Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 ноя 2007, 22:52
Расчет звукоизоляции
привет, меня интересуют расчеты по сэндвич панелям, кто-нибудь расчитывал? Еще вопрос: проектом к двум секциям жилого дома предусмотрено пристроенное здание. В этом здании на цокольном этаже будет кинотеатр. Верхние этажи офисы. Соответственно по бокам две секции с жилыми помещениями (квартирами). Конструкция стены пристроенного здания: теплоизоляционная плита - бетон-теплоизоляционная плита-бетон. ИШ =113 дБА. Нужно посчитать сколько будет на выходе, т.е. снаружи. Расчет нужен для СЭС чтобы они на основании расчета смогли уменьшить СЗЗ. По СанПиНу для кинотеатров, п. 17 СЗЗ=50 м, но она для отдель стоящего здания. Что скажите по этому поводу?
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 11 окт 2006, 21:35
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 21 раз
Re: Справочник проектировщика Защита от шума
А у меня замечание от эксперта по торгово-развлекательному комплексу звучит таким образом: привести расчеты индексов изоляции воздушного и ударного шума основных ограждающих конструкций (перекрытий, перегородок). Скажите пожалуйста, это нормально??? Мы используем сертифицированные материалы, до жилья - метров 150.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 06 апр 2007, 22:49
- Награды: 1
- Откуда: Ново-Талицы
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 256 раз
- Контактная информация:
Re: Справочник проектировщика Защита от шума
Оксана, это правильно. Только, как я понял, эксперт требует посчитать шум ВНУТРИ здания, на рабочих местах и т.д. В этом случае это замечание к архитекторам - они обосновывают выбор материалов, с учетом всех факторов, в том числе и шума. У них и программки свои для этого должны быть. Вы же, в своем разделе, описываете воздействие на ОКРУЖАЮЩУЮ среду. Замечание обосновано, но оно не к вам и не к вашему разделу.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Справочник проектировщика Защита от шума
Дополню ответ Dimitrey с ссылкой на документ чтоб могли доказать всем! Пусть смотрят П.П. №87 пункт 13 подпункт (е)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций
Звукоизоляция строительных конструкций
Взято: Проектно-архитектурные мероприятия с целью защиты объектов по техническим каналам утечки информации Якушин Александр Евгеньевич (Горно-геологический факультет, Кафедра: Строительство шахт и подземных сооружений, Руководитель: к.т.н. Лабинский Константин Николаевич)
Взято: Проектно-архитектурные мероприятия с целью защиты объектов по техническим каналам утечки информации Якушин Александр Евгеньевич (Горно-геологический факультет, Кафедра: Строительство шахт и подземных сооружений, Руководитель: к.т.н. Лабинский Константин Николаевич)
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
Re: Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций
Есть замечание экспертизы: звукоизоляцию кирпичной стены 520 мм подтвердить расчётом по СП 23-103-2003 или СП 275.1325800.2016 По указанным методикам звукоизоляция по октавным полосам не может превышать 65 дБ.
Если рассчитать поверхностную плотность кирпичной стены толщиной 520 мм: m=1600*0,520 =832 кг/м2, что не входит в диапазон по СП: от 100 до 800 кг/м2. Я брала по Юдину, из таблицы. Эксперта это не устроило. Может кто-нибудь знает по какой методике рассчитать звукоизоляция для данной стены? Стена у меня оштукатуренная с двух сторон.
Если рассчитать поверхностную плотность кирпичной стены толщиной 520 мм: m=1600*0,520 =832 кг/м2, что не входит в диапазон по СП: от 100 до 800 кг/м2. Я брала по Юдину, из таблицы. Эксперта это не устроило. Может кто-нибудь знает по какой методике рассчитать звукоизоляция для данной стены? Стена у меня оштукатуренная с двух сторон.
-
- Эколог
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 21 ноя 2009, 16:28
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций
примите плотность кирпича 1400 кг/м3 и поверхностная плотность кирпичной стены выйдет 728 кг/м2 ;-)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2916
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 592 раза
- Поблагодарили: 698 раз
Re: Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций
Кто подскажет с какой стороны подойти, чтобы посчитать хотя бы, основную часть изоляции вот такой приблуды пограмотнее. Гл.9 СП 275.1325800.2016 изучил, но вариации которые там изложены не очень подходят подглава 9.5 сначала же отсылает к расчету по 9.3 которые тоже не очень подходит
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2289
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций
А упростить бетон до плиты минимальной толщины нельзя? Ну и остальную конструкцию тоже. Или там за каждый дБ борьба? Или эксперты лютые требуют?)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2916
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 592 раза
- Поблагодарили: 698 раз
Re: Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций
ну просто слой бетона посчитал уже,
посчитаю и снижение за счет того, что это пол площади (если так можно) с толщиной 70 мм остальная часть площади пропускает много меньше,
Но задача то как раз, что снижение на разных октавах от 30 до 45 дБА и маловато и вопрос нужен ли еще фибролит и какой толщиныФ-4 или Ф-5, вот и вопрос как оно (весь этот пирог) снижает. Как снижает слой из бетона и ламината? Типа надо прибавить к бетону снижение от слоя ламината (где взять именно для ламината?) или тут нет прямой зависимости снижение будет чуть меньше...
Я тоже думал взять и какие-то слои упустить (метал 1мм и может даже навесной потолок (там еще проемы под осветительные блоки)).
посчитаю и снижение за счет того, что это пол площади (если так можно) с толщиной 70 мм остальная часть площади пропускает много меньше,
Но задача то как раз, что снижение на разных октавах от 30 до 45 дБА и маловато и вопрос нужен ли еще фибролит и какой толщиныФ-4 или Ф-5, вот и вопрос как оно (весь этот пирог) снижает. Как снижает слой из бетона и ламината? Типа надо прибавить к бетону снижение от слоя ламината (где взять именно для ламината?) или тут нет прямой зависимости снижение будет чуть меньше...
Я тоже думал взять и какие-то слои упустить (метал 1мм и может даже навесной потолок (там еще проемы под осветительные блоки)).
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 611 Просмотры
-
Последнее сообщение masm0
-
- 3 Ответы
- 1510 Просмотры
-
Последнее сообщение TRusT
-
- 3 Ответы
- 1042 Просмотры
-
Последнее сообщение Екатерина Петрова
-
- 29 Ответы
- 2058 Просмотры
-
Последнее сообщение Wespe
-
- 12 Ответы
- 2720 Просмотры
-
Последнее сообщение TRusT