Однотипные источники шума

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: Лёха, masm0


eko-ksv

Медаль за развитие Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1692
Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
Награды: 3
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 343 раза
Поблагодарили: 541 раз

Re: Однотипные источники шума

Сообщение eko-ksv »

kentavrik писал(а): 21 авг 2019, 18:13 а что есть НПА в РФ которое обязывает представлять в паспортных данных на любое оборудование такие характеристики?
Я Вам приведу цитату из СНиП 23-03-2003 Защита от шума:
5.2 Шумовые характеристики технологического и инженерного оборудования должны содержаться в его технической документации и прилагаться к разделу проекта «Защита от шума». Следует учитывать зависимость шумовых характеристик от режима работы, выполняемой операции, обрабатываемого материала и т.п. Возможные варианты шумовых характеристик должны быть отражены в технической документации оборудования.
kentavrik писал(а): 21 авг 2019, 18:13 убедить эксперта

Этот этап я уже прошел. Он мало результативен, т.к. замечания всегда касаются тех моментов, когда в НПА по этим вопросам или нет конкретных указаний, или формулировки допускают различные толкования. В таком случае решить вопрос можно только с привлечением 3-х лиц (вышестоящий орган, прокуратура, суд), но Заказчик всегда против такого развития событий.

Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
kentavrik писал(а): 21 авг 2019, 18:13 Ваши эксперты молодцы
Я бы не сказал, что это мои эксперты. Это наши общие эксперты.
Аватара пользователя

kentavrik

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2896
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 5
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 589 раз
Поблагодарили: 693 раза

Re: Однотипные источники шума

Сообщение kentavrik »

За цитату спасибо. Только вот не всегда производители измеряют характеристики своих творений по методам перечисленным в ГОСТ. Случаются такие ситуации, когда грамотно измеренный шум по всем октавам от конкретной единицы оборудования, единствено включенного в цехе и зафиксированный протоколом лаборатории в рамках проекта сзз, куда более адекватный чем цифирь эквивалента в паспорте не понятно с какой стороны на расстоянии 5м единичным замером(точне замером не понятно по какому ГОСТ). А таких паспортов я уже повстречал много. Кстати, произволителя если он соврет или проведет(не пповедет) математическую обработку полученных результатов вроде как ничего не лишают, аккредитации там, а вот лаборатория вполне рискует. Так вот я и пишуRadellorn, , что похоже однозначных решений нет. Зависит от наших экспертов. И вот как пример привел сзз не очень старенькое, которое было сегодня у меня перед глазами, для промплощадки на Алтае, там взяли и все согласовали, хотя в проект сзз из паспортов были вложены только по вентиляции
Аватара пользователя

Radellorn
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 ноя 2018, 11:59
Откуда: где-то в ЦФО
Благодарил (а): 3 раза

Re: Однотипные источники шума

Сообщение Radellorn »

kentavrik, Короче говоря, придется, как и всегда, делать все путем проб и ошибок. Буду как-нибудь "выкручиваться"... Спасибо за ответы
Аватара пользователя

1234
Эколог
Сообщения: 550
Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
Откуда: город
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 47 раз

Re: Однотипные источники шума

Сообщение 1234 »

kentavrik писал(а): 21 авг 2019, 18:13 ... Вот хотел поинтересоваться (без сарказма), а что есть НПА в РФ которое обязывает представлять в паспортных данных на любое оборудование такие характеристики? и если это НПА нарушается то как мы простые экологи можем разрулить ситуацию.... в прокуратуру настучать на производителя :)? ...
Производитель обязан прописать условия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию производимого оборудования.
Конечно, на практике это не всегда выполняется.
Разруливать можно по разному. В том числе и рыночными методами. У буржуев, например, это давно пройденный этап.
Аватара пользователя

Katena312
Эколог
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 20:04
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: Однотипные источники шума

Сообщение Katena312 »

Скажите, а можно ли объединить точечные источники в один объемный источник?


eko-ksv

Медаль за развитие Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1692
Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
Награды: 3
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 343 раза
Поблагодарили: 541 раз

Re: Однотипные источники шума

Сообщение eko-ksv »

Katena312, Можно, если эти источники рядом расположены, находятся на одной высоте и расчетная точка будет находиться на расстоянии более 2-х геометрических размеров объемного источника шума.
Аватара пользователя

Katena312
Эколог
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 20:04
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: Однотипные источники шума

Сообщение Katena312 »

eko-ksv, а какие характеристики шумовые взять, если у каждого источника свои?
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 4007
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 990 раз
Поблагодарили: 1320 раз
Контактная информация:

Re: Однотипные источники шума

Сообщение DDim »

Katena312, просуммировать логарифмически
Из на голову ушибленных
Аватара пользователя

Katena312
Эколог
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 20:04
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: Однотипные источники шума

Сообщение Katena312 »

DDim, по каждой октавной полосе?
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 4007
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 990 раз
Поблагодарили: 1320 раз
Контактная информация:

Re: Однотипные источники шума

Сообщение DDim »

Katena312, да.
Из на голову ушибленных