Шум от лифта

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: Лёха, masm0


Автор темы
anka_burik
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 13:53

Шум от лифта

Сообщение anka_burik »

В экспертизе - эксперт написал замечание: дать конструктивное решение фундаментов под лифты, обосновать решение в соответствии с СНиП 23-03-2003 п.11.8
Р.S. Лифты стоят на одном фундаменте со всем зданием.
Пожалуйста помогите ответить на вопрос!!!!!
Аватара пользователя

ZavodilA

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 58 раз

Re: Шум от лифта

Сообщение ZavodilA »

мягко говоря, это замечание не к экологу.
Аватара пользователя

aartemy

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
Награды: 4
Откуда: Подмосковье
Благодарил (а): 128 раз
Поблагодарили: 223 раза

Re: Шум от лифта

Сообщение aartemy »

Замечания не к экологу, но человек и не утверждает что он эколог. Может просто спец-универсал)
Действительно, шумовая энергия, распространяющаяся по ограждающим конструкциям лифтовой шахты, является основной причиной повышенного шумовогго режима даже в помещениях, расположенных на значительном расстоянии от машинного отделения. Это имеется ввиду в СНиПе.
Ну видимо так и надо ответить (и внести изменения в проект): "Лифтовые шахты будут иметь самостоятельный фундамент и будут отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40 мм".
Если же менять конструкцию фундамента уже нереально, то вот наиболее логичный способ:
1) лифтовая лебедка и ее мотор устанавливаются на железобетонный фундамент, ОПИРАЮЩИЙСЯ на перекрытие машинного отделения через амортизаторы (стальные пружины). Амортизаторы раполагаются под плитой таким образом, чтобы обеспечивалась их равномерная осадка.
2) контакторная панель (панель управления) крепится также через амортизаторы, зажимаемые болтами через 2 шайбы с резиновыми прокладкими.

Ну это для старых конструкций лифтов. Чтобы не изобретать велосипед, обратитесь на завод-изготовитель, там вам должны подсказать какие еще мероприятия и нано-технологии они закладывали в лифт при его разработке.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг

Автор темы
anka_burik
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 13:53

Re: Шум от лифта

Сообщение anka_burik »

Спасибо!!! Этот вопрос задал эксперт по экологии, в замечаниях СЭС

Автор темы
anka_burik
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 13:53

Re: Шум от лифта

Сообщение anka_burik »

Ваш ответ эксперт принял:) Огромное спасибо:)


Валя
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 08:23
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Шум от лифта

Сообщение Валя »

привет, если есть сертификаты соответствия, нужно расчитывать шумовое воздействие от лифтов?
Аватара пользователя

aartemy

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
Награды: 4
Откуда: Подмосковье
Благодарил (а): 128 раз
Поблагодарили: 223 раза

Re: Шум от лифта

Сообщение aartemy »

Валя писал(а):привет, если есть сертификаты соответствия, нужно расчитывать шумовое воздействие от лифтов?
Нужно. Сертифика подтверждает лишь соответсвие нормам безопасности при определенных условиях. Если лифт будет жестко примыкать с стене спальни, то никакой сертификат не спасет от жалоб проживающих (гостящих).
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг

Julia+
Новичок
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 25 сен 2009, 14:59
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: Шум от лифта

Сообщение Julia+ »

От экспертизы получили замечание. "Уточнить мероприятия по ограничению до нормативного уровня передачу структурного шума от лифта.
Обосновать расчетом". Подскажите это надо рассчитать индекс приведенного ударного шума или какой-то другой параметр.

aglaya

Медаль за развитие
Новичок
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 00:15
Награды: 1
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 8 раз

Re: Шум от лифта

Сообщение aglaya »

Подскажите,пожалуйста, как правильно посчитать шум от двух работающих лифтов в высотном доме? дали только характеристику двигателя лифта 60 дб, двигатели в машинном отделении на верхнем последнем этаже. раскладываем по октавам по Осипову (принимаем категорию 9), суммарный шум от двух двигателей в машинном отделении. и все остановилась. не понятно, но эксперт просит расчет на 1 этаже, где офисные помещения, хотя по логике надо по жилым помещениям вопрос ставить.
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1327 раз
Контактная информация:

Re: Шум от лифта

Сообщение masm0 »

Эксперт, надеюсь, посоветовал, как это, вообще, рассчитать? Могу посоветовать рассчитать через окна. В связи с невнятностью НПА по шуму, нам, к сожалению, приходится выполнять прихоти, так называемых, "экспертов". Ну, какой он эксперт? Что он физик-акустик? Нет. Только санитарный врач. Эксперты, блин...
Изображение

Ответить

Вернуться в «Акустика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности