
Вот, я с этими "газошумовыми" проблемами тоже столкнулась. Какая-то странная формулировка: "со зданиями". А если они жилые?
Вообще, по-хорошему, нужны данные производителя оборудования, а он ими не очень охотно делится.
Расчет шума от ГРПШ
п. 4.1.11 ГОСТ 34011-2016
Вот, я с этими "газошумовыми" проблемами тоже столкнулась. Какая-то странная формулировка: "со зданиями". А если они жилые?
При этом, важно учесть ее и в других разделах проекта, чтобы не попасть в перечень ошибок, п. 15:
Игнорирование или частичный учет требований архитектурно-строительной акустики, несоблюдение санитарных норм по шуму, использование устаревшей базы при разработке решений по защите от шума. Отсутствие мероприятий по защите от шума (экраны, глушители, кожухи, облицовки и т.д.), обоснованных акустическими расчетами, в основных разделах проектной документации (ГП, АР, КР, ОВ, ХС, ТХ. ПОС, ПОД, и т.д.).
во ссылка на этот ГОСТ уже катит
если она у него вообще есть
Не катит. В соответствии с пунктом 7.3 СП 51.13330.2011, шумовые характеристики технологического и инженерного оборудования в виде октавных уровней звуковой мощности Lw, корректированных уровней звуковой мощности LwA, а также эквивалентных LwAэкв и максимальных LwAмакс корректированных уровней звуковой мощности для источников непостоянного шума должны указываться заводом-изготовителем в технической документации. Допускается представлять шумовые характеристики в виде октавных уровней звукового давления Lр или уровней звука на рабочем месте LрА (на фиксированном расстоянии) при одиночно работающем оборудовании.
Действительно, требуется ДОКАЗАТЬ, что данное оборудование не создаст внутри помещения более 80 дБа. А для этого и надо знать шумовые характеристики.
А в целом проектная документация будет только на техническое перевооружение ГРПШ?