Сообщение Once »

Здравствуйте. Получили замечание экспертизы следующего содержания:
"При расчете шума от вентсистем принималось, что все вентсистемы точечные, а следовало принять вентиляционные решетки как группу источников шума и рассчитывать снижение шума по зависимости KlgR с коэффициентом K=15".
Поясните, пожалуйста, что это за зависимость и что это на коэффициент? И как рассчитывать по этой зависимости.
Все расчеты были сделаны в программе "Эколог-шум" версия 1 фирмы Интеграл.

Теги:
Аватара пользователя

smold

Новичок года Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2083
Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
Награды: 8
Откуда: Столица русского Севера!
Благодарил (а): 267 раз
Поблагодарили: 1001 раз
Контактная информация:

Re: Зависимость KlgR с коэффициентом K=15

Сообщение smold »

Once писал(а): Поясните, пожалуйста, что это за зависимость и что это на коэффициент?
СНИП 23-03-2003, п.7.7, формула 12
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1330 раз
Контактная информация:

Re: Зависимость KlgR с коэффициентом K=15

Сообщение masm0 »

Вероятно, это из СНиП 23-03-2003 (формула 12). Коэффициент 15 применялся для протяженного источника ограниченного размера (стена производственного здания, цепочка шахт вентиляционных систем на крыше производственного здания, трансформаторная подстанция с большим количеством открыто расположенных трансформаторов). На самом деле "физический" смысл этого коэффициента заключался в том, что в ближнем акустическом поле коэффициент при затухание из-за геометрической дивергенции может изменяться от 10 до 20 (ближнее поле обычно определяют, как два максимальных линейных размера источника шума). Кто-то недолго думая принял арифметическое среднее — 15. Также следует отметить, что в СНиП II-12-77 коэффициент 15 (формула 7) применялся, как для ближнего, так и для дальнего акустического поля, что вызывало шок у специалистов-акустиков.

В настоящее время мы применяем СП 51.13330.2011. В нем есть ссылка на ГОСТ 31295.2-2005, в котором не предусмотрена никакая другая зависимость, кроме зависимости для дальнего акустического поля — 20 (формула 7).
Изображение

Автор темы
Once
Эколог
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 27 сен 2006, 18:58
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 4 раза

Re: Зависимость KlgR с коэффициентом K=15

Сообщение Once »

Спасибо большое за ответы. Как можно на практике применить эту формулу или отписаться от этого замечания?
На практике расчет выглядит так: в программу "Эколог-шум" версия 1 фирмы Интеграл вбиты 30 источников шума - точечные с шумовыми характеристиками, которые рассчитаны блоком этой же программы (расчет шума от систем вентиляции). Получены результаты. Как и где в этом случае можно применить эту формулу для машинного расчета?
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1330 раз
Контактная информация:

Re: Зависимость KlgR с коэффициентом K=15

Сообщение masm0 »

Once, написал, наверно, не для Вас, а для всех (для обсуждения) и для себя (чтобы осталось в и-нете и не потерялось)

Once, давайте рассмотрим самые распространенные экспертизы, с которыми нам часто приходится иметь дело:
Спойлер
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза — деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальных органов, структурных подразделений и федеральных государственных учреждений федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности, внутренних дел и иного специального назначения, в организациях отдельных отраслей промышленности (далее - органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор), федеральных государственных учреждений здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии, а также других организаций, аккредитованных в установленном порядке, по установлению соответствия (несоответствия) проектной и иной документации, объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг, предусмотренных статьями 12, 13, 15 - 28, 40 и 41 Федерального закона от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
п.2. приложения N 1 приказа Роспотребнадзора от 19 июля 2007 г. № 224.
Спойлер
5. Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
Часть 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ
Спойлер
Экологическая экспертиза — установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду
Статья 1 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"
Перечисленные экспертизы объединяет следующее — все они должны устанавливать соответствие вашей документации техническим регламентам. В данном случае эксперт обязан учитывать "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521. Если Ваш проект (о котором Вы не рассказали) связан с безопасностью зданий и сооружений, то уважаемый эксперт обязан взглянуть на данный перечень и должен увидеть там пункт 36:
Спойлер
36. СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". Разделы 1, 4 (пункты 4.2-4.5), 5, 6 (пункты 6.1, 6.3), 7, 8, 9 (пункты 9.1-9.6, 9.17-9.21), 10 (пункты 10.1, 10.3-10.16), 11 (пункты 11.1-11.21, 11.26), 12.
В обязательном пункте 12.6 СП 51.13330.2011 содержится следующая норма:
Спойлер
12.6 При выполнении акустических расчетов следует руководствоваться рекомендациями ГОСТ 31295.2.
Если всё что я перечислил выше верно, то я считаю, что эксперт неправ. В данном случае применяется зависимость 20, а не архаичная 15 (о коэффициентах я рассказывал выше).

А если так, то первый Эколог-Шум версии 1 Вам уже не подойдет, так как он, вроде, учитывал только СНиП II-12-77 и СНиП 23-03-2003. А Вам нужны расчеты по ГОСТ 31295.2-2005 (СП 51.13330.2011). Могу только посоветовать "обновиться" или купить другие программные продукты.

A!"Эколог-Шум" вер. 1 расчеты производит по СНиП II-12-77 и СНиП 23-03-2003. Документы устарели.
"Эколог-Шум" вер. 2.х расчеты производит по СП 51.13330.2011 ( Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003), ГОСТ 31295.2-2005

Изображение


mrdim20
Эколог
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 07 мар 2007, 13:50
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 24 раза

Re: Зависимость KlgR с коэффициентом K=15

Сообщение mrdim20 »

Все верно. Только такие замечания будут приходить. Потому что специалист-акустик со стажем, скорее всего, из собственного опыта знает, что на расстоянии 20-30 м от группы источников не будет соблюдаться зависимость 20logR, с какого-то расстояния она, конечно, начнет соблюдаться.
Зависимость 15logR для протяженного источника ограниченного размера принята не случайно, а на основе реальных исследований (замеров) отечественных ученых еще в 60-70 годы.
ГОСТ 31295.2-2005, в основном, скопирован с зарубежных норм.
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1330 раз
Контактная информация:

Re: Зависимость KlgR с коэффициентом K=15

Сообщение masm0 »

Уважаемый mrdim20, я абсолютно искренне разделяю Ваш патриотизм и горжусь многими открытиями отечественных ученых, но как бы нам ни хотелось, Россия (или СССР, или РСФСР, или РР, или Российская Империя и т.д.) не является "родиной слонов"...
mrdim20 писал(а): ГОСТ 31295.2-2005, в основном, скопирован с зарубежных норм.
А что, СНиП II-12-77 и СНиП 23-03-2003 не скопированы? Вы считаете, что формулы, заложенные в этих документах, — исключительная заслуга отечественных ученых?
mrdim20 писал(а): Зависимость 15logR для протяженного источника ограниченного размера принята не случайно, а на основе реальных исследований (замеров) отечественных ученых еще в 60-70 годы.
Мне бы хотелось взглянуть на конкретный источник информации. Очень интересно, при каких условиях проводились измерения, и как же отечественным ученым удалось это доказать. Я думаю, что такое Величайшее открытие научный мир вряд ли пропустил и оно достойно Нобелевской премии. Получается какая-то несправедливость:( Зависимость может быть хоть 0 — для бесконечно большой излучающей плоскости. Для бесконечно большой прямой она будет равна 10. Для бесконечно малой точки (а также в дальнем акустическом поле) — 20. Как же отечественные ученые еще в 60—70 годы получили зависимость 15 для всех существующих источников? Видимо, это их "ноу-хау" и легло в основу формулы (7) в СНиП II-12-77. Ну, надо же хоть что-то советское привнести в буржуазные формулы. Не правда ли?
mrdim20 писал(а): специалист-акустик со стажем, скорее всего, из собственного опыта знает, что на расстоянии 20-30 м от группы источников не будет соблюдаться зависимость 20logR
При чем тут абсолютные расстояния от источника шума до приёмника (или расчетной точки)? Где Вы прочитали про "20-30 м"? :facepalm: Какова длина протяженного источника? Её тоже необходимо учитывать при определении в каком акустическом поле находится приёмник.
Изображение

mrdim20
Эколог
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 07 мар 2007, 13:50
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 24 раза

Re: Зависимость KlgR с коэффициентом K=15

Сообщение mrdim20 »

1) Конечно, нет. Формулы СНиП II-12-77 также заимствованы из зарубежных источников, но они все таки проверялись практическими замерами. По поводу того, что таки замеры проводились, информация получена от одного известного специалиста-акустика, который уже работал в те годы. Вопрос почему был принят коэффициент 15 для всех источников и на любом расстоянии, конечно остается без ответа.
2) Конечно, правы. Применение зависимость 15logR для всех источников, противоречит теории, да и реальным наблюдениям.
3) 20-30 м привел, как пример. Естественно, расстояние в котором действует ближнее акустическое поле и не соблюдается зависимость 20logR зависит от размеров крупногабаритного источника.
На самом деле, я прежде всего за одинаковый подход к расчетам и однозначность трактовок.
Но пока эксперты, которые начали свою деятельность при действующем СНиП II-12-77, не уйдут на пенсию, подобные замечания будут приходить. И ничего ты им не докажешь, потому что это заслуженные и авторитетные люди.
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1330 раз
Контактная информация:

Re: Зависимость KlgR с коэффициентом K=15

Сообщение masm0 »

mrdim20 писал(а): информация получена от одного известного специалиста-акустика, который уже работал в те годы.
Коллега, этот ответ на уровне: "Инфа 100%. Пруфов нет". Назовите хотя бы фамилию этого корифея.
Изображение

mrdim20
Эколог
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 07 мар 2007, 13:50
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 24 раза

Re: Зависимость KlgR с коэффициентом K=15

Сообщение mrdim20 »

Со слов Цукерникова: в настоящее время следует считать по СНиП 23-03-2003. Актуализированную редакцию СНиП 23-03-2003 ближайшее время будут еще разок актуализировать.